02.02.2015 в 14:53:05

Доброе время суток. Прошу разрешить проблему, суть которой в срабатывании УЗО через 2-5 мин после включения (УЗО).

Дано:

  • квартира,
  • щиток от застройщика собран на ТМ ЭКФ, вводное 2П УЗО 32А 30мА, и далее групповые автоматы 25 и 16А Установлены инфракрасные теплые полы в санузле с механическим термостатом. После монтажа работало все нормально. Спустя неделю использования, УЗО начала срабатывать при выключенном термостате! Т.е. я жду пока остынет УЗО(после срабатывания), включаю его (термостат теплых полов выключен) через 2-5 мин УЗО срабатывает на отключение. При включенном термостате и работе теплых полов все работает нормально и длительно.
0
Аватар пользователя
MegaDocent

Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

02.02.2015 в 15:09:32

Может у вас не УЗО, а диффавтомат? При отключенном теплом поле от термостата как себя ведет? При отключенном совсем термостате?

0
Аватар пользователя
Tim077

Местный

Регистрация: 02.02.2015

Самара

Сообщений: 8

02.02.2015 в 16:13:27

Стоит УЗО ЭКФ, от термостата теплый пол не пробовал отключить, смущает что при включенном нагреве все норм работает

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.02.2015 в 16:31:09

EKF это китайщина, у меня вводной C50 от застройщика не раз вырубался от перфоратора при том что в щитке механизации C16 стояли и с ними все норм. Вполне может быть что и не в утечке тока дело.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

02.02.2015 в 16:52:46

Tim077 написал : и далее групповые автоматы 25 и 16А

а не кому это не показалось подозрительным?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.02.2015 в 17:18:47

Tim077 написал : Т.е. я жду пока остынет УЗО(после срабатывания), включаю его (термостат теплых полов выключен) через 2-5 мин УЗО срабатывает на отключение.

В УЗО нечему нагреваться. (если не включается - надо искать внешнюю причину). (На поломку самого УЗО не похоже, раз вы какую-то закономерность в его отключениях прослеживаете)

Это в автомате есть тепловая защита на основе биметаллической пластины... которая нагревается и не дает включиться автомату пока не остынет...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.02.2015 в 18:02:22

Alexey_Spb написал : EKF это китайщина

И что с того? Тут уж либо работает, либо вааще не работает... ;) но уж не через неделю после монтажа тёплых полов...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
MegaDocent

Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

02.02.2015 в 20:06:28

Tim077 написал : Стоит УЗО ЭКФ, от термостата теплый пол не пробовал отключить, смущает что при включенном нагреве все норм работает

Если после включения УЗО оно выключается не сразу... Что-то с полом или термостатом или УЗО. Возможно в термостате или УЗО емкость какая-нибудь заряжается 2-5 минут, после чего что-нибудь происходит.

1) Отключите вход от термостата. Узнаете, в УЗО ли дело, или в коплекте пол-термостат. Возможно само узо неисправно и глючит без нагрузки. 2) Отключите сам теплый пол от термостата. Вместо него к термостату можно подключить лампу. Узнаете, дело в полу или в термостате.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

03.02.2015 в 14:14:29

Думаю, что к терморегулятору неправильно подключены фазный и нулевой провод. Так при постоянной фазе на пленочном нагревательном элементе будет происходить утечка по земле, которая приводит к срабатыванию УЗО, а при включении нуля через реле терморегулятора система продолжает работать. Положить пленку в раствор и потом еще заставить работать УЗО? Или не пользуйтесь теплым полом, или обходите УЗО на свой страх и риск до первого потопа.

0
Аватар пользователя
Tim077

Местный

Регистрация: 02.02.2015

Самара

Сообщений: 8

24.02.2015 в 12:58:30

Ilun написал : Думаю, что к терморегулятору неправильно подключены фазный и нулевой провод. Так при постоянной фазе на пленочном нагревательном элементе будет происходить утечка по земле, которая приводит к срабатыванию УЗО, а при включении нуля через реле терморегулятора система продолжает работать. Положить пленку в раствор и потом еще заставить работать УЗО? Или не пользуйтесь теплым полом, или обходите УЗО на свой страх и риск до первого потопа.

Спасибо, так и есть! Снял термостат, поменял подключение, все работает нормально и во всех режимах. Про раствор это вы зря, пленка накрыта листом СМЛ, все контакты закрыты битумной изоляцией (все по инструкции)