02.02.2015 в 14:53:05
Доброе время суток. Прошу разрешить проблему, суть которой в срабатывании УЗО через 2-5 мин после включения (УЗО).
Дано:
02.02.2015 в 15:09:32
Может у вас не УЗО, а диффавтомат? При отключенном теплом поле от термостата как себя ведет? При отключенном совсем термостате?
02.02.2015 в 16:13:27
Стоит УЗО ЭКФ, от термостата теплый пол не пробовал отключить, смущает что при включенном нагреве все норм работает
02.02.2015 в 16:31:09
EKF это китайщина, у меня вводной C50 от застройщика не раз вырубался от перфоратора при том что в щитке механизации C16 стояли и с ними все норм. Вполне может быть что и не в утечке тока дело.
02.02.2015 в 16:52:46
Tim077 написал : и далее групповые автоматы 25 и 16А
а не кому это не показалось подозрительным?
02.02.2015 в 17:18:47
Tim077 написал : Т.е. я жду пока остынет УЗО(после срабатывания), включаю его (термостат теплых полов выключен) через 2-5 мин УЗО срабатывает на отключение.
В УЗО нечему нагреваться. (если не включается - надо искать внешнюю причину). (На поломку самого УЗО не похоже, раз вы какую-то закономерность в его отключениях прослеживаете)
Это в автомате есть тепловая защита на основе биметаллической пластины... которая нагревается и не дает включиться автомату пока не остынет...
02.02.2015 в 18:02:22
Alexey_Spb написал : EKF это китайщина
И что с того? Тут уж либо работает, либо вааще не работает... ;) но уж не через неделю после монтажа тёплых полов...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.02.2015 в 20:06:28
Tim077 написал : Стоит УЗО ЭКФ, от термостата теплый пол не пробовал отключить, смущает что при включенном нагреве все норм работает
Если после включения УЗО оно выключается не сразу... Что-то с полом или термостатом или УЗО. Возможно в термостате или УЗО емкость какая-нибудь заряжается 2-5 минут, после чего что-нибудь происходит.
1) Отключите вход от термостата. Узнаете, в УЗО ли дело, или в коплекте пол-термостат. Возможно само узо неисправно и глючит без нагрузки. 2) Отключите сам теплый пол от термостата. Вместо него к термостату можно подключить лампу. Узнаете, дело в полу или в термостате.
03.02.2015 в 14:14:29
Думаю, что к терморегулятору неправильно подключены фазный и нулевой провод. Так при постоянной фазе на пленочном нагревательном элементе будет происходить утечка по земле, которая приводит к срабатыванию УЗО, а при включении нуля через реле терморегулятора система продолжает работать. Положить пленку в раствор и потом еще заставить работать УЗО? Или не пользуйтесь теплым полом, или обходите УЗО на свой страх и риск до первого потопа.
24.02.2015 в 12:58:30
Ilun написал : Думаю, что к терморегулятору неправильно подключены фазный и нулевой провод. Так при постоянной фазе на пленочном нагревательном элементе будет происходить утечка по земле, которая приводит к срабатыванию УЗО, а при включении нуля через реле терморегулятора система продолжает работать. Положить пленку в раствор и потом еще заставить работать УЗО? Или не пользуйтесь теплым полом, или обходите УЗО на свой страх и риск до первого потопа.
Спасибо, так и есть! Снял термостат, поменял подключение, все работает нормально и во всех режимах. Про раствор это вы зря, пленка накрыта листом СМЛ, все контакты закрыты битумной изоляцией (все по инструкции)