Такое дело - дрель нашла единственно верный путь к вводному проводу :a

Пикой и молотком удалось расчистить предстоящий фронт работ, зачистил и временно повешал на сопли с Wago 222. Место слегка стесненное и огрызок утоплен в стену, что ограничивает маневры... Провод в квартиру не вытягивается, залит раствором в глубине.

Подскажите, пожалуйста, каким образом оптимальней залатать это недоразумение? И забыть о нем под штукатуркой

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

02.02.2015 в 20:46:08

username написал : Подскажите, пожалуйста, каким образом оптимальней залатать это недоразумение?

Тут нужно полностью проводку менять в квартире.... Судя по фото- там всё старьё....

0
семенслепак
семенслепак
Новичок

Регистрация: 13.08.2014

Москва

Сообщений: 94

02.02.2015 в 20:48:36

username, эти сопли -

username написал : вводной провод

????

0
username
username
Новичок

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 100

02.02.2015 в 20:52:08

семенслепак написал : username, эти сопли - ????

:confused:

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.02.2015 в 20:52:20

семенслепак написал : username, эти сопли - ????

Одна из линий? Тогда можно пайкой с бандажом восстановить,и сверху изолентой.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.02.2015 в 20:58:20

username, http://electrical-fitter.blogspot.ru/2014/05/2014.html

0
username
username
Новичок

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 100

02.02.2015 в 20:59:44

volchenok написал : Одна из линий? Тогда можно пайкой с бандажом восстановить,и сверху изолентой.

Да, вторая линия целая. Сопли - медь 4 квадрата, насколько я могу оценить визуально, лежит оно там лет 50 лет

0
username
username
Новичок

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 100

02.02.2015 в 21:04:14

Rumato написал : username, http://electrical-fitter.blogspot.ru/2014/05/2014.html

Вариант, спасибо

0
username
username
Новичок

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 100

02.02.2015 в 21:39:56

Юрий-Электр написал : Тут нужно полностью проводку менять в квартире.... Судя по фото- там всё старьё....

В квартире будет заменен весь алюминий, а ввод - медь. До того как его нашли - планировалось оставить до лучших времен :) Дом с газом и фен самый мощный потребитель

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

02.02.2015 в 21:43:03

username написал : планировалось оставить

если есть возможность - поменять... на 3х проводку.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

02.02.2015 в 21:49:25

Rumato написал : username, http://electrical-fitter.blogspot.ru/2014/05/2014.html

Я вот перезбздю вечно)))