Нормальная автоматика в таком щите будет смотреться э-э-э как-то нелепо

0
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

02.02.2015 в 22:30:54

jaja написал : пробка-то чем плоха?

Сомневаюсь, что если пробка "вылетит" - то у ТС найдется, чем ее заменить :)

username написал : Так ли необходимо его менять, кабель?

Там скорее всего на вводе алюминий 2,5 мм.кв. Слабовато, тем более, если будет-таки реконструкция и номинал вводного АВ можно будет увеличить.

НЕМЕЦ написал : На лестничной площадке IEK - самое то

Ну если ОЧЕНЬ хочется - то можно :) Но я бы предпочел заменить его ДВУХПОЛЮСНЫМ АВ. И чем-нибудь получше (хотя-бы Шнайдер (Merlin Gerin) - бюджетная серия "домовой") Ведь если какой-нибудь "доброжелатель" решит, что он самый главный и воткнет на ввод 40-63А автомат (такие тоже бывали) - то недолго останется жить стояку ;) А это - возможное отгорание нуля и две фазы в квартиру.

0
Аватар пользователя
username

Местный

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 100

02.02.2015 в 22:35:18

elf.arxont написал : Там скорее всего на вводе алюминий 2,5 мм.кв. Слабовато, тем более, если будет-таки реконструкция и номинал вводного АВ можно будет увеличить.

На вводе оказалась медь, в соседней ветке про просверленный провод можно посмотреть ;)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.02.2015 в 22:36:10

elf.arxont написал : Но я бы предпочел заменить его ДВУХПОЛЮСНЫМ АВ

А двухполюсник - уже на вводе в квартирный щиток.

0
Аватар пользователя
username

Местный

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 100

02.02.2015 в 22:37:49

НЕМЕЦ написал : А двухполюсник - уже на вводе в квартирный щиток.

Перед счетчиком? А как пломбировать?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.02.2015 в 22:44:38

username написал : Перед счетчиком? А как пломбировать?

Например, так: http://zametkielectrika.ru/avtomat-pered-schetchikom/ Нужное фото ниже по ссылке.

username, Вы, я так понимаю, исполнитель, а не владелец?

0
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

02.02.2015 в 22:45:45

НЕМЕЦ, Именно в ЭТАЖНОМ щитке будет лучше - опять же, из-за пломбировки. Поэтому на вводе в щиток ставим РУБИЛЬНИК (выключатель нагрузки). А в подъезде - автомат, который УК пусть как хочет - пломбирует или не пломбирует - это их дело.

0
Аватар пользователя
csv

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

02.02.2015 в 22:46:49

username написал : Перед счетчиком? А как пломбировать?

У Вас автоматы вводные перед счетчиком пломбируют(требуют опломбировать)? у меня вообще только счетчик опломбировали, по 2p вводному даже вопросов не возникло. И рубильник там нужен на вводе в квартирном, а не АВ.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.02.2015 в 22:49:11

elf.arxont написал : Именно в ЭТАЖНОМ щитке будет лучше - опять же, из-за пломбировки. Поэтому на вводе в щиток ставим РУБИЛЬНИК (выключатель нагрузки). А в подъезде - автомат, который УК пусть как хочет - пломбирует или не пломбирует - это их дело

А ВН в квартирном щитке до счетчика, выходит, пломбировать уже не надо?

0
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

02.02.2015 в 22:53:24

НЕМЕЦ, а кто сказал, что ВН в квартире нужно ставить ДО счетчика? Ставить нужно после, ведь ДО счетчика уже есть коммутационный аппарат - вводной автомат

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.02.2015 в 22:59:06

elf.arxont написал : ДО счетчика уже есть коммутационный аппарат - вводной автомат

К которому имеют доступ все желающие.

0
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

02.02.2015 в 23:07:54

Мораль сей басни такова - щиток на замок, ключи - себе и соседям :)

(Нет, ну серьезно - уже давно пора ВСЕ этажные щитки запирать нахрен - ибо по подъездам обычно шляется всякая алкашня и гопота, которой или гадость сделать, или что-то стырить надо (Причем даже если оно ему и не нужно. Тырят обычно не то, что нужно, а то, что хреново лежит))

НО! Тут и так щиток нараспашку, поэтому не имеет значения (для того, чтобы сделать гадость), ЧТО стоит в этажном щитке - автомат, ВН или пробка. Автомат/ВН можно вырубить, а пробку - выкрутить :)

0
Аватар пользователя
username

Местный

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 100

02.02.2015 в 23:10:08

csv написал : У Вас автоматы вводные перед счетчиком пломбируют(требуют опломбировать)? у меня вообще только счетчик опломбировали, по 2p вводному даже вопросов не возникло. И рубильник там нужен на вводе в квартирном, а не АВ.

Автомат в подъезде не пломбируется. Счетчик в квартире и все что до него пломбируется

0
Аватар пользователя
username

Местный

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 100

02.02.2015 в 23:14:14

elf.arxont написал : Нет, ну серьезно - уже давно пора ВСЕ этажные щитки запирать нахрен

А как же естественный отбор? Основной эволюэволюционный процесс

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

02.02.2015 в 23:22:46

username написал : Какие могут быть варианты провести в квартиру PE? Чем чревато прикрутить к нулю?

Как ПРАВИЛЬНО**** добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было,

ПУЭ-7 Россия написал : Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования

1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

, и насколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.

Единственное что, в домах, где есть штатная электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность пролива жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.

Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!

Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.

ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : 4.1.2.1 … Не могут рассматриваться как заземлители такие проводящие части:

  • трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации;
  • алюминиевые оболочки и броня кабелей. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубы горючих жидкостей и горючих или взрывоопасных газов и смесей. …

ПУЭ-7 Россия написал : 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

В санузле к стальному стояку холодного водопровода должны быть подключены только железяки ванной, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!

Если сделают реконструкцию электростояка парадного на 5-ти проводной не спешите заземляться в розетках, так как может быть опасно,

ПУЭ-7 Россия написал : Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*

* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.

, как в теме Электроприборы слегка бьют током или как, где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей