06.02.2015 в 12:22:55
Борода написал : почему тепла будут меньше давать, чем написано в паспорте?
Потому, что такого теплового режима, при котором внутрипольные конвекторы будут отдавать паспортную тепловую мощность (например 95/85/20), не сможет обеспечить ни Ваш котел, ни Ваша система отопления.
Борода написал : Вроде наоборот, продавцы консультируют (был в одном магазе), что можно выставить любую температуру, и обогревают помещение быстрее, чем простые батареи.
Продавцы часто являются некомпетентными консультанами. И несут антинаучную ахинею, типа
Борода написал : обогревают помещение быстрее, чем простые батареи
Борода написал : А конвектора - да, подороже, может, но зато потом экономия - они же водяные.
Никакой экономии у конвекторов, по сравнению с радиаторами нет. Наоборот, при применении радиаторов с большой долей лучистого тепла экономия будет по сравнению с чисто конвекторным отоплением.
Вы цену-то так и не посмотрели внутрипольных конвекторов? Они еще до падения курса рубля стоили от 15 тыров за погонный метр. А без вентиляторов, получаются много дороже. А с воющими вентиляторами (особенно в спальне) - можно с ума сойти.
И не верьте сказкам, что из обычного стального конвектора типа КСК можно сделать внутрипольный конвектор. Точнее, сделать-то можно, вот только тепла от него получить будет практически нельзя. ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.02.2015 в 12:51:16
Борода, отдельный вопрос для половых конвекторов -регулировка теммпературы воздуха, который этим конвектором нагревается. Для вентиляторного конвектора это решается настенным регулятором, обычно страшным по внешнему виду. Если конвектор без вентилтора, то термоголовку нужно делать выносную. Или выносить обычный клапан с головкой, или покупать капиллярный удлинитель (ок 60 евро). Мощность невентиляторный конвекторов зависит от высоты воздушного канала, в котором теплообменник установлен. Когда то самым дешевым решением были конвекторы Jaga, но сейчас цены на них подровнялись, и интерес к впольным совсем пропал.
09.02.2015 в 12:02:57
Спасибо, что просветили. А что поставить тогда? Кто что посоветует?
09.02.2015 в 13:35:42
Борода написал : А что поставить тогда?
Трубные регистры. Борода, В соседней теме,чел. Котел почти нашел,тоже думает,на что потратить деньги дальше.
13.02.2015 в 10:54:06
Inch1964 написал : Потому, что такого теплового режима, при котором внутрипольные конвекторы будут отдавать паспортную тепловую мощность (например 95/85/20), не сможет обеспечить ни Ваш котел, ни Ваша система отопления.
Сказки все это. Если проект рассчитан и котел с трубами подобран под 95С, то значит все будет нормально. И мощность по паспорту будет отдавать и тепло обеспечивать. Тем более что в таком режиме система только 5 дней в году работать будет - самую холодную пятидневку.
Inch1964 написал : Продавцы часто являются некомпетентными консультанами. И несут антинаучную ахинею, типа обогревают помещение быстрее, чем простые батареи
Иногда и чушь несут, а иногда и верные мысли проскакивают. В данном случае, как я понимаю, разговор идет о принудительном вентилировании. Любой радиатор в комплекте с вентилятором будет отдавать тепло быстрее. А внутрипольный конвектор как раз и представляет из себя тепловой пакет, который обдувается вентилятором. Возьмите железный чайник, нагрейте до 100С и оставьте остужаться. За сколько времени он остынет? а теперь на тот же чайник с кипятком дуйте вентилятором. И посмотрите во сколько раз быстрее чайник отдаст свое тепло окружающему воздуху.
Inch1964 написал : Никакой экономии у конвекторов, по сравнению с радиаторами нет. Наоборот, при применении радиаторов с большой долей лучистого тепла экономия будет по сравнению с чисто конвекторным отоплением.
Опять ошибка Ваша. Конвектор сразу воздух греет. Лучистый нагреватель вначале греет стены ограждающих конструкций. А значит в доме с конвектором внутренняя температура стен имеет температуру воздуха в комнате, а в комнате с лучистым радиатором внутренняя температура стены имеет температуру выше. особенно это заметно на участке стены расположенном за самим радиатором. А теперь подумайте, в каком случае теплопотери больше? Где мы больше улицу греем? Даю подсказку: теплопотери ограждающих конструкций тем больше, чем больше разница внешней и внутренней стороны этой конструкции. Снижение температуры внутренней поверхности стены на 1С уменьшает энергопотери на величину около 5%.
13.02.2015 в 11:23:16
Пономарь написал : Сказки все это. Если проект рассчитан и котел с трубами подобран под 95С, то значит все будет нормально.
Оставьте базарные аргументы для базара, типа "сказки всё это". Будьте в адеквате. Не рассчитывают автономные системы отопления коттеджей с котлами под режим 105/95. Тем более трубы могут быть пластиковыми. А следовательно, конвекторы не отдадут паспортной мощности, которая приводиться для дельты Т=70. Чтобы была такая дельта, тепловой режим конвектора должен быть, например, 95/85/20 (подача/обратка/окружающая среда), т.е с режимом всей системы отопления и котла примерно 105/95
А значит Вы просто некомпетенты, и с Вами просто не о чем говорить. Доказывать Вам тут, что дважды два неинтересно.
Пономарь написал : Конвектор сразу воздух греет. Лучистый нагреватель вначале греет стены ограждающих конструкций. А значит в доме с конвектором внутренняя температура стен имеет температуру воздуха в комнате, а в комнате с лучистым радиатором внутренняя температура стены имеет температуру выше. особенно это заметно на участке стены расположенном за самим радиатором. А теперь подумайте, в каком случае теплопотери больше? Где мы больше улицу греем? Даю подсказку: теплопотери ограждающих конструкций тем больше, чем больше разница внешней и внутренней стороны этой конструкции. Снижение температуры внутренней поверхности стены на 1С уменьшает энергопотери на величину около 5%.
Советую не выпячивать свою неграмотность в вопросах отопления. Но если хотите понять в чём Вы заблуждаетесь - почитайте популярно о лучистом тепле -
*Про тепло качественное и не очень. Как тепло может быть некачественным? Тепло - оно или есть, или его нет. Определить это легко: посмотрел, что показывает термометр и понял! Не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
Тепло некачественное - конвективное. Вы приехали зимой в полухолодный кирпичный загородный дом (дачу). Запустили котёл, включили электрообогреватели или тепловые пушки на соляре. Через час-два воздух в доме прогреется до необходимых вам 20 градусов по Цельсию. Всё? В доме тепло? Там можно жить?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.02.2015 в 13:41:41
Inch1964 написал : Бабушка, приехавшая к внуку в панельный дом из деревни, кутаясь в пуховый платок, говорит: «Холодно у вас тут, камень из меня тепло тянет!» И пироги в духовке не те выходят, как в деревне из печи. Вроде всё так, да вкус не тот! Похоже, да не одно и то же…
У богатых свои причуды. Некуда деньги девать - читайте всякие статьи из серии "одна бабка поежилась, поежилась, потом в платок закуталась и сказала: - холодно тут у Вас". А потом дворцы каменные стройте, и отапливайте их печами русскими. И обязательно русскими - так патриотичнее... ведь наши же предки ... и остальное бла-бла-бла.... И не в коем случае не финскими.... хотя подождите... у финнов же финских печей нет - только сауны... а что канадцы? тоже печей нету.... ой. и как же они живы то до сих пор? Как же им убогим в своих каркасно-щитовых домиках живется с конвекторным отоплением.... прям жалко мне канадцев стало и финнов заодно. А еще начните продвигать образ жизни нанайцев каких-нибудь. Которые в юртах живут, от очага греются и все жиром обмазанные ходят....
В ЛЮБОМ хорошо утепленном доме, хоть в каменном, хоть в брусовом, хоть в каркасно-щитовом будет комфортно. И не важно - теплые у вас полы или радиаторы/конвекторы. И в любом из этих домов дети будут голышом бегать и им комфортно будет, а бабушки в платочек кутаться. Бабушки даже на солнце летом, когда все вокруг пиво холодное хлещут, в платочки кутаются - у них кровообращение другое. А на Руси каменные дома строили из престижа, чтобы выпендрится. Типа бОгатый я... Ну и конечно из-за пожаров. Камень он как-то хуже чем дерево горит.
16.02.2015 в 14:00:49
Пономарь написал : В ЛЮБОМ хорошо утепленном доме, хоть в каменном, хоть в брусовом, хоть в каркасно-щитовом будет комфортно. И не важно - теплые у вас полы или радиаторы/конвекторы.
За державу обидно, что столь низок стал уровень образования. А уж про логику.... вообще в большинстве народ потерял способность мыслить самостоятельно. Ведь рабам этого и не требуется. Все собственные мысли заменил телевизор.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.02.2015 в 14:32:13
Inch1964 написал : Не рассчитывают автономные системы отопления коттеджей с котлами под режим 105/95.
Если в проекте коттеджа, или дома стоит прибор мощностью такой-то при тепловом потоке 95/85/20 - то значит такую мощность при таком потоке искать и надо. И проектировщик должен был и трубы соответствующие предусмотреть и котел. А если подбор приборов идет по "дедушкиному" методу - 100Вт на 1 кв.м. - то эти нормы были для хрущевок тонкостенных продуваемых. Если бы Вы видели проекты, по которым сейчас дома строят, то знали бы, что сейчас 50-60 Вт на метр уже где-то выходит по мощности прибора. Поэтому я своим клиентам лишнего не впариваю - если подбор из 100 Вт на метр идет, подбирайте при 95/85/20 и не парьтесь. В реалиях система максимум на 70 С работать будет, и то всего дней пять в году. И мощности прибора, за счет запаса изначального вполне хватит...
16.02.2015 в 14:33:45
Inch1964 написал : Все собственные мысли заменил телевизор.
ага. или статьи всякие глупые про русские печки с бабушками в платочках....
16.02.2015 в 15:38:01
можно поставить на отдельностоящих стойках для батарей обычные батареи типа биметалл не 500мм, а 350 или выбрать ещё ниже 20-25см от пола с претензией на дизайн даже. трубы будут коооротенькие из пола к нему и всё, можно и красивым резным экраном оформить
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу