Новичок

Регистрация: 13.08.2014

Ижевск

Сообщений: 9

06.02.2015 в 14:27:55

Покритикуйте пожалуйста схему щитка в квартире

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

06.02.2015 в 14:47:29

1)УЗО 300ма выкинуть и все посадить на одно 30ма. Либо все поделить на два УЗО на 30ма. 2)Свет тоже под одно из УЗО. 3) Почему свет на всю хату одной линией?- делайте по линии на каждую комнату и разносите под разные Узо. 4)Свет линии кабелем 3х1.5.

5)Укажите мощность потребителей в ванне. 6)В кухню хорошобы провести отдельную доп.линию на фартук. 7)Укажите сечение и тип кабеля на всех участках. 8)Есть ли газ,кондиционеры,эл.духовка в доме?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.02.2015 в 14:54:50

Prizrakr написал : Покритикуйте

на свет кабель 3*1.5 надо закладывать (а местами и 4*1.5 может потребоваться) оба УЗО на 30мА надо брать на розетки ванной кабель 3*2.5 под защитой автомата 16А свет тоже желательно под УЗО спрятать

что творится в этажном щите? сечение ввода? ДСУП?

0
Prizrakr
Prizrakr
Новичок

Регистрация: 13.08.2014

Ижевск

Сообщений: 9

06.02.2015 в 15:25:29

1) насколько я понял на всю квартиру еще одного 30Ма не хватит, а бюджет ограничен, поэтому 1 "противопожарное" на 300 для всех 2) ок 3) зачем эта излишнесть? меня не пугает если вдруг свет везде перестанет работать сразу

5) предполагается проточный водогрей до 5кВт 8) газ есть, духовка тоже газовая

до считка 3х4 буду тянуть ДСУП есть, но что толку от нее - трубы и ванна пластик

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.02.2015 в 15:44:33

Prizrakr написал : 1) насколько я понял на всю квартиру еще одного 30Ма не хватит, а бюджет ограничен, поэтому 1 "противопожарное" на 300 для всех

не катит отмазка. в крайнем случае всю квартиру на единственное УЗО 30мА повесить можно

Prizrakr написал : 5) предполагается проточный водогрей до 5кВт

такой не в розетку подключается, а через клеммник

Prizrakr написал : 8) газ есть, духовка тоже газовая

Ага, а что тогда за автомат на 40А на вводе? Так было, или самодеятельность???? А ну быстро сюда фото этажного щитка!

Prizrakr написал : ДСУП есть, но что толку от нее - трубы и ванна пластик

так, обсуждение ДСУП пока отложим до выяснения состояния этажного щитка и наличия честного РЕ.

0
Ivanok
Ivanok
Новичок

Регистрация: 28.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

28.03.2017 в 14:13:39

Добрый день!

Чтобы не плодить новые темы спрошу здесь. Собственного говоря, у меня аналогичный вопрос - поругайте прилагаемую схему! Сразу оговорюсь, кабели освещения 2х1,5 это уже данность, равно как и остальная проводка 3х2,5. Также есть ограничению по бюджету и эта схема, по сути, практически на пределе бюджета. Устанавливать все планируем предположительно в такой вот шкаф.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

28.03.2017 в 14:26:48

Ivanok, лучше всё же заводить отдельную свою тему.

Из основного (по общим рекомендациям) - для защиты кабеля 3x2.5 номинал автомата не должен быть выше 16А. Так что как минимум два автомата следует заменить. Номинал общего УЗО можно брать 40А, а не 63А - дешевле. УЗО, по-моему, вернее поставить параллельно, а не последовательно.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.03.2017 в 14:44:37

Добавлю. После дифа на ванну автомат не нужен. Диф - это УЗО и автомат в одном корпусе.

0

Грубый, но справедливый

Ivanok
Ivanok
Новичок

Регистрация: 28.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

28.03.2017 в 14:59:48

Gepard, Спасибо большое! внес корректировки в части замены номиналов автоматов 25 на 16А под кабель 3х2.5, а также заменил общее УЗО на номинал 40А. УЗО в параллель решил все же не ставить т.к. селективность в любом случае присутствует.

Прикладываю переработанный вариант.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

28.03.2017 в 15:09:30

Ivanok написал: т.к. селективность в любом случае присутствует.

А точно присутствует?

Селективные УЗО, по-моему, выделены в отдельную серию. И его номиналы по току утечки обычно выше необходимых для защиты человека. Таким образом, селективности между УЗО на 10 мА и 30 мА может и не быть. Вернее, селективность может получиться, то в каком-то узком диапазоне условий.

Я бы поставил эти УЗО параллельно.

0
Ivanok
Ivanok
Новичок

Регистрация: 28.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

28.03.2017 в 15:45:19

Спасибо, убедили!

0