Уважаемые форумчане, здравствуйте, собираю электрощит, посоветуйте/покритикуйте все ли правильно я составил. Есть квартира 42м2, 2 комнаты с теплыми балконами, кухня , сан.узел; ввиду с стесненностью в финансах всю проводку и щиток планирую делать сам. Что есть в этажном щите указал на схеме, сейчас в квартиру заходит кабель 6мм2, будет заменен на 10мм2. Весь щит планирую собирать на HAGERе 36 модулей, т.к. по цене пока получается наиболее лучший вариант (порядка 10-15%), если конечно не считать на оборудовании SE EASY9. Если в процессе редактирования схемы окажется что на LEGRAND, ABB или SE получится более бюджетный вариант, то собирать буду на них.

Возник ряд вопросов:

  1. В целом правильно ли я составил схему, что нужно добавить/убрать/проредактировать?
  2. Нужно ли соблюдать селективность между квартирными УЗО и АВДТ в щитке или это нужно делать только если и там и там стоит УЗО?
  3. Автоматы/УЗО/дифы серии SE EASY9 действительно не стоит ставить, т.к. по надежности они хуже, чем другие линейки и стоят на одном уровне с китайскими?
  4. Кто работал с оборудованием HAGER, щиты Volta от Golf, чем принципиально отличаются, кроме цены в 2? Щит хочу встраиваемый в ГВЛ с дымчатой или белой дверцей. У Volta, кая я понял, сразу идет железная, а другие докупаются дополнительно?

И вопросы по монтажу самого кабеля и т.п.:

  1. Кабель ВВГнгLS по квартире предполагаю тянуть по потолку в пучках на струне с использованием коммуникационных коробок. Потолок будет натяжным. Опускать вниз строго вертикально в штробе 15х10 мм, стены сверху в штукатурку. В коробках провода будут соединяться гильзами под обжим (есть обжимник ПК-16). Правильно ли все это? В данном случае нет смысла затягивать все это в гофру?

Схема:

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

08.02.2015 в 08:45:52

Вполне. Я бы только свет под отдельное УЗО вытащил (как с кондиционерами у Вас). Ну и на ТП лучше отдельные линии. Зато розеткам фартука хватит одной. Ну и на варочную кабель 3х6.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.02.2015 в 09:25:14

apiss написал : Опускать вниз строго вертикально в штробе 15х10 мм

Это теоретический размер? На практике такие штробы делали?
Нарезать штроборезом можно и достаточно узкие, но выбивать узкие чем? Не технологично!

Про варочную панель и сечение линий / номинал автомата написано несколько тысяч сообщений. А у Вас опять традиционная ошибка?

web-rr написал : Глядим на нормы: кабель на варочную должен быть 3*6 если подключение однофазное. Точка. То что кабель должен быть по ГОСТу это само собой! Так что и шестёрка и честная шестёрка!

Solovey написал : На однофазную плиту кабель должен быть не менее 6 квадрат.

аквариум написал : для однофазного потребителя на квартиру необходимо закладывать сечение минимум 6 мм.кв. Имхо нужно минимум 3*6мм.кв. заложить,а 4 кв - это нарушение проэктных правил

Прокладываете хороший кабель 3*6 с честным сечением и защищаете автоматом на 32 ампера.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.02.2015 в 09:45:11

apiss, здравствуйте.

apiss написал :

  1. Нужно ли соблюдать селективность между квартирными УЗО и АВДТ в щитке или это нужно делать только если и там и там стоит УЗО?

Селективность желательна, но не обязательна. Достигается установкой в этажном щите селективного УЗО, хотя бы бюджетного, от IEK. Недорогой селективный АВДТ с ходу не подскажу.

apiss написал :

  1. Автоматы/УЗО/дифы серии SE EASY9 действительно не стоит ставить, т.к. по надежности они хуже, чем другие линейки и стоят на одном уровне с китайскими?

Автоматы у Изи вполне приличные, но диффзащита электронная со всеми вытекающими. Посмотрите в сторону Acti9.

apiss написал : щиты Volta от Golf, чем принципиально отличаются, кроме цены в 2?

Кроме дизайна, принципиально - ничем.

apiss написал : У Volta, кая я понял, сразу идет железная, а другие докупаются дополнительно?

Да, все вкусняшки за отдельную плату.

0
apiss
apiss
Новичок

Регистрация: 04.02.2015

Владивосток

Сообщений: 3

08.02.2015 в 10:20:53

Johnny, Свет пока намеренно не стал выносить отдельно, т.к. надеюсь УЗО не будет постоянно срабатывать и оставлять меня без света, да и лишнее устройство не хотел ставить, но как вариант подумаю. Почему на ТП нужно отдельные линии, будет 3 теплых пола площадью по 1,5м2 с потреблением по 350Вт. Фартук намеренно разбил на 2 группы, т.к. одновременно могут быть включены микроволновка, чайник, пароварка, аэрогриль и т.п., в общем подстраховался. На варочную не стал закладывать 3х6 т.к. будет варочная из 2-х комфорок (мах 3кВт), духовки нет.

web-rr, Выбивать штробы планировал перфоратором с насадкой как минусовая отвертка, она как раз шириной 1-1,5 см, но возможно вы правы и итоговая ширина поменяется когда начну штробить, больше интересует достаточно ли будет глубины в 10мм? Кабель 3х6 намерено заменил на 3х4 т.к. потребление варочной панели мах 3кВт, вар.панель уже куплена и намеренно 2-х комфортная, т.к. за много лет никогда не приходилось пользоваться больше чем 2-мя.

НЕМЕЦ, Вопрос про селективность с АВДТ возник т.к. много где видел стоящие подряд простые (не селективные) дифы и дифы с узо. Из вашего сообщения я понял что можно оставить уже стоящий в общем щите диф и не волноваться по этому поводу.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.02.2015 в 10:25:45

apiss написал : можно оставить уже стоящий в общем щите диф и не волноваться по этому поводу

Угу.

apiss написал : Кто работал с оборудованием HAGER, щиты Volta от Golf, чем принципиально отличаются, кроме цены в 2?

Вот здесь мой земляк детально разобрался с хагеровскими щитками: http://blogelectrica.ru/shhityi-hager-golf/ http://blogelectrica.ru/hager-volta-vu36at/ http://blogelectrica.ru/shhitki-hager-volta/

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.02.2015 в 11:10:58

apiss написал : web-rr, Выбивать штробы планировал перфоратором с насадкой как минусовая отвертка, она как раз шириной 1-1,5 см, но возможно вы правы и итоговая ширина поменяется когда начну штробить, больше интересует достаточно ли будет глубины в 10мм?

Не знаю способа крепления кабеля в штробе. Не знаю материала стены и её толщины, не знаю количества кабелей в штробе. Я когда режу штробы знаю сколько в ней будет проложено кабелей. Если толщина стены и её прочность меня не ограничивают, то под 1-2 кабеля 12-14 мм (у меня крепление ещё высоту съедает немного), если кабелей 4-6, то штроба уже 20-25 мм.

0
novator08
novator08
Местный

Регистрация: 09.10.2013

Тюмень

Сообщений: 147

08.02.2015 в 21:44:05

apiss написал : потребление варочной панели мах 3кВт, вар.панель уже куплена и намеренно 2-х комфортная, т.к. за много лет никогда не приходилось пользоваться больше чем 2-мя.

прошу прощения за офтоп. Потребление точно 3кВт? Я про свою 2-х конфорочную индукцию также думал. Прочитал внимательнее - в режиме boost (супер быстрый нагрев) потребление 5,5кВт

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.02.2015 в 21:57:18

НЕМЕЦ написал : Недорогой селективный АВДТ с ходу не подскажу.

Энергомера http://www.energomera.ru/ru/products/archive/uzo-vad31

Застройщики ими балуются частенько. Только вот где их в розницу раздобыть - я не знаю. (но раз их устанавливают застройщики - наверное это что-то недорогое)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2015 в 22:04:28

apiss написал : На варочную не стал закладывать 3х6 т.к. будет варочная из 2-х комфорок (мах 3кВт)

А решив со временем заменить варочную панель на более продуктивную, вы начнёте с замены кабеля?

web-rr написал : Нарезать штроборезом можно и достаточно узкие, но выбивать узкие чем?

На самом деле можно и вполне технологично, если использовать в качестве зубила бур соответствующего диаметра.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.02.2015 в 22:18:33

avmal написал : На самом деле можно и вполне технологично, если использовать в качестве зубила бур соответствующего диаметра

А я пару зубил подрезал по ширине.

Solovey написал : Энергомера http://www.energomera.ru/ru/products/archive/uzo-vad31

Ну да, в этажный щит пойдет. Только по ссылке они уже сняты с производства.