SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

16.02.2015 в 10:25:49

Slawa написал : ПИНом

что это - название инструмента ?

столкнулся с пучком проводов - индикаторная отвертка горит на всех, но
половина это ноль (лампочка горит ярко, если подать фазу из розетки), а половина и не фаза и не ноль

а вся нагрузка вроде выключена

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.02.2015 в 10:33:52

SergeyE написал : Сообщение от Slawa

            ПИНом

что это - название инструмента ?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

16.02.2015 в 13:28:18

Я такую штуку у нас в городе купить нигде не могу:(

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

16.02.2015 в 13:57:08

volchenok написал : Я такую штуку у нас в городе купить нигде не могу

Приезжай подарю ;) . Даже китайские TDM уже продавать начали по 113р. Я чуть не поседел когда увидал, и ведь испытания как то проходт мне знакомые сказали.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

17.02.2015 в 06:53:11

SergeyE написал : что это - название инструмента ?

Да. Двухполюсный индикатор напряжения на неоновой лампе.

SergeyE написал : столкнулся с пучком проводов - индикаторная отвертка горит на всех, но
половина это ноль (лампочка горит ярко, если подать фазу из розетки), а половина и не фаза и не ноль а вся нагрузка вроде выключена

В печку такую отвертку, которая светится и на фазе и на нуле. Пусть уж что-то одно показывает. Тут уже приведено фото ПИН90-2М. "Разбор" коробки разной степени готовности следующий:

  1. находим определяем вводные проводники (фаза-ноль-PE, отсоединили их в коробке от остальных и включением-выключением автомата определяем вводной, также ноль и PE, только отключением отверткой);
  2. соединяем вводные обратно, у нас образуется некое количество "непонятных" проводников с фазой или нолем (допустим, часть не присоединена) - отсеваем "наводки" (это просто - на них двухполюсной неонкой фаза есть, контролькой);
  3. часть "непонятных" отсеется при присоединении контрольки по ее яркости свечения или по срабатыванию соответствующей нагрузки (например, звонок звякнул);
  4. и только для пары "загадочных" (контролька светится полным накалом), да и то не всегда придется бегать и отключать-включать нагрузки. Причем нам нагрузки искать придется в любом случае - нам же после работ в коробке надо будет проверить, все ли работает.
0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

17.02.2015 в 19:16:53

Slawa написал :

  1. находим определяем вводные проводники (фаза-ноль-PE, отсоединили их в коробке от остальных и включением-выключением автомата определяем вводной, также ноль и PE, только отключением отверткой);

не совсем понял - что показывает прибор на отключенной земле или ноле ?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

18.02.2015 в 07:21:01

"Разобрали" коробку, включили автомат. На одном из проводников ПИНом "на себя" (один электрод в руке, вторым ищем) фаза (неонка светится). Если светится на нескольких, ничего страшного, проверим их поочередно. Контрольку к фазе и ищем два вводных ноля (светиться контролька будет только на настоящей фазе, наводки отсеются). Нашли, один ноль в щитке отключаем, проверяем контролькой в коробке, который погас (на нем контролька не светится). Вообще, SergeyE, я в свое время задумывался об изготовлении подобного девайса, с которого начата тема. Технически возможно, но не имеет смысла. Прибор будет измерять падение напряжения при кратковременном подключении определенной нагрузки. И показывать наличие (или отсутствие) сопротивления в данном проводе. Но он не сможет определить, чем является данное сопротивление - полезной нагрузкой или аварией (например, неконтакт). Пусть мы собрали девайс, пусть он показал, что некий фазный провод дошел до коробки через сопротивление 11 Ом. Нам все равно придется найти эту нагрузку и убедиться, что 11 Ом - именно полезная нагрузка, а не, скажем, пробой на корпус ТЭНа. То есть нагрузку так и так искать.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

18.02.2015 в 15:11:57

Slawa написал : Нам все равно придется найти эту нагрузку и убедиться, что 11 Ом - именно полезная нагрузка,

по величины нагрузки легче прикинуть, что это м.б.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

20.02.2015 в 07:09:31

Тогда: для простого изготовления берем вольтметр типа (они разные бывают) WN-711 http://www.electro-mpo.ru/card38282.html#.VOayPiwapHk

и какой-нибудь компактный воздушный ТЭН от 500 Вт, например, http://www.electro-mpo.ru/card3619.html#.VOay7SwapHk и вуаля. Прицепили вольтметр, засекли напряжение прицепили ТЭН - по падению напряжения ориентируемся. Нет падения - "прямая" фаза. Компактное же изготовление потребует паять электронику - нужно ставить тиристор/симистор со схемой управления, обеспечивающей открывание на 10-20 полупериод, тогда резистор балласта можно будет сделать компактнее плюс вольтметр, измеряющий амплитудное напряжение на балласте.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

20.02.2015 в 10:42:55

Так понял ситуация в следующем. Например по простому (1 вариант): У нас линия освещения. Питание идет со щита фаза и ноль. Приходит в коробку или прямо в первый светильник. Дальше шлейфом на этой линии сидят еще ~15 светильников (ЛН 40 Вт.). Фазный провод до коробки (1 светильника) в обрыве (в щите АВ выключен, конец снят). Задача найти фазный провод не разбирая схемы (прихода). При подключении контрольки (как обычно в ней ЛН 40Вт.), будет светится лампа ярко что на приходящем нуле, что на возврате через эту кучу ламп. Если 1 лампа, то в полнакала контролька, тогда видно. И возникает вопрос, по каким проводам от щита идет фаза и ноль? А если через эту коробку идут несколько линий? А если не одна повреждена? Какой провод разорвать и через новый АВ запитать например временно до восстановления? Но мы еще не знаем, возможно еще на линии и КЗ.
И чтобы в процессе восстановительных работ не ломать голову и не устраивать бабах, нужно отключать приход (фазный провод и нулевой). Подвешивать линию со стороны ввода и со стороны светильников. И при помощи контрольки находим рабочий ноль с щита. И видим линию со светильниками, которую можем толкнуть прозвонкой или меггером. И уже основываясь на том что видим принимаем решение о времянке (например).

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

20.02.2015 в 21:10:28

было так: РК, а в ней примерно 8 проводов по три жилы, соединенных самым различным образом и дело было не в отсутствии фазы, а в том, что время от времени при включении света в одном месте вдруг гас и заново загорался свет в другом месте (обычно там где плавный пуск, но и не только), подобные чудеса были и при выключении света и все это было не всегда, но часто без какой-либо закономерности

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу