Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

14.02.2015 в 16:30:56

В комнате установлен поворотный диммер с выключателем, когда-то предназначавшийся для управления вентилятором, встроенным в балконную стену. На балконе имеются 2 кабеля, соединенные неким образом (!). Подключена 40 Вт лампа накаливания. В исходном положении лампа не горит. При повороте диммера после щелчка лампа горит в полный накал, затем накал плавно уменьшается, но не до нуля. Т.е. диммер работает наоборот. Почему? Неисправен диммер? Не стандартное подключение проводов к нагрузке?

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

14.02.2015 в 16:34:27

подключение на диммере перепутали

0
Аватар пользователя
ZaxvatovM

Местный

Регистрация: 08.03.2012

Саранск

Сообщений: 76

14.02.2015 в 17:49:15

Именно так работают диммеры для вентиляторов. Сначала полное включение, затем регулировка тяги.

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

15.02.2015 в 11:25:26

Подумалось мне, что настенный регулятор освещения так и должен работать...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу