Евгений Можа, почитайте сначала эту методичку, потом поговорим.
Евгений Можа написал : А в проводах для ноута есть земля? Куда ток утекает?
Вы, вероятно, не до конца понимаете отличие А от AC.
Ток в том случае точно так же утекал через PE, только УЗО типа AC "не видело" эту утечку. И если бы хозяин не заметил шипение, вполне все могло закончится пожаром.
Я вам больше скажу - даже УЗО типа А не панацея, люди ставят себе безумно дорогие УОДП, вы не задумывались, зачем?
P.S. Европейцы наверняка деньги зря транжирят, раз у них, насколько мне известно, АС запрещено в жилом секторе?
P.P.S. До появления УОДП номиналом более 16 ампер и снижения их цены до приемлемой, я считаю что им, вместе с АПВ типа Stop&Go, самое место на "дежурных" линиях в коттеджах. Ну или в элитных квартирах.
А вот УЗО типа А следует ставить повсеместно, разве что кроме освещения, водогреев и т.д. (куда можно смело ставить AC)