Евгений Можа, втыкайте пожалуйста книжку от Шнайдера. Там показаны конкретные примеры пробоев, при которых УЗО типа АС будет бесполезно:
17.02.2015 в 01:08:53
Евгений Можа, втыкайте пожалуйста книжку от Шнайдера. Там показаны конкретные примеры пробоев, при которых УЗО типа АС будет бесполезно:
17.02.2015 в 01:14:42
Abrikos, по моему скромному мнению, вы молодец - потому что заботитесь о безопасности. Надеюсь вы и заказчикам (если вы работаете в этой сфере) советуете тоже УЗО типа А.
17.02.2015 в 01:18:56
Alexey_Spb, а можно своими словами что там к чему? Попроще так сказать,ближе к жизни.
17.02.2015 в 01:24:13
Я же не поленился вам найти эту ссылку. И вы тогда уж, будьте добры, сами почитайте.
Ближе к концу там есть графики тока утечки для некоторых бытовых приборов, из чего, в частности, можно сделать вывод что узо типа А в линиях с импульсниками - маст хэв.
Так же на форме кто-то писал про шипящий БП для ноута, когда АС не видело повреждение, а А - видело. Это еще один пример того что A обеспечивает боле надежную защиту чем АС.
17.02.2015 в 01:29:35
Alexey_Spb написал : по моему скромному мнению, вы молодец - потому что заботитесь о безопасности. Надеюс
А по моему мнению это в корне не правильно.Чтоб что то советовать,или делать,нужно понимать вопрос.Применимо к нашей ситуации.Мы защищаемся от тока утечки,у нас есть задача,мы её решаем установив классическое узо.Даже если мы ничерта в этом не понимаем,нам об этом пишут в ПУЭ. А вот выбор типа узо более дорогого сегмента,уже под вопросом,какие конкретно поставленные нами задачи оно решает? да никаких,нет у нас таких задач,как обезопасить себя от утечки постоянного тока,потому как сети у нас переменные,а постоянный ток от в блоках с трансами в пластиковых корпусах как минимум,где и земли в кабеле по большей части нет.И утечку можно получить ну разве что принудительно создав условия.
Поэтому тут хоть спорь хоть не спорь,нужна статистика и практика.Инач это всё болтология,а советы глупы и бесполезны.
17.02.2015 в 01:31:44
Евгений Можа написал : Abrikos, Слив? Психоз про реле напряжение действительно есть,но он есть не у потребителей,он есть у тех кто его ставит начитавшись форумов, не вникая реально нужно оно или нет. У меня напраник лично столкнулся с тем как отгарает ноль в лестничном щите.Однако рекомендовать реле везде я не буду,это индивидуальные случай,всё надо взвешивать.В том числе и возможный ущерб аппаратуры,если там миле на лимон,то конечно страховка не помешает,а если там бабушкин утюг,то нафиг оно не упало в новом доме.
Однако вот холодильник есть кажется везде. Осталось сравнить стоимость РН и стоимость того холодильника (ремонта холодильника).
Подушки безопасности в авто - тоже удивительно бесполезная вещь, ага....
17.02.2015 в 01:32:21
Alexey_Spb написал : Так же на форме кто-то писал про шипящий БП для ноута, когда АС не видело повреждение, а А - видело.
А в проводах для ноута есть земля? Куда ток утекает?
17.02.2015 в 01:34:40
idv написал : Осталось сравнить стоимость РН и стоимость того холодильника
и поделить на процентное соотношение рабочих моделей и моделей вышедших из строя по причине 380 в сети
17.02.2015 в 01:41:59
idv написал : Однако вот холодильник есть кажется везде. Осталось сравнить стоимость РН и стоимость того холодильника (ремонта холодильника).
Подушки безопасности в авто - тоже удивительно бесполезная вещь, ага....
Вообще вещь полезная, но принцессе Диане не помогли. А Вы попробуйте сравнить стоимость нормального реле напряжения, например, АВВ или Siemens со стоимостью холодильника. Может тогда лучше пусть горит холодильник?
17.02.2015 в 01:49:55
Евгений Можа написал : нет у нас таких задач,как обезопасить себя от утечки постоянного тока
А что для вас есть постоянный ток? И почему у нас не может быть его утечки....
Кстат, узо тип а реагирует не на постоянный,а на выпрямленный пульсирующий, если уж быть точным в терминах.
потому как сети у нас переменные,а постоянный ток от в блоках с трансами в пластиковых корпусах как минимум,где и земли в кабеле по большей части нет.
Чего-то при этом все сервера у меня имеют корпуса как свои так и бп чисто из металлического металла... удивительно, но и домашний комп тоже пластиком в бп не блещет
17.02.2015 в 02:06:49
Alexey_Spb написал : Abrikos, по моему скромному мнению, вы молодец - потому что заботитесь о безопасности. Надеюсь вы и заказчикам (если вы работаете в этой сфере) советуете тоже УЗО типа А.
Да никакой я не молодец, возможно потому что все мои "заказчики" исключительно мои друзья и знакомые. :) Наверное, пора завязывать писать на форуме, а то меня уже начинают воспринимать как специалиста, хотя я таковым не являюсь в строгом смысле этого слова. :)
Я вот ещё о чём подумал. Если вдруг молодую беременную женщину, у которой уже есть один маленький ребёнок, вдруг убьёт током в ванной, а потом кто-то скажет её мужу, что УЗО должно было быть типа А, то вряд ли муж этой женщины будет забивать себе голову характеристиками магнитной проницаемости сердечника трансформатора у разных типов УЗО. Даже если УЗО сработает, труп будет лежать на полу ванной с феном в руках, а судмедэксперт напишет, что смерть наступила из-за перелома основания черепа в результате удара головой об унитаз, то доказывать потом её мужу, что тип УЗО имеет значение только для стиралки, будет бесполезно.