andrewkhv написал :
у вас подряд идут автоматы С63, С32, С25
C63 - до счетчика, не имею права трогать. После счетчика сейчас стоит дифф.автомат С25. Его меняю на простой автомат С32, чтобы он не срабатывал вместе с УЗО в квартире. С25 ставлю в квартире, т.к. кабель от щитка подъезда до квартиры 4 мм2.
andrewkhv написал :
Вы уж определитесь, сколько вам выделено мощности
Мощности выделено много, но кабель от застройщика от С63 до счетчика 6 мм2. А до квартиры 4 мм2. Сколько они продержатся если я навключаю приборов более 5 кВт ?
andrewkhv написал :
на вводе в квартирный щит вообще следует ставить рубильник, причем после УЗМ
Т.е. обесточить УЗМ можно будет только через щиток подъезда который может быть закрыт. Спасибо, но нет