Viktor S
Viktor S
Местный

Регистрация: 29.02.2012

Москва

Сообщений: 286

09.03.2015 в 16:36:54

Пожары конечно иногда происходят, но как то чаще из-за непотушенной сигареты. Хотя конечно чисто теоретически и АВ может быть причиной, где то между номерами 100 и 200 в списке вероятных причин. Сдается однако, что пожарище если и будет, то в помещении где и проживает "виновник" апгрейда АВ. Ну не станет же он сам на себя заявлять. АВ проводу должен соответствовать, а не желаниям чиновника из жилконторы. А если завтра принудят всех АВ на 1А устанавливать, так и будем на керосине обед варить?

У нас летом пришла бригада и централизовано во всем корпусе обновляла электрощиты. Провод с ореха 4 квадрата Cu, автомат перед счетчиком установили 40А, дальше по линиям 25, 10, 10. И что теперь всем сотням квартир совсем пропадать или все жилье обесточить? Бежать и писать заявления на самих себя?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

09.03.2015 в 16:54:32

Viktor S написал : АВ проводу должен соответствовать,а не желаниям чиновника из жилконторы.

И провод и автомат должны соответствовать проекту. И возможностям ТП.

0
SunFire
SunFire
Эксперт

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

09.03.2015 в 18:10:12

Alex___dr написал : И провод и автомат должны соответствовать проекту. И возможностям ТП.

Так-то да. Но человек уже перетянул ввод в квартиру. И я предложил новую линию защитить автоматом соответствующего номинала.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

09.03.2015 в 19:23:14

key484 написал : Народ не офигел такие варианты на форуме обсуждать (

Да уж! Какие то там ТУ на подключение! Все фигня. Осталось счетчик зашунтировать и нефиг наследников Чубайса кормить! :D

0
СергейИ
СергейИ
Эксперт

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

10.03.2015 в 08:39:17

Саня_Кос написал : Никто не знает? Значит, ничем?

А зачем менять-то? Выбивает автомат? 20-амперный автомат это примерно 10-12 кВт разрешенной нагрузки. Если взять по аналогии как у меня разрешено 15 кВт и стоит 25 А входной автомат. И что вам в квартире мало 12 кВт? Не поверю. Я тоже думал, что мне 25А будет мало. Но вот уже лет 7-8 ни разу он не сработал, хотя и сварка и другие нагрузки (свой дом в деревне). Так, что не понятна для начала причина "зачем менять". А теперь другие вопросы: это автомат должен быть опечатан. По крайней мере у меня так. Поэтому самовольная замена повлечет как минимум нарушение пломбы. Какая за это ответственность? Не знаю, но наверно какая-то есть а иначе не стали бы опечатывать. Далее. Увеличение автомата, а следовательно и мощности потребления (а иначе зачем менять) повлечет за собой по аналогии с отоплением, когда себе поставил побольше секций батарей, что остальным не хватит. Т.е. ваши 5 квартир по 20 А защищены общим автоматом на 100А (условно) и поэтому поставив себе на 25 вы периодически (если у вас срабатывало на 20А) будете оставлять без электричества все 5 квартир по причине срабатывания уже общего автомата. Так, что вот так! А вообще бардак в стране начинается именно с таких мелочей как "хочу сам поменять автомат", только вот потом все начинают почему-то ругать власти и обвинять их в том, что "в стране бардак".

0
tim5
tim5
Новичок

Регистрация: 11.10.2013

Архангельск

Сообщений: 77

10.03.2015 в 09:40:12

key484 написал : Народ не офигел такие варианты на форуме обсуждать (последние два сообщения - один про установку 40А,

Что-то не пойму а на меня то бочку зачем катить. Я не заставлял ни УК ни их электрика ставить мне 40А автомат взамен 25А пакетника. Меня и дома то в тот момент не было и я ни копейки за это не заплатил. Это чисто инициатива УК. Более того я прошелся по подъезду и позаглядывал в этажные щиты. Почти у всех, у кого заменены старые пакетники, стоят те самые 40А ИЕК. У пары человек стоят вообще 63А. К тому же вводной автомат относится к зоне ответственности УК.

0
key484
key484
Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

10.03.2015 в 10:18:29

tim5 написал : Что-то не пойму а на меня то бочку зачем катить.

tim5 написал : Или сделать офф. заявку в УК на замену автомата, а там с электриком пришедшим перетереть, сотку накинуть. Он вам любой автомат прикрутит. Ну и у Вас в случае чаво отмазка будет.

:applause:

0
key484
key484
Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

10.03.2015 в 10:25:18

tim5 написал : К тому же вводной автомат относится к зоне ответственности УК.

Эксплуатационной и в рамках выполненных работ. За соответствие проекту - несет ответственность собственник. Он же несет ответственность за то что принял работы, не соответствующего качества. Потому что собственник в праве поменять исполнителя, заняться обслуживанием самостоятельно, нанять отдельных исполнителей, организацию и пр. За результат выполнения работ отвечает принявшее их лицо.

Это тоже самое, что на рынке попросить кило картошки - вам насыпят кило гнили, расплатиться и уйти. "выбор картошки лежит в зоне ответственности продавца!!!"

Народ не прочухал, что приватизация имеет и обратную сторону. Приватизировав жилье - ты сам должен следить за качеством предоставляемых тебе услуг (и это хорошо). Зато очень хорошо просекли фишку эксплуатационщики, которые по сути получаются полностью безнаказанными (если собственник не напишет претензию по факту оказания услуг ненадлежащего качества или проведения работ без проекта, но на практике пока это нонсенс, увы).

0
Viktor S
Viktor S
Местный

Регистрация: 29.02.2012

Москва

Сообщений: 286

10.03.2015 в 10:30:36

СергейИ написал : А зачем менять-то? Выбивает автомат? 20-амперный автомат это примерно 10-12 кВт разрешенной нагрузки.

Это как так получается? Может автомат .. того неисправный попался, на все нагрузки держит). 20А это от силы 5 Квт на однофазке. Сварочный инвертор потянет, а вот электроплиту при большой готовке, будет вышибать.

У нас меняли во всем корпусе нашего ЖСК. Вначале ходили из руководства и собирали согласие на обновление щитов, так я наоборот подписался что я против, прошу у меня не менять. Почему против, да потому что у меня все уже было там приведено в порядок своими руками, заменено на медные провода от ореха. И на входе стоял АВ ИЭК 32А. Но не мог же я дежурить сторожем у щитка, забив на остальную жизнь. Они пришли таком, взяли и сделали по своему. Денег нисколько не взяли! Сделано относительно добротно, провода медные 4 кв, мои старые автоматы мне вернули в сохранности, и вместо них поставили ABB. Все бы ничего, но стремает АВ 40А на входе. Все же провод 4 это скорее 32А. И еще, а вообще разрешено ли ставить разрыв провода между орехом и счетчиком? Допустим ли там АВ или рубильник? Ведь могут привязаться при проверке мосэнергосбыта? Так у всей сотни квартир в корпусе тоже самое. Или по аналогии с водомерами только цельный фазный провод от ореха до счетчика?

0
СергейИ
СергейИ
Эксперт

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

10.03.2015 в 11:08:30

Viktor S написал : Это как так получается? Может автомат .. того неисправный попался, на все нагрузки держит). 20А это от силы 5 Квт на однофазке.

Не надо от себя ничего придумывать. Читайте первый пост. 380, 3 фазы. При чем тут одна фаза? На одной фазе вообще вводной должен стоять на 16 А. А 20А на 3- фазах это 12 кВт. И это норма. А если у кого-то чего-то выбивает когда для остальных это норма то надо смотреть, что это за плита такая и что это за "большая готовка"? Может он у себя в квартире кафе открыл или плиту промышленную поставил и готовит в промышленных масштабах обеды для офисов?

0
Drifter
Drifter
Новичок

Регистрация: 16.02.2015

Москва

Сообщений: 22

15.08.2017 в 16:15:11

Не раскрыта тема, кто проверяет и в соответствии с какими нормами. Энергосбыт? Или они только показания счетчиков и пломбировку смотрят? Я задавал вопрос о выделенной мощности на квартиру в info@mosenergosbyt.ru , на что мне ответили

ПАО «Мосэнергосбыт» не обладает сведениями о выделенной мощности. Указанную информацию можно получить в Государственной жилищной инспекции города Москвы, либо в обслуживающей Вас управляющей компании.

Далее, жилищная инспекция ответила, что они не занимаются, а ЖСК:

Я не знаю, в каких документах это находится. Знает, я думаю, бывший зам. председателя, так что пока всем похер, получается. Но если придет проверка (кто? откуда?) - все шишки на потребителя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу