danguru написал : выглядит оно так..
Теперь вам надо отыскать свою "гофру" со жгутом кабелей и проследить её до ПНД-трубы у пола. Начать надо с того, что убедиться - жгут поддаётся вытяжке в ту и другую сторону ( достаточно увидеть пару сантиметров поддающегося вытяжке жгута ). Если движение наблюдается, то жгут в полуметре от пола в этажном щите обрубается и к его утончённому концу крепится новый вводной жгут ( 3 провода ПуГВ 1х10,0 с соответствующей расцветкой изоляции ). Можно на всякий случай, если горячку не пороть, протянуть без обрубания, отключив кабели от автоматов и вытянув их в отсек стояка из абонентского и тщательно выпрямив - так уже точно соседей не обрубите и вернуть можно всё обратно, если что-то пойдёт не так. Обычно проблем не возникает, если ПНД-труба не залита.
danguru написал : хотел вместо групповых автоматов после счетчика поставить УЗО 300мА, от него уже до квартирного щитка тащить
Можно и УЗО, если оно селективное, но автомат после счётчика обязателен.
вот и выходит, что.. может там просто IEK поменять на что-то пристойное, а после счетчика поставить селективный диф.автомат или пару автомат-узо?
какие конкретно можно смотреть из недорогих?