Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

24.02.2015 в 05:35:06

100xanoff, судя по схеме - Вы пустили 2шт 3х4 в параллеть?

0
Аватар пользователя
100xanoff

Местный

Регистрация: 02.07.2014

Москва

Сообщений: 25

24.02.2015 в 09:42:30

Да, именно так.

0
Аватар пользователя
lemurs

Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

24.02.2015 в 10:57:20

100xanoff написал : Да, именно так.

Диф 16А на 1,5мм2 не смущает?

0
Аватар пользователя
100xanoff

Местный

Регистрация: 02.07.2014

Москва

Сообщений: 25

24.02.2015 в 11:05:29

lemurs написал : Диф 16А на 1,5мм2 не смущает?

Это опечатка, разумеется там 2,5

Меня вот больше интересует вопрос занулением. Получается пока в доме не появится отдельный провод PE в розетках заземление не подключать? Или можно поставить какую нибудь защиту контроля нуля разрывающую фазу при пропаже нуля?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

24.02.2015 в 13:53:34

100xanoff написал : Да, именно так.

Это очень хреново и нельзя.

100xanoff написал : Меня вот больше интересует вопрос занулением.

Занулить со стороны стояка, не подключать к розеткам и светильникам.

100xanoff написал : Или можно поставить какую нибудь защиту контроля нуля разрывающую фазу при пропаже нуля?

Можно (и нужно), только с заземлением это никак не связано.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу