jaja написал : тут все просто 32*1,45 =46,4 сферических Ампера ) кабель даже не нагреется и изоляции не будет причинен какой либо вред. Но в реальности существует коэффициент одновременного спроса и высосать квартирой 6 киловатт или даже 9, как мы только что насчитали, попросту нечем )
что до гостовских кабелей... вы ведь понимаете, что все это маркетинговая ерунда и по сути, педалирование этой темы, удел недалёких гомиков. Вы же не один из них, верно?
вот вам пример
В ПУЭ написано:
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 – 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15ºС.
Для двухжильного провода (PE не в счет) 4 квадрата допустимый длительный ток при котором температура жил не превысит 65 градусов это 32 ампера.
И правда вы думаете что он 46 амперах не нагреется?
Что касается ГОСТа (ГОСТ Р 53769–2010), я писал исключительно про то что эта таблица рассчитана для кабелей с характеристиками, соответствующими ГОСТу на кабельную продукцию, в первую очередь по проводимости. Для этого требуется не заниженное сечение и электротехническая медь.
Практически все что есть на рынке делается по ТУ с "послаблениями" относительного данного ГОСТа со всеми вытекающими (часто для показухи пишут некоторые выборочные пункты ГОСТа которым соответствут кабель чтобы у покупателя сложилось нужное впечатление). Следовательно, цифры из таблицы ПУЭ будут для них несколько меньшими.
Коэффициент спроса вы неправильно трактуете. Защита должна быть согласована с кабелем независимо от этого коэффициента, он влияет на выбор вводного устройства, ограничивающего мощность.
Или вы правда считаете что на 63 амперник можно поставить кабель 1.5 квадрата если к этому кабелю подключена всего лишь лампочка?
P.S. Попытки манипулировать в стиле ppkvin не делают никому чести, в том числе вам.