100xanoff написал :
- От лестничного щитка на вход квартирного приходит 2 провода NYM 3х4кв.
ну допустим первый на щиток а второй на что? да и кабель 3х4 надо защищать 25А автоматом , а никак не 32А
17.02.2015 в 15:06:13
100xanoff написал :
- От лестничного щитка на вход квартирного приходит 2 провода NYM 3х4кв.
ну допустим первый на щиток а второй на что? да и кабель 3х4 надо защищать 25А автоматом , а никак не 32А
18.02.2015 в 08:30:04
100xanoff написал : 6,5квт точно держит, стоит у меня на проточном нагревателе.
100xanoff написал : Да заземляющий провод идет через автомат в квартирном щитке.
Чую, скоро кому-то не поздоровится! Это сейчас дядьки показывали фотку щитка частного дома. Солянка из однополюсников ДЭК, ИЭК, ABB, 12 модулей, куча тонких соплей. Типа, будем щиток менять, ставить счётчик и 2П АВ перед ним. Видно, что сами "умельцы".
18.02.2015 в 08:47:41
100xanoff написал :
- От лестничного щитка на вход квартирного приходит 2 провода NYM 3х4кв.
Переведите пожалуйста фразу "2 провода NYM 3х4кв"
18.02.2015 в 08:52:43
ksiman написал : Переведите пожалуйста фразу "2 провода NYM 3х4кв"
"В целях экономии использовал для ввода имевшийся в наличии кабель NYM 3x4". Видимо так. Не зря же в квартирном щитке первыми стоят 2 трехполюсника ABB S203.
18.02.2015 в 08:58:35
Johnny написал : Не зря же в квартирном щитке первыми стоят 2 трехполюсника ABB S203
Это как раз зря, что и смущает
18.02.2015 в 09:47:34
100xanoff написал :
- От лестничного щитка на вход квартирного приходит 2 провода NYM 3х4кв.
Если это под защитой C32, то кабель должен быть толще. Но прочитав дальше я понял что там всё ещё хуже. Возникли и проточники с потреблением больше выделенного на квартиру и другая неприятность. Умного дома жок.
18.02.2015 в 09:57:10
web-rr написал : Если это под защитой C32, то кабель должен быть толще.
Почему? Вот таблица ПУЭ 1.3.4., например, "Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами" вполне недвусмысленно намекает, что 4 квадрата для автомата с32 будет норм )
человек-электрик
18.02.2015 в 11:26:16
jaja, а вы учли при каком токе сработает автомат на 32 ампера в случае перегрузки хотя бы в течение часа? )
Тогда картина станет совсем не такой радужной ибо это будет совсем не 32 ампера.
К тому же имеет место один ньюанс - таблицы ПУЭ сделаны под ГОСТовские кабели, а сейчас где вы их найдете? )
18.02.2015 в 12:51:18
Alexey_Spb написал : при каком токе сработает автомат на 32 ампера в случае перегрузки хотя бы в течение часа?
тут все просто 32*1,45 =46,4 сферических Ампера ) кабель даже не нагреется и изоляции не будет причинен какой либо вред. Но в реальности существует коэффициент одновременного спроса и высосать квартирой 6 киловатт или даже 9, как мы только что насчитали, попросту нечем )
что до гостовских кабелей... вы ведь понимаете, что все это маркетинговая ерунда и по сути, педалирование этой темы, удел недалёких гомиков. Вы же не один из них, верно?
вот вам пример
человек-электрик