17.02.2015 в 15:06:13

100xanoff написал :

  1. От лестничного щитка на вход квартирного приходит 2 провода NYM 3х4кв.

ну допустим первый на щиток а второй на что? да и кабель 3х4 надо защищать 25А автоматом , а никак не 32А

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

17.02.2015 в 15:07:46

sergey_sav написал : а где же "умный дом"?

а он тут

100xanoff написал :

  1. Дом кирпичный 1971г.

где то в щитке отдельном....

100xanoff написал :

  1. Все выключатели и светильники сходятся в отдельном щитке с системой умного дома
0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5627

18.02.2015 в 08:30:04

100xanoff написал : 6,5квт точно держит, стоит у меня на проточном нагревателе.

100xanoff написал : Да заземляющий провод идет через автомат в квартирном щитке.

Чую, скоро кому-то не поздоровится! Это сейчас дядьки показывали фотку щитка частного дома. Солянка из однополюсников ДЭК, ИЭК, ABB, 12 модулей, куча тонких соплей. Типа, будем щиток менять, ставить счётчик и 2П АВ перед ним. Видно, что сами "умельцы".

  • Какое сечение надо от этого автомата до счётчика?
  • А от чего питается этот щиток?
  • От автомата на столбе.
  • Какова выделенная мощность?
  • 15 кВт, 63А.
  • Ну тогда в щитке разводка десяткой минимум. А каким кабелем сделан ввод?
  • 2.5
  • :swoon
0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.02.2015 в 08:47:41

100xanoff написал :

  1. От лестничного щитка на вход квартирного приходит 2 провода NYM 3х4кв.

Переведите пожалуйста фразу "2 провода NYM 3х4кв"

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5627

18.02.2015 в 08:52:43

ksiman написал : Переведите пожалуйста фразу "2 провода NYM 3х4кв"

"В целях экономии использовал для ввода имевшийся в наличии кабель NYM 3x4". Видимо так. Не зря же в квартирном щитке первыми стоят 2 трехполюсника ABB S203.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.02.2015 в 08:58:35

Johnny написал : Не зря же в квартирном щитке первыми стоят 2 трехполюсника ABB S203

Это как раз зря, что и смущает

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5627

18.02.2015 в 08:59:34

ksiman написал : Это как раз зря

разумеется, зря :)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.02.2015 в 09:47:34

100xanoff написал :

  1. От лестничного щитка на вход квартирного приходит 2 провода NYM 3х4кв.

Если это под защитой C32, то кабель должен быть толще. Но прочитав дальше я понял что там всё ещё хуже. Возникли и проточники с потреблением больше выделенного на квартиру и другая неприятность. Умного дома жок.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.02.2015 в 09:57:10

web-rr написал : Если это под защитой C32, то кабель должен быть толще.

Почему? Вот таблица ПУЭ 1.3.4., например, "Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами" вполне недвусмысленно намекает, что 4 квадрата для автомата с32 будет норм )

0

человек-электрик

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.02.2015 в 11:26:16

jaja, а вы учли при каком токе сработает автомат на 32 ампера в случае перегрузки хотя бы в течение часа? )

Тогда картина станет совсем не такой радужной ибо это будет совсем не 32 ампера.

К тому же имеет место один ньюанс - таблицы ПУЭ сделаны под ГОСТовские кабели, а сейчас где вы их найдете? )

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.02.2015 в 12:51:18

Alexey_Spb написал : при каком токе сработает автомат на 32 ампера в случае перегрузки хотя бы в течение часа?

тут все просто 32*1,45 =46,4 сферических Ампера ) кабель даже не нагреется и изоляции не будет причинен какой либо вред. Но в реальности существует коэффициент одновременного спроса и высосать квартирой 6 киловатт или даже 9, как мы только что насчитали, попросту нечем )

что до гостовских кабелей... вы ведь понимаете, что все это маркетинговая ерунда и по сути, педалирование этой темы, удел недалёких гомиков. Вы же не один из них, верно?

вот вам пример

0

человек-электрик