20.02.2015 в 23:02:07

Согласно инструкциям (подозреваю из СНИП), дымоход должен возвышаться над крышей, согласно следующим расчётам.

  1. Какая должна быть высота дымохода над крышей'

Возвышение дымовых труб следует принимать (см. рис.2):

не менее 500 мм над плоской кровлей ; не менее 500 мм над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 метров от конька ; не ниже конька кровли при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька ; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 о к горизонту, при расположении дымовой трубы на расстоянии более 3 метров от конька .

==============

Внимание вопрос: а какие могут возникнуть негативные последствия, если дымоход поднять над крышей на достаточно большую высоту, например, 3 метра над коньком? Понятно, что надо принять меры, чтобы дымоход не опрокинул ветер и его надо утеплить.

Вот пример того, о чём я говорю

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.02.2015 в 14:06:03

avoronin, Забанили в Яндексе?

0
avoronin
avoronin
Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

23.02.2015 в 10:07:26

я не вижу чёткого ответа где-то ещё. Везде пишут не менее 500 м над коньком. не менее 500 м над коньком. не менее 500 м над коньком. А что если выше?

0
roma48
roma48
Местный

Регистрация: 29.10.2013

Москва

Сообщений: 304

23.02.2015 в 10:37:52

Если не сдует его, то через 15-20 лет полезешь на него зонтик менять.

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

23.02.2015 в 22:07:37

avoronin написал : я не вижу чёткого ответа где-то ещё. Везде пишут не менее 500 м над коньком. не менее 500 м над коньком. не менее 500 м над коньком. А что если выше?

Чем выше, тем лучше тяга. Те нормы указаны чтобы не задувало котёл, выше можно.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

23.02.2015 в 22:20:56

skye11 написал : тем лучше тяга.

И тем больше вероятность словить молнию в трубу при грозе :)

0
avoronin
avoronin
Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

24.02.2015 в 11:20:53

BigHarry написал : И тем больше вероятность словить молнию в трубу при грозе :)

Если крыша из металла металлочерепица или профнастил?Наверное громоотвод надо сделать.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

24.02.2015 в 23:44:26

avoronin написал : Наверное громоотвод надо сделать.

Бывали случаи что молния прям через дымоход прошивала, может сажа или влага как-то провоцировала пробой именно через трубу.

0
Санёк13
Санёк13
Новичок

Регистрация: 29.02.2012

Липецк

Сообщений: 35

26.02.2015 в 19:42:07

Если тяга ну очень хорошая, то и потери тепла будут не слабые. Не экономично.

0
avoronin
avoronin
Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

27.02.2015 в 14:52:27

Санёк13 написал : Если тяга ну очень хорошая, то и потери тепла будут не слабые. Не экономично.

Это должно решаться заслонкой, насколько я понимаю

0
avoronin
avoronin
Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

27.02.2015 в 18:44:53

Санёк13 написал : Если тяга ну очень хорошая, то и потери тепла будут не слабые. Не экономично.

К тому же вопрос вызван тем, что один из котлов, который я рассматриваю, имеет требование по высоте трубы 8 м.

0