Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

26.02.2015 в 16:53:33

Grigorian написал : правда тогда будет занижение сечения с 4 до 2,5квадратов

Это неважно.

Grigorian написал : а уника чем принципиально отличается?

Тем, что она "официально поддерживает" поджим проводов разных сечений в одну клемму, в т.ч. гибкие и жесткие, и принимает жилы до 4 кв.мм. И в целом конструкция клемм более кондовая, шлицы лучше, чем на Валене, можно затянуть от души.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

26.02.2015 в 17:11:16

А нельзя сначала спаять эти два провода и от распайки сделать маленький кусочек в розетку? Я не до конца в теме, просто подумалось.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.02.2015 в 17:18:59

Johnny написал : можно затянуть от души.

А ничего, что производитель указывает рекомендуемый момент затяжки?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

26.02.2015 в 17:39:48

andrewkhv написал : А ничего, что производитель указывает рекомендуемый момент затяжки?

Тут дело скорее в самом шлице, а не в усилии. Винты у валены неудачные. А на Унике сорвать резьбу тяжело в любом случае. У меня вот недавно получилось, причем, что характерно, при небольшом усилии и сразу на обоих клеммах. Брачок попался. Один раз за 6 лет.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

27.02.2015 в 01:20:37

Я просто опрессовал.

0
Grigorian
Grigorian
Новичок

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

03.03.2015 в 12:46:10

333vs333 написал : Я просто опрессовал.

а при опрессовке проблем не будет?: 1 если ГМЛ - могут порваться тонкие жилки; если НШВИ - одножил болтаться будет..?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

03.03.2015 в 13:15:26

Grigorian написал : если НШВИ

то они вообще не для опрессовки.

0
Grigorian
Grigorian
Новичок

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

03.03.2015 в 15:00:44

Костян челяб написал : то они вообще не для опрессовки.

Только не говорите производителю http://kvt.su/production/sleeve-connectors/nsvi/ а то они думают, что "Наконечники НШВИ предназначены для оконцевания жил медного провода и кабеля опрессовкой с помощью пресс-клещей."

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

03.03.2015 в 15:10:49

Оконцевание не есть опрессовка в целях соединения. Здесь есть представитель КВТ, он вам подтвердит.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

03.03.2015 в 15:15:38

Grigorian написал : если ГМЛ - могут порваться тонкие жилки

Не порвутся

Grigorian написал : для оконцевания

,а не для соединения.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20664

03.03.2015 в 15:24:40

А можно ли НШВИ оконцовыать 3-4 моножильных , опрессовщик шестигранником , диафрагменного типа ? Полторашку -допустим ?

0

Да, ни фига.