Имеется два электрокотла по 45 кВт и внешний теплоноситель. Котлы в резерве, куда лутше подключить внешний теплоноситель: перед гидрострелкой или прямо в коллектор? Подскажите пажалуйста...?

SANTA IF написал :
внешний теплоноситель

теплообменник имеется ввиду?тогда к коллектору.Или еще один котел?ааа...раз бойлера нет на схеме значит и ГВС и отопление централизованы...- к коллектору.

Носитель внешний лучше подключить со стороны котлов. Но подачу внешнего носителя и подачи котлов нужно развязать обратными клапанами. Внешний носитель возможно потребует балансировки расхода, чтобы не получить горячую обратку при избыточном расходе внешнего носителя через стрелку.

SANTA IF написал :
внешний теплоноситель

Кто он? Как зовут?

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

касимов написал :
Кто он? Как зовут?

извиняюся, был вне зоны... внешний теплоноситель- центральное отопление, котлы планируются для поддержки или вместо.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

Мужики , больше предложений нЕт?

Развязать через буферный теплонакопитель. Проще говоря теплоаккумулятор с двумя теплообменниками, типа такого :

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

Жилин написал :
Развязать через буферный теплонакопитель. Проще говоря теплоаккумулятор с двумя теплообменниками, типа такого :

Эконом вариант, только приборы указанные на схеме...

SANTA IF написал :
больше предложений нЕт?

Иногда мнение бывает общим.

SANTA IF написал :
внешний теплоноситель- центральное отопление,

Не все так просто. Ткнуть трубу подачи и обратки в гидрострелку не получится.Нужна полная схема этого изобретения и разводки ЦО.Или все замерзнут или у Вас пойдет не по плану.

Если в поддержку то в коллектор ну, а как иначе, а если вместо то в коллектор по любому, вы сами подумайте если в поддержку то котловые насосы будут отрабатывать только поддержку через стрелку.

Подачу в коллектор, между двумя насосами. И дай бог,чтобы им обоим хватило.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

касимов написал :
Подачу в коллектор, между двумя насосами. И дай бог,чтобы им обоим хватило.

центральный теплоноситель придет 63-й эко/стекловолокно, почему не хватит? в насосных группах будут стоять Вило 25/7. центральный теплоноситель выше 50 не бывает, поэтому котлы должны поднять температуру до санитарных норм на этаже (этаж- 1000 квМ).

SANTA IF написал :
почему не хватит?

Потому что:

SANTA IF написал :
центральный теплоноситель выше 50 не бывает

SANTA IF написал :
котлы должны поднять температуру до санитарных норм на этаже

Вот они и поднимут (через гидрострелку) температуру в обратке стояка ЦО. Соседи будут рады.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

касимов написал :
Вот они и поднимут (через гидрострелку) температуру в обратке стояка ЦО. Соседи будут рады.

...клапанами обратными разделить???

Ничего вы клапанами не разделите. Ваши котлы будут греть цо до одури.

Ничего вы клапанами не разделите. Ваши котлы будут греть цо до одури. Вижу два варианта, первый я предлагал выше, второй : замкнуть систему с котлами, а цо врезать через пластинчатый теплообменник.

SANTA IF написал :
...клапанами обратными разделить???

кранами!..... - вы ходите что-бы котлы как резерв работали или одновременно с ЦО? если совместно то естественно через теплообменник подключаем ЦО

SANTA IF написал :
клапанами обратными разделить???

Это был совет для версии резервного использования котлов, а не в качестве догревателей.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

приехало ! Есть еще варианты???

SANTA IF написал :
Есть еще варианты???

Параллельно с системой ЦО,сделать индивидуалку.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

касимов написал :
Параллельно с системой ЦО,сделать индивидуалку.

Энто как?

SANTA IF написал :
Энто как?

Индивидуальное отопление от электрокотлов. Если не топят в общей котельной. Схемы нет всего действа.Что ваяем не понятно.Накупить всяких дорогих девайсов,дело нехитрое, только пользы может и не быть от них.

SANTA IF написал :
котлы планируются для поддержки или вместо.

*Или вместо* - подходит.

SANTA IF написал :
Есть еще варианты???

SANTA IF написал :
центральный теплоноситель выше 50 не бывает, поэтому котлы должны поднять температуру до санитарных норм на этаже (этаж- 1000 квМ).

Я такого не прочёл сразу. Если носитель выше 50-ти градусов не будет, то нужно пускать его в тёплые полы и стены. Догревать носитель - догревать обратку и экономить затраты на топливо поставщика тепла.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

Решили: вручную закрывать задвижки перед запуском электрокотлов т.к. котельная завода (газовая) будет запускаться только в сильные морозы, а для офисного планктона нужна стабильная Т.