касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.03.2015 в 20:52:06

Подачу в коллектор, между двумя насосами. И дай бог,чтобы им обоим хватило.

0
SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

01.03.2015 в 23:01:41

касимов написал : Подачу в коллектор, между двумя насосами. И дай бог,чтобы им обоим хватило.

центральный теплоноситель придет 63-й эко/стекловолокно, почему не хватит? в насосных группах будут стоять Вило 25/7. центральный теплоноситель выше 50 не бывает, поэтому котлы должны поднять температуру до санитарных норм на этаже (этаж- 1000 квМ).

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.03.2015 в 18:41:08

SANTA IF написал : почему не хватит?

Потому что:

SANTA IF написал : центральный теплоноситель выше 50 не бывает

SANTA IF написал : котлы должны поднять температуру до санитарных норм на этаже

Вот они и поднимут (через гидрострелку) температуру в обратке стояка ЦО. Соседи будут рады.

0
SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

02.03.2015 в 18:53:19

касимов написал : Вот они и поднимут (через гидрострелку) температуру в обратке стояка ЦО. Соседи будут рады.

...клапанами обратными разделить???

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

02.03.2015 в 20:38:10

Ничего вы клапанами не разделите. Ваши котлы будут греть цо до одури.

0
Жилин
Жилин
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

02.03.2015 в 20:43:57

Ничего вы клапанами не разделите. Ваши котлы будут греть цо до одури. Вижу два варианта, первый я предлагал выше, второй : замкнуть систему с котлами, а цо врезать через пластинчатый теплообменник.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

02.03.2015 в 20:51:19

SANTA IF написал : ...клапанами обратными разделить???

кранами!..... - вы ходите что-бы котлы как резерв работали или одновременно с ЦО? если совместно то естественно через теплообменник подключаем ЦО

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.03.2015 в 21:17:50

SANTA IF написал : клапанами обратными разделить???

Это был совет для версии резервного использования котлов, а не в качестве догревателей.

0
SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

03.03.2015 в 19:42:21

приехало ! Есть еще варианты???

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.03.2015 в 20:40:07

SANTA IF написал : Есть еще варианты???

Параллельно с системой ЦО,сделать индивидуалку.

0
SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

03.03.2015 в 21:23:38

касимов написал : Параллельно с системой ЦО,сделать индивидуалку.

Энто как?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу