Имеется два электрокотла по 45 кВт и внешний теплоноситель. Котлы в резерве, куда лутше подключить внешний теплоноситель: перед гидрострелкой или прямо в коллектор? Подскажите пажалуйста...?
теплообменник имеется ввиду?тогда к коллектору.Или еще один котел?ааа...раз бойлера нет на схеме значит и ГВС и отопление централизованы...- к коллектору.
Носитель внешний лучше подключить со стороны котлов. Но подачу внешнего носителя и подачи котлов нужно развязать обратными клапанами. Внешний носитель возможно потребует балансировки расхода, чтобы не получить горячую обратку при избыточном расходе внешнего носителя через стрелку.
SANTA IF написал :
внешний теплоноситель- центральное отопление,
Не все так просто. Ткнуть трубу подачи и обратки в гидрострелку не получится.Нужна полная схема этого изобретения и разводки ЦО.Или все замерзнут или у Вас пойдет не по плану.
Если в поддержку то в коллектор ну, а как иначе, а если вместо то в коллектор по любому, вы сами подумайте если в поддержку то котловые насосы будут отрабатывать только поддержку через стрелку.
касимов написал :
Подачу в коллектор, между двумя насосами. И дай бог,чтобы им обоим хватило.
центральный теплоноситель придет 63-й эко/стекловолокно, почему не хватит? в насосных группах будут стоять Вило 25/7. центральный теплоноситель выше 50 не бывает, поэтому котлы должны поднять температуру до санитарных норм на этаже (этаж- 1000 квМ).
Ничего вы клапанами не разделите. Ваши котлы будут греть цо до одури. Вижу два варианта, первый я предлагал выше, второй : замкнуть систему с котлами, а цо врезать через пластинчатый теплообменник.
Индивидуальное отопление от электрокотлов. Если не топят в общей котельной. Схемы нет всего действа.Что ваяем не понятно.Накупить всяких дорогих девайсов,дело нехитрое, только пользы может и не быть от них.
SANTA IF написал :
котлы планируются для поддержки или вместо.
SANTA IF написал :
центральный теплоноситель выше 50 не бывает, поэтому котлы должны поднять температуру до санитарных норм на этаже (этаж- 1000 квМ).
Я такого не прочёл сразу. Если носитель выше 50-ти градусов не будет, то нужно пускать его в тёплые полы и стены. Догревать носитель - догревать обратку и экономить затраты на топливо поставщика тепла.
Решили: вручную закрывать задвижки перед запуском электрокотлов т.к. котельная завода (газовая) будет запускаться только в сильные морозы, а для офисного планктона нужна стабильная Т.