Аватар пользователя
samulik

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Минск

Сообщений: 51

27.02.2015 в 17:26:35

привет всем подскажите чем черевато если кабель (на дополнительные разетки кинутые из распаечных коробок) кинули не прозванивая ноль и землю. то есть могут быть перепутаны ноль и земля так как провода все одного цвета а фазу то найти просто индикатором узо и дифоф нет стояк с отдельной землёй. спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.02.2015 в 17:28:44

samulik написал : чем черевато если кабель (на дополнительные разетки кинутые из распаечных коробок) кинули не прозванивая ноль и землю.

Чревато неприятностями. Обязательно исправить

samulik написал : узо и дифоф нет

Добавить

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.02.2015 в 17:39:04

samulik написал : узо и дифоф нет

Вот с установки дифзащиты и начать. Без вариантов и размышлений.

После установки УЗО всё просто: включаем по очереди в каждую розетку любую нагрузку (настольную лампу, переноску...), если перепутано - УЗО мгновенно выбивает.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.02.2015 в 17:49:51

Мы не знаем суть Вашей схемы (начиная с ввода). Чревато в первую очередь для обслуживающего персонала. Если отгорит заземляющий (но это же не рабочий ноль, а с чего отгорел) и не выключить АВ или потребитель по этой линии который в работе, получим фазу возвратом. Хорошо если тот кто будет ковыряться, с такими нюансами при монтаже сталкивался. Независимо это эт. щит или внутри квартиры, каждому проводу свое место. УЗО, ДИФ в таких случаях подскажет. Особенно если соседи с УЗО не сталкивались, но по привычке подключают на нулевую соседа, по принципу ноль он и в африке ноль.

0
Аватар пользователя
samulik

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Минск

Сообщений: 51

27.02.2015 в 17:56:35

я конечно всё найду и скручу как надо но на неделю или 2 это не как не скажется на эксплуатации?

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

27.02.2015 в 18:27:23

samulik написал : на неделю или 2 это не как не скажется на эксплуатации?

Еще как скажется, на тех, кто пользоваться розетками будет. При наличии земли на ноле и ноля на заземляющей клемме и при отсутствии этой самой земли в щитке может и убить, а если ноль и земля в щитке это одно и то же, то пофигу.