Добрый день, уважаемые профессионалы и любители!
Очень нужны Ваши советы и рекомендации по упорядочиванию мыслей в голове путем точечной (или ковровой?) правки моих текущих заблуждений. Свои вопросы размещаю не только тут, в инете несколько тематических форумов - хочется получить наиболее объективную картину, но на каждом из них непримиримая борьба различных направлений, из-за чего новичку разобраться очень непросто.. Готов услышать любые советы, главное - самому разобраться и понять. Да, и сделать наиболее оптимально ("правильно" - как понимаю, сделать в принципе невозможно из-за разных противоположных мнений ;) )
Исходные условия: Новый дом в загородном поселке с неплохо сделанной инфраструктурой. Материал дома - СИП-панели. Электрика - подземные линии, 3 фазы, 380 В. На границе участка стоит наземный щиток, обслуживающий несколько участков. В нем находится большой черный автомат на 16А (3P) и счетчик (Меркурий 230). Насколько помню, в щитке нет отдельной шины PE, только изолированная N (прикручена к корпусу щитка на изоляторах). У соседей к своим автоматам подсоединены 4-х жильные небронированные кабели (на глаз сечения - 10mm2 и 16mm2).
Комментарии по схеме и планам: Планирую поступить аналогично соседям и ввод в дом делать 4-х жильным кабелем, проложенным в земле, с разведением N-проводника на N и PE перед вводным автоматом в доме, с повторным заземлением. В будущем есть намерение увеличить разрешенную мощность на дом с заменой автомата на 25А (или 32А, в зависимости от условий), но пока в уличном щитке стоит 16A - вводной автомат домового щита хочу поставить так же 16A (предполагаю, возможно ошибочно, что автомат в доме при превышении потребления сработает быстрее того большого черного). Потом его заменить на соответствующий большего номинала. Групповые автоматы/дифавтоматы) хочу поставить сразу нужных номиналов, чтобы уже не менять. Для обеспечения некой селективности эти самые групповые автоматы/дифавтоматы выбраны с характеристикой B. Для варочной поверхности (на 2 конфорки, не более 3кВт суммарно) выбрано 3-х фазное подключение, все остальное - 1-фазное. На некоторые потребители (например бойлер) закладываю кабель большего сечения, чем нужно - это с запасом, если впоследствии потребуется сменить потребителя на что-то помощнее (автомат потом заменить проще).
Выбор именно дифавтоматов в качестве групповых преследует четыре цели: защита от утечек каждой ветки, обеспечение возможности отключения потребителей, сгруппированным по фазам, контроль превышению мощности в каждой фазе, экономия места в щитке (этим же обусловлена замена дифом классической связки автомат + УЗО).
Отдельные автоматы на свет на схеме вне группового дифавтомата выбиваются из этой логики, наверно, их надо поместить так же под групповой дифавтомат. Или все же выделить отдельный.
Схема сделана на основе многочисленных рекомендаций по разным тематическим форумам, небольшого своего (и не только опыта). Явно есть спорные моменты, о некоторых даже знаю (так как даже специалисты на форумах не всегда сходятся во мнениях) и что-то наверняка не учтено. Посмотрите, пожалуйста.
Предполагаемый кабель для разводки - ВВГнгLS, проводка - скорее всего либо под штукатуркой по гипсокартону, либо в наружных кабель-каналах и плинтусах (либо что-то комбинировано).
Чуть скорректировал вопросы и сомнения:
- Подземный кабель от уличного щитка - 4 жилы или 5 жил? Может быть нужно делить N и PE в уличном щитке? (тогда 5 жил, и, как понимаю, PE и N в доме уже не соединять). Тут я больше всего сомневаюсь, и у специалистов по этому вопросу мнения расходятся. Судя по официальной схеме подключения счетчика N проводник проходит этот счетчик "насквозь" и не участвует в учете энергии - то есть, по мнению некоторых, его можно делить после. Пока сделал по более "авторитетным" рекомендациям и (видимо) аналогично соседям.
- Автоматы на линиях после дифавтоматов 1P - тоже очень спорный вопрос. Что тут, что на других форумах. Хотя некоторые производители (типа Легранд) даже приводят подобную схему в своих инструкциях для подключения дифавтоматов, и на сайтах по электрике подобное есть - понимаю, что это осложняет поиск и устранение неисправности в случае срабатывания группового узо/дифа (так как отключение одного потребителя автоматом 1P не даст гарантии отключения проблемы). Но 2P ставить - щиток уж очень большой получается, не влезет. Один их выходов - ставить одномодульные 1P+N, но они сильно дороже, и вроде сложно найти (особенно тип B). Не знаю, как поступить.
- Автомат на вводе: 3P, 3P+N, 4P? Выбрал 4P как наиболее часто рекомендуемый и обеспечивающий бОльшую безопасность.
- Диффавтомат на варочную поверхность: 3P, 3P+N, 4P? Выбрал 4P.
- Защита от перенапряжения - не ставил, но задумываюсь, и хотелось бы нечто 3-х фазное - имеет смысл? Опять же место в щитке..
- Материал щита? Для ТТ, как тут где-то читал, должен быть из пластика с двойной изоляцией. А если типа TN-C-S?
Заранее благодарю за помощь и советы! Спасибо даже просто за то, что дочитали до конца :)