k1601
k1601
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 11

02.03.2015 в 11:50:25

Добрый день, уважаемые профессионалы и любители!

Очень нужны Ваши советы и рекомендации по упорядочиванию мыслей в голове путем точечной (или ковровой?) правки моих текущих заблуждений. Свои вопросы размещаю не только тут, в инете несколько тематических форумов - хочется получить наиболее объективную картину, но на каждом из них непримиримая борьба различных направлений, из-за чего новичку разобраться очень непросто.. Готов услышать любые советы, главное - самому разобраться и понять. Да, и сделать наиболее оптимально ("правильно" - как понимаю, сделать в принципе невозможно из-за разных противоположных мнений ;) )

Исходные условия: Новый дом в загородном поселке с неплохо сделанной инфраструктурой. Материал дома - СИП-панели. Электрика - подземные линии, 3 фазы, 380 В. На границе участка стоит наземный щиток, обслуживающий несколько участков. В нем находится большой черный автомат на 16А (3P) и счетчик (Меркурий 230). Насколько помню, в щитке нет отдельной шины PE, только изолированная N (прикручена к корпусу щитка на изоляторах). У соседей к своим автоматам подсоединены 4-х жильные небронированные кабели (на глаз сечения - 10mm2 и 16mm2).

Комментарии по схеме и планам: Планирую поступить аналогично соседям и ввод в дом делать 4-х жильным кабелем, проложенным в земле, с разведением N-проводника на N и PE перед вводным автоматом в доме, с повторным заземлением. В будущем есть намерение увеличить разрешенную мощность на дом с заменой автомата на 25А (или 32А, в зависимости от условий), но пока в уличном щитке стоит 16A - вводной автомат домового щита хочу поставить так же 16A (предполагаю, возможно ошибочно, что автомат в доме при превышении потребления сработает быстрее того большого черного). Потом его заменить на соответствующий большего номинала. Групповые автоматы/дифавтоматы) хочу поставить сразу нужных номиналов, чтобы уже не менять. Для обеспечения некой селективности эти самые групповые автоматы/дифавтоматы выбраны с характеристикой B. Для варочной поверхности (на 2 конфорки, не более 3кВт суммарно) выбрано 3-х фазное подключение, все остальное - 1-фазное. На некоторые потребители (например бойлер) закладываю кабель большего сечения, чем нужно - это с запасом, если впоследствии потребуется сменить потребителя на что-то помощнее (автомат потом заменить проще).

Выбор именно дифавтоматов в качестве групповых преследует четыре цели: защита от утечек каждой ветки, обеспечение возможности отключения потребителей, сгруппированным по фазам, контроль превышению мощности в каждой фазе, экономия места в щитке (этим же обусловлена замена дифом классической связки автомат + УЗО).
Отдельные автоматы на свет на схеме вне группового дифавтомата выбиваются из этой логики, наверно, их надо поместить так же под групповой дифавтомат. Или все же выделить отдельный.

Схема сделана на основе многочисленных рекомендаций по разным тематическим форумам, небольшого своего (и не только опыта). Явно есть спорные моменты, о некоторых даже знаю (так как даже специалисты на форумах не всегда сходятся во мнениях) и что-то наверняка не учтено. Посмотрите, пожалуйста.

Предполагаемый кабель для разводки - ВВГнгLS, проводка - скорее всего либо под штукатуркой по гипсокартону, либо в наружных кабель-каналах и плинтусах (либо что-то комбинировано).

Чуть скорректировал вопросы и сомнения:

  1. Подземный кабель от уличного щитка - 4 жилы или 5 жил? Может быть нужно делить N и PE в уличном щитке? (тогда 5 жил, и, как понимаю, PE и N в доме уже не соединять). Тут я больше всего сомневаюсь, и у специалистов по этому вопросу мнения расходятся. Судя по официальной схеме подключения счетчика N проводник проходит этот счетчик "насквозь" и не участвует в учете энергии - то есть, по мнению некоторых, его можно делить после. Пока сделал по более "авторитетным" рекомендациям и (видимо) аналогично соседям.
  2. Автоматы на линиях после дифавтоматов 1P - тоже очень спорный вопрос. Что тут, что на других форумах. Хотя некоторые производители (типа Легранд) даже приводят подобную схему в своих инструкциях для подключения дифавтоматов, и на сайтах по электрике подобное есть - понимаю, что это осложняет поиск и устранение неисправности в случае срабатывания группового узо/дифа (так как отключение одного потребителя автоматом 1P не даст гарантии отключения проблемы). Но 2P ставить - щиток уж очень большой получается, не влезет. Один их выходов - ставить одномодульные 1P+N, но они сильно дороже, и вроде сложно найти (особенно тип B). Не знаю, как поступить.
  3. Автомат на вводе: 3P, 3P+N, 4P? Выбрал 4P как наиболее часто рекомендуемый и обеспечивающий бОльшую безопасность.
  4. Диффавтомат на варочную поверхность: 3P, 3P+N, 4P? Выбрал 4P.
  5. Защита от перенапряжения - не ставил, но задумываюсь, и хотелось бы нечто 3-х фазное - имеет смысл? Опять же место в щитке..
  6. Материал щита? Для ТТ, как тут где-то читал, должен быть из пластика с двойной изоляцией. А если типа TN-C-S?

Заранее благодарю за помощь и советы! Спасибо даже просто за то, что дочитали до конца :)

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

02.03.2015 в 13:41:51

В трехфазных сетях ноль рвать как то не хорошо.... дифы, защищающие кучу автоматов смысла в такой схеме не имеют, вместо них можно УЗО поставить..
А разве у вас от наземного большого щитка заземление не сделано? Должно быть... По защите от перенапряжения: вы планируете ставить разрядники и устанавливать их каскадом? Или ограничиться установкой УЗМ (3-х фазного на всё или 3 однофазных, если по каким то причинам одна фаза пропадет чтобы не сидеть без электричества). Будет ли у вас ввод резерва от генератора?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.03.2015 в 13:52:53

k1601 написал :

  1. Подземный кабель от уличного щитка - 4 жилы или 5 жил? Может быть нужно делить N и PE в уличном щитке? (тогда 5 жил, и, как понимаю, PE и N в доме уже не соединять). Тут я больше всего сомневаюсь, и у специалистов по этому вопросу мнения расходятся. Судя по официальной схеме подключения счетчика N проводник проходит этот счетчик "насквозь" и не участвует в учете энергии - то есть, по мнению некоторых, его можно делить после. Пока сделал по более "авторитетным" рекомендациям и (видимо) аналогично соседям.

фото щитка с вводным автоматом есть?

k1601 написал :

  1. Автоматы на линиях после дифавтоматов 1P - тоже очень спорный вопрос.

Ну как бы да, все упирается в размеры щитка и в финансы...

Могу только немного в защиту 1Р сказать: большинство случаев - это когда ты что-то сделал и выбило УЗО, т.е. ты точно знаешь в чем причина Также чаще всего проблема самоустраняется, т.е. УЗО взводится без проблем И очень редко УЗО выбивает непойми из-за чего...

k1601 написал :

  1. Автомат на вводе: 3P, 3P+N, 4P? Выбрал 4P как наиболее часто рекомендуемый и обеспечивающий бОльшую безопасность.

Сомнительный вариант для трехфазного ввода. Я бы лишний раз ноль негде не рвал бы... Чтобы не создать собственными руками обрыв этого самого нуля.

k1601 написал :

  1. Материал щита? Для ТТ, как тут где-то читал, должен быть из пластика с двойной изоляцией. А если типа TN-C-S?

с вашим 4п автоматом на вводе о TN-C-S не вспоминайте даже. РЕN нельзя коммутировать.

УЗО на 63А это с огромным запасом...

0
k1601
k1601
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 11

02.03.2015 в 14:10:47

MINik написал : В трехфазных сетях ноль рвать как то не хорошо.... дифы, защищающие кучу автоматов смысла в такой схеме не имеют, вместо них можно УЗО поставить..
А разве у вас от наземного большого щитка заземление не сделано? Должно быть...

Рвать ноль - да, читал разные мнения, потому и сомневаюсь, спрашиваю. По большей части встречаются советы все же рвать, чтобы исключить вероятность какого-либо входящего потенциала в случае аварии, опять же в случае чего при превышении тока через 0 - он так же отключится, что вроде повышает безопасность в доме. Но тут надо понимать, как тогда делать заземление, если брать землю от уличного щитка - потенциал может оказаться в доме даже при хорошем повторном заземлении, правильно?
Диф - он же УЗО + автомат, почему тогда смысла не имееют? Как писал - хочу именно диф ради возможности обеспечить групповую защиту + отключить целиком ветку + ограничивать превышения мощности суммарно по каждой фазе. Это позволяет связка АВ + УЗО или ее "аналог" - диф. Именно такую схему часто и рекомендуют, даже бренды, например, от легранда картинка с сайта www.ivd.ru/document.xgi?id=8066# (ну и не только тут видел, сайты по электрике тоже подобное приводят) От щитка - пока ничего нет, надо тоже определяться как лучше. 4 жилы или 5. Увы, сейчас подзабыл вид ЩУ и разводку там (и фото не найду), надо ехать смотреть, но не помню там шины PE и защитного провода к ней от общего ввода. В теории, может быть, есть вариант подключить землю моего кабеля в дом до счетчика, но не уверен. У соседей же земля не подсоединена была (у кого 4 жилы, у кого 5 - но земля болтается в воздухе).

0
k1601
k1601
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 11

02.03.2015 в 14:27:39

Solovey написал : фото щитка с вводным автоматом есть?

Увы, не найду. Надо ехать.

Solovey написал : Могу только немного в защиту 1Р сказать: большинство случаев - это когда ты что-то сделал и выбило УЗО, т.е. ты точно знаешь в чем причина Также чаще всего проблема самоустраняется, т.е. УЗО взводится без проблем И очень редко УЗО выбивает непойми из-за чего...

Ага, вот поэтому и сомнения, что потенциально 1P достаточно, а в случае серьезной проблемы на линии все равно придется разбираться капитально. Или же надо сокращать линии, чтоб вместить 2P в бюджет и щиток, только и этот выход не то, что хотелось бы. А какой оптимальней - не могу пока понять (хотя знаю - увеличить бюджет, поставить большой шкаф для автоматов и узо каждому! -)

Solovey написал : Сомнительный вариант для трехфазного ввода. Я бы лишний раз ноль негде не рвал бы... Чтобы не создать собственными руками обрыв этого самого нуля.

А если по этому нулю наоборот, опасность придет? В случае моего автомата - это лишь одна вероятность, что автомат дерьмо, сломался, а в случае извне? - не могу определить приоритеты.

Solovey написал : с вашим 4п автоматом на вводе о TN-C-S не вспоминайте даже. РЕN нельзя коммутировать.

Так пока еще можно выбирать (если в ЩУ что-то допускается, узнаю позже). И автомат 3P - тоже. В каких случаях будет допустима TN-C-S - только при возможности подключить землю до счетчика? или все же можно взять ее после счетчика в ШУ? Посадить на общую шину в ЩУ? (к которой прикручен вводный N)?

Solovey написал : УЗО на 63А это с огромным запасом...

На будущее и для надежности :) Возможно, поставлю 40, но не меньше.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.03.2015 в 15:50:58

k1601 написал : Так пока еще можно выбирать (если в ЩУ что-то допускается, узнаю позже). И автомат 3P - тоже. В каких случаях будет допустима TN-C-S - только при возможности подключить землю до счетчика? или все же можно взять ее после счетчика в ШУ? Посадить на общую шину в ЩУ? (к которой прикручен вводный N)?

Не о "земле" речь. TN-C-S невыполнима если честный PEN перестает быть PEN а превращается в рабочий ноль.

  • в цепи PEN проводника нельзя ставить коммутационный аппарат
  • сечение PEN проводника должно быть не меньше 10 квадрат меди или 16 квадрат алюминия.

В счетчике клемма N - это шинка. Никаких коммутационных аппаратов в счетчике на нуле нет. Но насколько честным остается PEN после счетчика... однозначного ответа нет. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214416&highlight=

0
k1601
k1601
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 11

02.03.2015 в 17:11:44

Solovey написал : Не о "земле" речь. TN-C-S невыполнима если честный PEN перестает быть PEN а превращается в рабочий ноль.

  • в цепи PEN проводника нельзя ставить коммутационный аппарат
  • сечение PEN проводника должно быть не меньше 10 квадрат меди или 16 квадрат алюминия.

В ЩУ (где счетчик) общий ввод выполнен хорошим толстым медным кабелем явно не менее 16mm2, там же входящий N этого кабеля заведен на толстую большую шину под отдельный болт. Увы, не помню точно, но по-моему этот кабель 4-жильный. Отвод в дом от этого ЩУ у меня по схеме так планируется кабелем сечением 16mm2 (хотя думаю о 10mm2 - возможно ли?). Возможно, я неверно понял, читая форумы и разглядывая схемы. На многих ресурсах говориться, что для TN-C-S N и PE надо делить в ЩУ до счетчика, например схема с http://pue8.ru/elektricheskie-seti/425-sistema-zazemleniya-tn-c-s.html - приходит 4 жилы, в щитке делятся на PE и N, далее везде PE неразрывен, N - тут мнения расходятся, где пишут - что в домовом щитке вводной автомат должен рвать, где "не должен". Я не спорю, пытаюсь выяснить как надо сделать в том или ином случае. Как говорил, некоторые пишут, что раз N в счетчике не участвует (только подключен и все), заведен на шину в ЩУ - его можно с этой шины взять (а не с/после счетчика) и потом делить, например в домовом щитке перед вводным автоматом. То есть кабель из ЩУ приходит в дом, N (типа PEN) в нем - взят от толстой шины на ЩУ, этот PEN идет на ГЗШ в домовом щите, с которой в виде N уходит на вводной автомат, а к ГЗШ подключается повторное заземление, уравнивание потенциалов и все проводники PE. В этом случае вижу опасность, что в уличном ЩУ кто-то (местный электрик?) возьмет и открутит/откусит N от шины, и тогда будет трагедия.. От счетчика, вероятно, откусывать и откручивать электрик вряд ли будет.. Хотя кто его знает -)

Solovey написал : В счетчике клемма N - это шинка. Никаких коммутационных аппаратов в счетчике на нуле нет. Но насколько честным остается PEN после счетчика...

однозначного ответа нет. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214416&highlight=

В общем, я сам склоняюсь больше к ТТ, но все же хочу понимать побольше, какие варианты есть и почему. И что делать, если местные электрики что-то начнут требовать непонятное.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.03.2015 в 17:44:51

k1601 написал : В общем, я сам склоняюсь больше к ТТ

Мне интересны ваши доводы в пользу ТТ - поделитесь мыслями.

k1601 написал : И что делать, если местные электрики что-то начнут требовать непонятное.

Понять, простить... и отпустить ;) Ну а если серьезно: то понять чего они хотят, осмыслить это (а может и не фигню советуют). После этого согласиться или аргументированно отстоять свой вариант.

k1601 написал : N и PE надо делить в ЩУ до счетчика,

Можно делить до счетчика, можно с некоторой осторожностью делить после счетчика, но есть и третий вариант:

  • PEN в счетчик вообще не заводить (просто в удобном месте от PEN кидаем проводник N на счетчик)
0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.03.2015 в 18:02:29

Solovey написал : (просто в удобном месте от PEN кидаем проводник N на счетчик

Поддерживаю Проходная клемма с пломбировкой для ответвления на счетчик (вместо ореха) + пластиковый щиток чтоб корпус "заземлять" не требовалось.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

02.03.2015 в 21:56:59

Solovey написал : есть и третий вариант: PEN в счетчик вообще не заводить (просто в удобном месте от PEN кидаем проводник N на счетчик)

ИМХО, лучший вариант. Муж, реализуя TN-C-S, так и делает.

0
k1601
k1601
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 11

02.03.2015 в 23:56:24

Solovey написал : Мне интересны ваши доводы в пользу ТТ - поделитесь мыслями.

Мысли - все от полезных советов компетентных советчиков -) ТТ считают наиболее безопасной системой при грамотном хорошем локальном заземлении и правильно организованной защитой с УЗО. И СУП типа делать не обязательно ;) Плюс неоднозначности решения по организации TN-C-S в моем случае (делить не делить, где делить и тд, да еще не факт, что местные разрешат). Хотя еще есть сомнения, так как не раз читал, что для ТТ только УЗО недостаточно и необходима дополнительная защита для отработки ситуации замыкания фазы на корпус (в TN-C-S при этом сработает автомат, а в ТТ - потечет на землю).

Solovey написал : Понять, простить... и отпустить ;) Ну а если серьезно: то понять чего они хотят, осмыслить это (а может и не фигню советуют). После этого согласиться или аргументированно отстоять свой вариант.

Вот чтоб отстаивать - надо самому хорошо понимать, а я пока плаваю и сам точно не знаю :) По схеме-то совсем мало комментариев, неужели все остальное, кроме уже обсужденного, все там правильно??

Solovey написал : Можно делить до счетчика, можно с некоторой осторожностью делить после счетчика, но есть и третий вариант:

  • PEN в счетчик вообще не заводить (просто в удобном месте от PEN кидаем проводник N на счетчик)

Вы меня совсем запутать хотите! :) Ведь только недавно говорили, что мне забыть надо о TN-C-S и делении PEN в моем случае. А я пытался найти варианты. И в принципе об этом и говорил чуть раньше - подключить N своего отвода в дом к шине N в ЩУ (в счетчик как раз от нее идет провод.. если не переделали за зиму). Но вопрос - разрешат ли, ведь это путь к хищениям? (про них не знаю, не искал -)

Smily написал : Поддерживаю Проходная клемма с пломбировкой для ответвления на счетчик (вместо ореха) + пластиковый щиток чтоб корпус "заземлять" не требовалось.

А если ноль заведен в ЩУ на шину, в счетчик идет ноль от нее? Что могут опломбировать? Мне тяжело представить как это..

Олечка написал : ИМХО, лучший вариант. Муж, реализуя TN-C-S, так и делает.

Видимо, и правда хороший вариант, раз столько людей поддерживают :) Спасибо!

Так что, мне все-таки стоит делать TN-C-S? ;) И тогда:

  1. Где делить PEN? в ЩУ (ведь "землю" можно так же прикрутить к шине в ЩУ, как и N). Или лучше в ЩУ к шине прикрутить N, а делить у себя в домовом щитке, как и сейчас нарисовал на схеме?
  2. Отвод 4-жильным (или 5-жильным, если делить в ЩУ) кабелем 10mm2 - будет достаточно или нельзя?
  3. Вводной автомат 3P?
  4. Вводное УЗО - 3P?
  5. Диф на варочную плиту - тоже 3P?
  6. Щиток - металл, к земле + СУП?

Кстати, пока нет однозначной ясности по этим вопросам для системы ТТ (кроме "где делить", количества жил в отводе и материала щитка -)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу