k1601 написал : Вы меня совсем запутать хотите!
Не, это вы пытаетесь запутать. На словах местами друг друга очень тяжело понять. Вот схема + фото вашего вводного щита дадут гораздо больше информации.
k1601 написал : ТТ считают наиболее безопасной системой при грамотном хорошем локальном заземлении и правильно организованной защитой с УЗО. И СУП типа делать не обязательно
ТТ будет более безопасной только в одном случае: когда не представляется возможным обеспечить безопасноcть при организации TN.
TN - она сама по себе достаточно безопасна, и например УЗО в системе TN - это всего лишь дополнительная мера защиты (хоть местами, например на розетки, обязательная) При этом в ТТ - УЗО будет вашей единственной надеждой на спасение.
k1601 написал : А если ноль заведен в ЩУ на шину, в счетчик идет ноль от нее? Что могут опломбировать? Мне тяжело представить как это..
В плане пломбировки ваш случай идеален! У вас в щите уже есть шина которую никто пломбировать не будет. На нее сажаете свои N, PE (PEN) от кабеля на дом, и от этой же шины проводом 2.5-6 квадрат кидаете перемычку на N счетчика. Дали бы фото... все бы сразу понятно стало.
k1601 написал : Так что, мне все-таки стоит делать TN-C-S?
Если это возможно, то конечно ДА!
k1601 написал :
- Где делить PEN? в ЩУ (ведь "землю" можно так же прикрутить к шине в ЩУ, как и N). Или лучше в ЩУ к шине прикрутить N, а делить у себя в домовом щитке, как и сейчас нарисовал на схеме?
1) ИМХО - чем раньше разделить, тем лучше. 2) На сколько я помню, делать повторное заземление в точке разделения - это только рекомендация, но не обязательно. Вот опять хочется фото щита существующего увидеть...
k1601 написал :
- Отвод 4-жильным (или 5-жильным, если делить в ЩУ) кабелем 10mm2 - будет достаточно или нельзя?
при отводе 4х жильным с дальнейшей организацией TN-C-S минимум 10 квадрат меди. А вот если отвод 5ти жильный с разделением PEN в ЩУ - то кабель можно просто под рабочий ток выбрать: начиная с 5*2.5 :) ну и выше...
k1601 написал :
- Вводной автомат 3P?
да, в любом случае
k1601 написал :
- Вводное УЗО - 3P?
такого не может быть принципиально. В УЗО заводятся 3 фазы + нейтраль. Так что УЗО они двух или 4х полюсные.
k1601 написал :
- Диф на варочную плиту - тоже 3P?
Если диф, то он опять же принципиально 4п будет