k1601 написал : Вы меня совсем запутать хотите!

Не, это вы пытаетесь запутать. На словах местами друг друга очень тяжело понять. Вот схема + фото вашего вводного щита дадут гораздо больше информации.

k1601 написал : ТТ считают наиболее безопасной системой при грамотном хорошем локальном заземлении и правильно организованной защитой с УЗО. И СУП типа делать не обязательно

ТТ будет более безопасной только в одном случае: когда не представляется возможным обеспечить безопасноcть при организации TN.

TN - она сама по себе достаточно безопасна, и например УЗО в системе TN - это всего лишь дополнительная мера защиты (хоть местами, например на розетки, обязательная) При этом в ТТ - УЗО будет вашей единственной надеждой на спасение.

k1601 написал : А если ноль заведен в ЩУ на шину, в счетчик идет ноль от нее? Что могут опломбировать? Мне тяжело представить как это..

В плане пломбировки ваш случай идеален! У вас в щите уже есть шина которую никто пломбировать не будет. На нее сажаете свои N, PE (PEN) от кабеля на дом, и от этой же шины проводом 2.5-6 квадрат кидаете перемычку на N счетчика. Дали бы фото... все бы сразу понятно стало.

k1601 написал : Так что, мне все-таки стоит делать TN-C-S?

Если это возможно, то конечно ДА!

k1601 написал :

  1. Где делить PEN? в ЩУ (ведь "землю" можно так же прикрутить к шине в ЩУ, как и N). Или лучше в ЩУ к шине прикрутить N, а делить у себя в домовом щитке, как и сейчас нарисовал на схеме?

1) ИМХО - чем раньше разделить, тем лучше. 2) На сколько я помню, делать повторное заземление в точке разделения - это только рекомендация, но не обязательно. Вот опять хочется фото щита существующего увидеть...

k1601 написал :

  1. Отвод 4-жильным (или 5-жильным, если делить в ЩУ) кабелем 10mm2 - будет достаточно или нельзя?

при отводе 4х жильным с дальнейшей организацией TN-C-S минимум 10 квадрат меди. А вот если отвод 5ти жильный с разделением PEN в ЩУ - то кабель можно просто под рабочий ток выбрать: начиная с 5*2.5 :) ну и выше...

k1601 написал :

  1. Вводной автомат 3P?

да, в любом случае

k1601 написал :

  1. Вводное УЗО - 3P?

такого не может быть принципиально. В УЗО заводятся 3 фазы + нейтраль. Так что УЗО они двух или 4х полюсные.

k1601 написал :

  1. Диф на варочную плиту - тоже 3P?

Если диф, то он опять же принципиально 4п будет

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.03.2015 в 11:04:12

k1601 написал : Т считают наиболее безопасной системой при грамотном хорошем локальном заземлении и правильно организованной защитой с УЗО. И СУП типа делать не обязательно

Самая опасная система с точки зрения молниезащиты и безопасности. СУП обязательна. При нахождении в доме с TN-C-S, СУП и пластиковой разводке воды и отопления, обрыв нуля вам по барабану. Можите хвататься за плиту и кран - потенциал там будет одинаковый. Что касается улицы, то все бытовые приборы предназначенные для работы на улице имеют класс II.

k1601 написал : Мне тяжело представить как это.

0
k1601
k1601
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 11

03.03.2015 в 11:54:13

Solovey написал : Не, это вы пытаетесь запутать. На словах местами друг друга очень тяжело понять. ф Вот схема + фото вашего вводного щита дадут гораздо больше информации.

Я не пытаюсь..я сам запутанный.. :confused: Про фото - понятно, сам хотел бы быстрее, но пока не выходит (фото делал, было да сплыло).

Solovey написал : ТТ будет более безопасной только в одном случае: когда не представляется возможным обеспечить безопасноcть при организации TN.

TN - она сама по себе достаточно безопасна, и например УЗО в системе TN - это всего лишь дополнительная мера защиты (хоть местами, например на розетки, обязательная) При этом в ТТ - УЗО будет вашей единственной надеждой на спасение.

По идее в моей схеме получается 2-х уровневая защита (только свет надо тоже под диф), для мокрых - будет 3-х уровневая, аппараты планируются брать качественные - поэтому должно подойти и для ТТ (как я считаю). Пока нет возможности разобраться со ЩУ - хочу подготовиться, схемы нарисовать, посчитать примерно для обеих схем подключения. После ввода у меня ведь практически одинаковая будет что для ТТ, что для TN-C-S, правильно понимаю?

Solovey написал : В плане пломбировки ваш случай идеален! У вас в щите уже есть шина которую никто пломбировать не будет. На нее сажаете свои N, PE (PEN) от кабеля на дом, и от этой же шины проводом 2.5-6 квадрат кидаете перемычку на N счетчика. Дали бы фото... все бы сразу понятно стало.

1) ИМХО - чем раньше разделить, тем лучше. 2) На сколько я помню, делать повторное заземление в точке разделения - это только рекомендация, но не обязательно. Вот опять хочется фото щита существующего увидеть.

Помимо фото надо получить согласие местных электриков и/или энергетиков на подобное присоединение. А то мы выберем что лучше, все красиво сделаем, а они потом пошлют с шинами и пломбировкой! И это получить сложнее фото. Опять же надо знать их мнение по точке разделения.

Solovey написал : при отводе 4х жильным с дальнейшей организацией TN-C-S минимум 10 квадрат меди. А вот если отвод 5ти жильный с разделением PEN в ЩУ - то кабель можно просто под рабочий ток выбрать: начиная с 5*2.5 :) ну и выше...

Не, меньше 10 квадратов - не буду! -) Хочу 16, но это и дополнительные затраты, и работать с ним тяжелее.

Solovey написал : такого не может быть принципиально. В УЗО заводятся 3 фазы + нейтраль. Так что УЗО они двух или 4х полюсные. Если диф, то он опять же принципиально 4п будет

Все-таки я немного не понимаю. Если дифам и УЗО можно и нужно рвать N - почему вводной автомат не должен? Ведь им особо пользоваться и не планируется, только на случай чего аварийного (как и УЗО).

Smily написал : Самая опасная система с точки зрения молниезащиты и безопасности. СУП обязательна. При нахождении в доме с TN-C-S, СУП и пластиковой разводке воды и отопления, обрыв нуля вам по барабану. Можите хвататься за плиту и кран - потенциал там будет одинаковый. Что касается улицы, то все бытовые приборы предназначенные для работы на улице имеют класс II.

Опять мнения разные, где что пишут.. (а я ведь верю! :) ) Ок, еще раз спасибо за мнения! Видимо, буду ориентироваться на более безопасное, но без фото щитка и разговора с местными электриками (что и как они разрешают) этот момент пока придется отложить. Подготовлю новую схему, более-менее универсальную после ввода, а после уточнения деталей вернусь к окончательному выбору. Как пломбируется по схеме - я понять могу, имел ввиду не представляю как это физически в том щите сделать :) Но, наверно, как-то можно.

Еще вопрос возник: рекомендуют поставить защиту от перенапряжения, но везде советуют однофазные аппараты. Мне же хочется поставить трехфазный, сразу на всю сеть, чтоб защитить и трехфазных потребителей - имеет ли смысл? Если да, то какую лучше взять?

Благодарю всех за помощь и участие! :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.03.2015 в 12:30:24

k1601 написал : Все-таки я немного не понимаю. Если дифам и УЗО можно и нужно рвать N - почему вводной автомат не должен?

В Дифы и УЗО нейтраль заводится по принципу работы. От этого никуда не денешься.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.03.2015 в 17:05:23

k1601 написал : Опять мнения разные, где что пишут.. (а я ведь верю! )

Вы ещё почитайте на разных сайтах, "мнения что где пишут" о событиях у нас :)

Нельзя принимать на веру информацию из интернета, надо проверять.

  1. Нормативка: ПУЭ, ГОСТы, СНИПы
  2. Пояснения к нормативке: типовые проекты, технические циркуляры.
  3. Как это делают в цивилизованных странах: каталоги, брошуры.
  4. Что не выполняют и что некачественно делают на практике, и чем это невыполнение п. 1,2, грозит.
  5. Конкретное решение, учитывающее, что п.1 и 2, нормально работают, только если на практике (п.4) никто не накосячил.

А вы что думали, пару вопросов и все можно решить :)

0
k1601
k1601
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 11

03.03.2015 в 17:11:59

Solovey написал : В Дифы и УЗО нейтраль заводится по принципу работы. От этого никуда не денешься.

Это мне понятно, про принцип вопросов нет. Но раз можно кому-то рвать и это считается нормой - то чем вводной автомат хуже? Он не менее надежен (а то и более), вот это и кажется странным. Понимаю, что профи не задается такими глупыми вопросами - "так надо", ну а мне вот кажется странным, почему :o

Так есть какие-либо рекомендации по защите от перенапряжения, на 3 фазы?

0
k1601
k1601
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 11

03.03.2015 в 17:19:23

Smily написал : Вы ещё почитайте на разных сайтах, "мнения что где пишут" о событиях у нас :)

хм, это лучше не читать, уже приучен не верить журналистам и "свободным" писателям (был в Киеве во время "оранжевых" событий, имел возможность сравнить разницу между реальностью и тем, как у нас преподносили). Ну, тут об этом точно не стоит, злостный офтоп.

Smily написал : Нельзя принимать на веру информацию из интернета, надо проверять.

  1. Нормативка: ПУЭ, ГОСТы, СНИПы
  2. Пояснения к нормативке: типовые проекты, технические циркуляры.
  3. Как это делают в цивилизованных странах: каталоги, брошуры.
  4. Что не выполняют и что некачественно делают на практике, и чем это невыполнение п. 1,2, грозит.
  5. Конкретное решение, учитывающее, что п.1 и 2, нормально работают, только если на практике (п.4) никто не накосячил.

А вы что думали, пару вопросов и все можно решить :)

Ага! :) (шучу, конечно.. "просто" - не бывает!)

Нормативку я могу почитать (и читаю, пытаюсь), но там надо ориентироваться, знать где что искать, знать свои тонкости, чего мне не хватает. Тем более сложно в вопросах практики, это чтением в инете не возьмешь. Потому вот тут и спрашиваю, надеясь на профи, которые уже столько собак съели .. (электрических -), что уведут от неверного пути и глупых заблуждений.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.03.2015 в 17:59:22

k1601 написал : Нормативку я могу почитать (и читаю, пытаюсь), но там надо ориентироваться, знать где что искать, знать свои тонкости, чего мне не хватает. Тем более сложно в вопросах практики, это чтением в инете не возьмешь.

Поэтому профи за денюжку работают :)

ИМХО, реализация дома, причем из горючих (да я знаю что СИП панели не должны гореть) материалов - сложнейший проект. Я за дом решил вязаться, после пары офисов на 1000 кв, сдвоенной квартиры на 300 кв и еще кое какой мелочевки, т.к. дом - это куча нюансов. Кроме суперстрашилок про обрыв нуля, которыми пугают на форумах, нужно уделить внимание и пожаробезопасности. Как вы думаете, с т.з. статистики что опаснее в доме, пожар от неисправности в электропроводке (или эл. бытовом приборе) или электро травма от обрыва нуля? А пожаробезопасность электропроводки, это не только УЗО, это ещё и

  • условия прокладки кабеля
  • качественный кабель
  • честные параметры строительных материалов и покрытий
  • заземление
  • молниезащита
  • УЗИП которым всех пугает один персонаж
  • и.т.д

Кроме этого, рекомендую сразу задуматься об:

  • дизеле (резерв под перекидной рубильник или авр, кабель, кабель на зарядку АКБ)
  • станции бесперебойного питания инвертор + АКБ (котел, ТВ, пару дежурных светильников, насос)
  • солнечные батареи (а почему бы и нет, мало ли что, над кабелем стоит подумать, а в паре с инвертором, вообще интересно)
  • организации уличных коммуникаций (гофра гниет, в ПП трубу затекает вода, где и когда потом понадобится 220, никто не знает), возможно кабельная канализация
  • освещение уличное (декоративное, охранное, тревожное - стробоскопы с дома в морду)
  • беседки, веранды, альтанки, озерца и.т.д тоже требуют электричества
  • автоматизация (свет, шторы, отопление, чтоб денюжку экономить. Можно не сразу, но кабель-то и структуру можно предусмотреть)
  • охрана (внутри, периметр, видео, ворота и.т.д) Это далеко не все, и по каждому вопросу можно разводить полемику на месяцы.

Приношу извинения, если расстроил вас таким количеством информации, но жилые объекты это действительно сложно :confused:.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.03.2015 в 10:02:01

Еще вспомнил пару интересных моментов по ЩУ (любому).

  1. Вводной автомат лучше брать "литой" типа ВА88 т.к. это повысит шанс на мифическую селективность при КЗ. Правда, это справедливо только для нормальных линий, с соответствующими токами КЗ. В вашем же случае, предпочтительнее 1ф ввод на 50А (если дадут)
  2. На вводной автомат поставить допконтакт но/нз и кабель 3х1,5 (5х1,5) от него в дом соответственно. Для чего?. Если, к примеру задействовать этот контакт в охранной сигнализации (только зона это не должна ставиться под охрану, а быть т.н. "технической" или "виртуальной") то при пропадании электричества, достаточно будет подойти к клавиатуре, чтоб понять, что выбило автомат, и надо идти за фонариком. Если-бы можно было отслеживать от чего выключился автомат: кз/перегрузка или вручную (хулиганы/злодеи), то можно сразу было-бы правильно подобрать фонарик - или телефонный или подствольный :)
0
k1601
k1601
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 11

05.03.2015 в 23:44:58

Smily написал : Поэтому профи за денюжку работают :)

И правильно делают, на то они и профи -)

Теперь я знаю, кого приглашать, когда дворец с парком, фонтанами и павлинами строить буду! :)) Вот только много-много денег на него сначала заработаю - и сразу!.. А пока, увы, совсем не дворец, с ним бы справиться, как финансово, так и морально.. Но планы по развитию системы очень впечатлили, это мне лет на 10 хватит, если не больше -) И тут обсуждать еще надолго хватит! (если будет с кем ;) )

По ньюансам дома из СИП - конечно, очень хотел бы пораспрашивать Вас, попросить поделиться, ведь за этим и обратился на форум, за советами, но, видимо, см. п1?

Планируется сделать все "по уму", и кабель правильный, и прокладку, и аппаратуру нормальную. Делать будут тоже "профи" (официальные), но только под строгим контролем и чутким руководством (потому как некоторым, если не многим, таим официальным "профи" порой хочется руки оборвать за их творчество). А чтоб контролировать - надо самому многое понимать.

По поводу советов:

  • УЗИПами и правда больше напугали тут, чем помогли, потому не решился.
  • Резерв - да, есть мысли, но это будет не скоро и решено после какого-то срока эксплуатации (надо или нет).
  • Солнечные батареи.. хм. ну это в перспективу, уговорили -)
  • Уличные коммуникации - пока это будут две линии на внешние розетки и свет (см. схему), предусмотрен вывод, как прокладывать и куда - еще под вопросом, про ньюансы, конечно, мало что знаю.
  • автоматизация и сигнализация - тоже ожидается, отдельная линия на схеме, структура еще продумывается.

Smily написал : Приношу извинения, если расстроил вас таким количеством информации, но жилые объекты это действительно сложно :confused:.

Да нет, что Вы, не расстроили. Впечатлили! Вроде только начало казаться, что хоть немного уже понимаю (самую малость, чтоб думать), но вселенная, оказывается, куда больше -) И еще изучать и изучать, учиться и учиться..

0
k1601
k1601
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 11

05.03.2015 в 23:50:43

Smily написал : Еще вспомнил пару интересных моментов по ЩУ (любому).

  1. Вводной автомат лучше брать "литой" типа ВА88 т.к. это повысит шанс на мифическую селективность при КЗ. Правда, это справедливо только для нормальных линий, с соответствующими токами КЗ. В вашем же случае, предпочтительнее 1ф ввод на 50А (если дадут)

Не дадут :( Похожий автомат в ЩУ - поэтому и надеюсь, что "мои" сработают раньше него. Частых кз все же не жду, когда они все сразу вырубятся, а по перегрузу - надо бы некую селективность получить, поэтому тип наиболее нагруженных автоматов "В".

Smily написал :

  1. На вводной автомат поставить допконтакт но/нз и кабель 3х1,5 (5х1,5) от него в дом соответственно. Для чего?. Если, к примеру задействовать этот контакт в охранной сигнализации (только зона это не должна ставиться под охрану, а быть т.н. "технической" или "виртуальной") то при пропадании электричества, достаточно будет подойти к клавиатуре, чтоб понять, что выбило автомат, и надо идти за фонариком. Если-бы можно было отслеживать от чего выключился автомат: кз/перегрузка или вручную (хулиганы/злодеи), то можно сразу было-бы правильно подобрать фонарик - или телефонный или подствольный :)

Хм. спасибо за идею, надо подумать. Какие сценарии возможны и как можно использовать -)