k1601
k1601
Новичок

Регистрация: 02.03.2015

Москва

Сообщений: 11

06.03.2015 в 12:09:26

Прилагаю текущую схему уличного щитка (не фото, но гарантирую соответствие). Сделан с нарушениями, "земли" - в щите нет, ни шины, ни в существующих отводах на участки соседей, но вот такое имеем. С местными электриками пока нет возможности пообщаться, что-то переделывать - вряд ли будут.

Вопросы:

  1. Какую схему в этом конкретном случае необходимо использовать ТТ или TN-C-S? (и почему)
  2. Если TN- в каком месте лучше делить PEN? Тут в щите, прикрутив свой защитный провод к шине N и тянуть в дом 5-жильный кабель, или тянуть в дом 4-жильный (как соседи) и делить перед автоматом в домашнем щите?
0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.03.2015 в 12:54:24

k1601 написал : Сделан с нарушениями, "земли" - в щите нет

Щит TN-C т.е. 4-х проводка. И к соседям так-же идет 4-х проводка т.е TN-C . Алюминиевая шина - не N, а PEN. То что на изоляторах - а что было, то и прикрутили.
Нужно только подключить корпус щита к шине (можно ещё повторное заземление шины РЕN). На счет алюминия (шина РЕN): лично мне, идея алюминиевой шины на улице - не нравится. Как минимум какой нибудь хорошей контактной пастой надо смазать место соединения наконечников к шине. Возможно заново опрессовать существующие наконечники. Лично я предпочитаю медные шины и спец зажимы к ним, позволяющие подключать алюминий без паст, смазок и.т.д. Но в вашем случае, думаю, это не применимо. Стырят.

k1601 написал : тянуть в дом 4-жильный (как соседи) и делить перед автоматом в домашнем щите?

Да. А если. ну совсем сомневаетесь - проложите 5жильный. Лишнюю жилу за изолируйте. Будут приставать с вопросами - скажите что резерв под дизель. Вдруг решите с соседями скинуться и на всех дизель поставить (1ф чтоб не париться с перекосом фаз), а это резервная фаза.