Установщики кухни при сборке завели сильфонный шланг в то же отверстие в столешнице, которое они прорезали для газового стояка, т.е. гибкая подводка (сильфонный шланг) касается трубы газового стояка и вместе с этой трубой уходит вниз, к полу, и по полу под цоколем подводится к варочной поверхности. Специалист Вашей службы отказался подключать мне варочную панель, вместо этого он отключил сильфонный шланг от стояка и поставил заглушку, мотивировав это тем, что если на газовый стояк попадёт электрическое напряжение, то сильфонный шланг может прогореть в месте соприкосновения с трубой со всеми вытекающими.
С точки зрения логики я с ним согласен, но мне хотелось бы получить официальный ответ от Вас, что, действительно, сильфонный шланг не должен касаться газового стояка и должен быть подключен через диэлектрик. Желательно было бы получить ссылку на какой-либо нормативный документ.
Большое спасибо!
Ответ скрыть
Уважаемый Иннокентий Владимирович!
На Ваше обращение от 09.01.2013 ОАО «МОСГАЗ» сообщает следующее.
В соответствии с Правилом устройства электроустановок, внутридомовое газовое оборудование (газопровод и газовая плита) установленные в жилищном фонде города не заземлены и имеется большая вероятность,пробивки гибкого металлорукава блуждающими токами.
Для устранения данного замечания при подключении газовых плит предусмотрена диэлектрическая вставка.
В месте соприкосновения гибкой подводки с металлическими трубами (в том числе и с газовым стояком) велика вероятность пробития гибкой подводки блуждающим током, что приведет к утечке газа.
В дополнение сообщаем: ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений (ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30,67 Жилищного кодекса РФ).
С уважением, Колосков Юрий Евгеньевич
Первый заместитель Генерального директора
Garder., прочтите выше ) Через темные паранотитовые прокладки все получается хорошо. Я хочу понять смысл твердых прокладок, что идут со шлангом и с которыми я не дружу )
andrewkhv, Спасибо за напоминание. Шланги стояка не касаются по ходу, только в месте стыковки. Про диэлектрическую вставку начитался, но увы, в столице Крыма, о ней мало кто слышал вообще - купить я не смог (
Vacony написал :
прочтите выше ) Через темные паранотитовые прокладки все получается хорошо.
Если бы все получалось хорошо, то вот этого бы не было:)
Vacony написал :
Мылю - с под гайки со стороны шланга пузырит...
Вариант с резиновой прокладкой Вам даст возможность понять в каком месте проблема, если все равно будет сифонить замените подводку, есть момент, что неровность со стороны того места куда прижимается прокладка, резина это легко компенсирует, а паранит нет.
Vacony написал :
Я хочу понять смысл твердых прокладок
Не знаю какие идут у Вас в комплекте, а паранитовые стоят десятилетиями.
Vacony Проблему с красными(бурыми) штатными прокладками подтверждаю. Действительно травит. Похоже, это фибра. Насколько я знаю, фибру лучше ставить на горячую воду вместо резины. Но на газ - никак не идёт (очень жесткая). На газ - или резину временно, или мягкий паронит на постоянно.
кто знает для газовой прокладки нужен специальный паронит (ну типа очень мягкий )или газовщики ставят обычный серый ? обьясню почему спрашиваю- решил тройник газовый с наружней резьбой опресовать ,к двум выходам подсоединил шланг газовый старый но с новыми прокладками (нарубил из паронита марки ПОН , делаем из него прокладки для фланцевых соединений) а кдругому выходу шар-кран с соском от камеры , ну и насосом 2 bar накачиваю и в воду,а он собака из под прокладок шланговых травит,уже прокладок кучу извёл и тянул по разному от слабого до того что паронит лопался,между тройником и шлангом ставил удлинитель с широкой прижимной плоскостью -добивался герметичности но усилие на затяжке уж очень сильное.и ещё отпечаток на прокладках от прижымных плоскостей ровный по всей окружности прокладки