15.11.2006 в 00:08:28

По простоте душевной считал, что автомат от сверхтока ставится ближе к прибору ( стиралке), потом УЗО, чтобы он УЗО тоже защищал при КЗ.

А посмотрев схему в ИВД увидел, что УЗО подключено к стиралке, затем -автомат. http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4542&gid=393&hid=162&oid=162#.

Так как же правильно все-таки?

0
grouer
grouer
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 249

15.11.2006 в 00:23:23

Автомат защищает провод и узо. а узо защищает вас. различий нет как хотите так и ставте.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

15.11.2006 в 09:41:47

старыймастер написал : правильно

Формально требуется согласование УЗО с вышестоящей защитой по сверхтоку. На практике в быту такую защиту уже обеспечивает вводной автомат.

А неформально ближе к источнику питания обычно ставится защитный автомат - он дешевле и надёжнее. Очевидные исключения: удобство монтажа; планируется добавление автоматов после этого УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

17.11.2006 в 00:29:39

как же так?

у узо номинал по сверхтоку выше. оно не должно перегреваться , те автомат должен срабатывать раньше чем узо при перегрузке по току.

итак, если замкнуло в стиралке, ток кЗ должен вырубить автомат .

Значит- автомат должен быть ближе к стиралке ( им в виду стиралкин автомат)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.11.2006 в 08:33:30

2 старыймастер На стиральную машину можно поставить только УЗО. Кратковременный ток КЗ оно должно выдержать, дальше сработает автомат на вводе в квартиру или какой-то промежуточный в цепи питания или оба сразу. Главное чтобы номинальный ток УЗО был на ступень выше автомата защищающего УЗО. Разницы куда вы поставите еще один автомат по сути нету.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

17.11.2006 в 08:58:52

старыймастер

Не с той стороны смотрите - надо не от нагрузки, а от источника питания.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.11.2006 в 09:51:00

2старыймастер Ток в последовательной цепи одинаков для всех её звеньев. Автомат перед узо защищает цепь еще и от закмыкания проводов сразу после автомата, но перед УЗО.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

17.11.2006 в 10:20:56

Теоретически, от КЗ внутри УЗО тоже - на случай заводского брака. Всё-же там фаза (или три) и ноль плотненько расположены...

0