sigg написал : потянет ли 50 литров
На насосе так и написано "после перекачки 50 литров воды ломается"? :D Смысл ГА в том, что:
- Пустили тонкую струйку - а насос работает не постоянно, а периодически. Износ меньше.
- Пустили мощную струю больше возможностей насоса/скважины - на минуту насос поддомкратит бак, минуты может оказаться достаточно...
sigg написал : раньше стоял гидроаккумулятор и всё повыдавливало, то есть ничего не решалось
Не верю. Либо неисправен, либо
psnsergey написал : только проследите, чтобы между бойлером и ГА не было обратных клапанов, чтобы воде ничто не мешало оттекать в ГА
sigg написал : а рудуктор зачем? просто я сначала хотел его поставить, но потом пришла мысль, что давление то будет после редуктора нагнетаться и он проблемы не решит
В насосной станции насос работает периодически, например, в интервале 3-5 бар: упало давление в ГА до 3 бар, реле включило насос, поднялось до 5 бар, выключило. Редуктор сглаживает эту колбасню 3-5 бар до 3 бар, к примеру. Комфорт.