Здравствуйте. Еще до нового года я начинал аналогичную тему, но по разным причинам до электромонтажа руки дошли только сейчас. Прошу комментариев по щитку. 4к.кв, новостройка, московская область, дом с электроплитой, от застройщика внутриквартирной разводки нет. В этажном щитке 2P автомат C63 (играющий роль рубильника), за ним счетчик, дальше дифф. 50А/100мА. АВ и дифф - "техэнерго". Вводной кабель 3х10. Разводка пойдет по полу. Сейчас квартира в стадии "сделаны места под подрозетники, размечены штрабы, приступаю к штраблению." Вот схема:
Комментарии по схеме: 1)Я принципиально не указал характеристики автоматов и типы УЗО. Как показывает практика, новых аргументов все равно давно никто не приводит. 2)Кабель к линиям от щитка ВВГ-нгLS 3х1.5 на свет и теплый пол, 3х2.5 на розетки и лоджии и 3х6 на варочную. 3)Да, кондиционеров нет, я о них не забыл. 4)Модулька, почти наверняка будет hager, сам щиток - скорее всего EDF панель 2х3 или 2х4 5)От линий, отмеченных красным (6, 7, 8 и 26) пойдут по две физических линии. Сделано это исключительно ради удобства трассировки линий. Физически будут сделаны выводы от соответствующих автоматов на пары наборных клемм. 6)Мне, вообще-то не нравится подключение линии ПММ под одно УЗО с плитой и духовкой, но не нашел другого адекватного места под эту линию. Ставить ее под отдельный дифф не хочется, итак уже стоимость модульки зашкаливает за 20 килорублей без учета самого щитка и мелочи типа гребенок и клемм.
Всем заранее спасибо.