tsostik
tsostik
Новичок

Регистрация: 18.11.2014

Зеленоград

Сообщений: 49

15.03.2015 в 23:34:38

Здравствуйте. Еще до нового года я начинал аналогичную тему, но по разным причинам до электромонтажа руки дошли только сейчас. Прошу комментариев по щитку. 4к.кв, новостройка, московская область, дом с электроплитой, от застройщика внутриквартирной разводки нет. В этажном щитке 2P автомат C63 (играющий роль рубильника), за ним счетчик, дальше дифф. 50А/100мА. АВ и дифф - "техэнерго". Вводной кабель 3х10. Разводка пойдет по полу. Сейчас квартира в стадии "сделаны места под подрозетники, размечены штрабы, приступаю к штраблению." Вот схема:

Она же, но в pdf и с лучшим качеством. Комментарии по схеме: 1)Я принципиально не указал характеристики автоматов и типы УЗО. Как показывает практика, новых аргументов все равно давно никто не приводит. 2)Кабель к линиям от щитка ВВГ-нгLS 3х1.5 на свет и теплый пол, 3х2.5 на розетки и лоджии и 3х6 на варочную. 3)Да, кондиционеров нет, я о них не забыл. 4)Модулька, почти наверняка будет hager, сам щиток - скорее всего EDF панель 2х3 или 2х4 5)От линий, отмеченных красным (6, 7, 8 и 26) пойдут по две физических линии. Сделано это исключительно ради удобства трассировки линий. Физически будут сделаны выводы от соответствующих автоматов на пары наборных клемм. 6)Мне, вообще-то не нравится подключение линии ПММ под одно УЗО с плитой и духовкой, но не нашел другого адекватного места под эту линию. Ставить ее под отдельный дифф не хочется, итак уже стоимость модульки зашкаливает за 20 килорублей без учета самого щитка и мелочи типа гребенок и клемм.

Всем заранее спасибо.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.03.2015 в 00:20:52

tsostik написал : Она же, но в pdf и с лучшим качеством.

Ссылка мёртвая.

0
tsostik
tsostik
Новичок

Регистрация: 18.11.2014

Зеленоград

Сообщений: 49

16.03.2015 в 07:27:48

Mazayac написал : Ссылка мёртвая.

Прошу прощения, исправил.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

16.03.2015 в 08:18:55

tsostik написал : Комментарии по схеме:

Нормальная схема. Только непонятно к чему подключен бойлер и не пойму, как запитана не отключаемая линия? add: Про линию понял, хоть бы перемычку нарисовали на ВА :).

0
tsostik
tsostik
Новичок

Регистрация: 18.11.2014

Зеленоград

Сообщений: 49

16.03.2015 в 12:04:35

Songo написал : Только непонятно к чему подключен бойлер

Глюк закрался, там питающая линия коричневая должны быть. На группы 1-12 и 16-21 питание будет двуполюсными гребенками раздаваться. Мне понравилась идея - с одной стороны любая из пар "розетки-свет в одной комнате", "розетки в соседних комнатах", "свет в соседних комнатах" оказываются под разными УЗО, с другой стороны группировка автоматов в щите остается логичной.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

16.03.2015 в 19:31:14

tsostik написал : Мне понравилась идея - с одной стороны любая из пар "розетки-свет в одной комнате", "розетки в соседних комнатах", "свет в соседних комнатах" оказываются под разными УЗО

Мне так тоже нравится, лучше чем под одно УЗО и свет и розетки одного помещения вешать.

Так по схеме значит всё Ок. ИМХО.

0