День добрый, уважаемые форумчане. Прошу вашей критики относительно схемы щитка для 2-х комнатной квартиры.

Компоненты планирую использовать Shneider acti9.

Заранее благодарю.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.03.2015 в 16:16:52

Реконструкция стояка была? TN-S или без РЕ?

  • все УЗО 40/0,03
  • холодильник: 10А более чем
  • освещение 6А
  • 25А заменить на 16
  • вводной 32 в щитке? Если так, рубильник - лишний
0
mahouni
mahouni
Новичок

Регистрация: 11.02.2015

Москва

Сообщений: 45

17.03.2015 в 16:46:35

Олечка написал : Реконструкция стояка была? TN-S или без РЕ?

  • все УЗО 40/0,03
  • холодильник: 10А более чем
  • освещение 6А
  • 25А заменить на 16
  • вводной 32 в щитке? Если так, рубильник - лишний

Реконструкция была. Вот на вопрос TN-S или без РЕ затрудняюсь ответить. Вы предлагаете уменьшить номинал автоматов, а зачем если цена вопроса почти одинакова. Что касается УЗО хочется оставить 25/0,03 там, где максимаьлно чувствительные зоны. Вводной 32 в подъездном щитке. Рубильник думал оставить на тот случай, чтобы если что только его выключать, а не щелкать все автоматы.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

17.03.2015 в 17:11:08

тс. ваши "максимально чувствительные зоны" в основном будут без напряжения.