altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

16.11.2006 в 12:42:03

Я смотрю, стали очень популярны темы про заземление :-)

В связи с этим вопрос, можно ли грубо оценить сопротивление заземления таким способом:

Включаем нагрузку известной величины Rн между фазой и имеющимся заземлением, замеряем напряжение на нагрузке Uн.

ГРУБОСТЬ состоит в том, что мы пренебрегаем сопротивлением фазного провода и сопротивлением заземлителя источника, и считаем, что цепь состоит из Rн + Rз, где Rз - сопротивление заземлителя.

Ток в цепи: I = Uн / Rн.
Напряжение на заземлителе: Uз = 220В - Uн.
Сопротивление заземлителя: Rз = Uз / I.

Насколько корректна такая оценка?

P.s. Забыл добавить: заземлитель - вбитый в землю уголок, никаких подключившихся к батарее соседей там, естественно, нет :-)

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

16.11.2006 в 12:54:22

Как Вы замеряете напряжение 220В? Вот почитайте http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php

0
altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

16.11.2006 в 13:13:26

О! Практически то же самое! :-) Большое спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.