Можно. Проводку лучше делать скрытой в штробе, кабелем ВВГнг 3х2.5. Проход через стенку выполнить в пластиковой, а лучше железной трубке. Можно провести проводку под обшивкой, но обшивка должна быть не горючей. Это условие сложно выполнить, а прокладывать в металлических трубах запрещено и ведет к усложнению монтажа. Самое важное - номинал автоматического выключателя, который защищает "кухонную" группу, от которой планируется подключение. Нагрузка у Вас маленькая, и менять автомат скорее всего не нужно. Желательно, но не обязательно, применение УЗО или дифференциального автомата с током утечки не более 30 мА.

Подключение через штепсельную вилку абсолютно не нужно и не имеет никакого смысла.

Немного теории:

Вся суть проблемы: обеспечить защиту от перегрузки новой сети балкона. Номинал автомата выбирается так, чтобы защитить самую "тонкую" линию. В данном случае узкое место - сеть освещения балкона. Выключатели чаще всего делают на токи 6А, 10А, 16А. Розетки 16А и 20А. Автомат, защищающий "распаячную коробку на кухне" должен иметь номинал не превышающий максимальный допустимый ток для каждого элемента цепочки. Нельзя использовать выключатель на 6А, только 16А. Нельзя использовать кабель 3х1.5, только 3х2.5. Исходя из таких условий и выбирайте материалы для использования.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

18.03.2015 в 12:35:37

dm_rn4 написал : Проход через стенку выполнить в пластиковой, а лучше железной трубке.

Зачем?

dm_rn4 написал : прокладывать в металлических трубах запрещено

Что??

dm_rn4 написал : Желательно, но не обязательно

Обязательно.

dm_rn4 написал : Розетки 16А и 20А

У Вас дома есть розетка на 20А?

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

18.03.2015 в 12:47:00

dm_rn4 написал : Можно. Проводку лучше делать скрытой в штробе, кабелем ВВГнг 3х2.5. Проход через стенку выполнить в пластиковой, а лучше железной трубке. Можно провести проводку под обшивкой, но обшивка должна быть не горючей. Это условие сложно выполнить, а прокладывать в металлических трубах запрещено и ведет к усложнению монтажа. Самое важное - номинал автоматического выключателя, который защищает "кухонную" группу, от которой планируется подключение. Нагрузка у Вас маленькая, и менять автомат скорее всего не нужно. Желательно, но не обязательно, применение УЗО или дифференциального автомата с током утечки не более 30 мА.

Подключение через штепсельную вилку абсолютно не нужно и не имеет никакого смысла.

Немного теории:

Вся суть проблемы: обеспечить защиту от перегрузки новой сети балкона. Номинал автомата выбирается так, чтобы защитить самую "тонкую" линию. В данном случае узкое место - сеть освещения балкона. Выключатели чаще всего делают на токи 6А, 10А, 16А. Розетки 16А и 20А. Автомат, защищающий "распаячную коробку на кухне" должен иметь номинал не превышающий максимальный допустимый ток для каждого элемента цепочки. Нельзя использовать выключатель на 6А, только 16А. Нельзя использовать кабель 3х1.5, только 3х2.5. Исходя из таких условий и выбирайте материалы для использования.

Розетки кухни и коридора запитаны от автомата номиналом 25А. А почему нельзя выполнить проводку в гофрированном шланге? Пусть даже и в металлическом? Как крепить кабель к потолку, если он сразу будет обшиваться без оштукатуривания? Да и распаечные коробки планирую наружней установки, всё равно потом будет обшиваться лоджия. Из материалов обшивки это пол-евровагонка потолок и стены либо ПВХ-панели, либо МДФ-панели без утепления.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

18.03.2015 в 12:48:25

adidas452017 написал : Розетки кухни и коридора запитаны от автомата номиналом 25А. А почему нельзя выполнить проводку в гофрированном шланге? Пусть даже и в металлическом? Как крепить кабель к потолку, если он сразу будет обшиваться без оштукатуривания? Да и распаечные коробки планирую наружней установки, всё равно потом будет обшиваться лоджия. Из материалов обшивки это пол-евровагонка потолок и стены либо ПВХ-панели, либо МДФ-панели без утепления.

Какую обшивку лучше выбрать с меньшими заморочками по прокладке проводки?

0
idv
idv
Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

18.03.2015 в 12:48:56

adidas452017 написал : Розетки кухни и коридора запитаны от автомата номиналом 25А.

уже весело

0
dm_rn4
dm_rn4
Новичок

Регистрация: 29.08.2014

Самара

Сообщений: 11

18.03.2015 в 12:59:26

Johnny написал : Зачем?

Что??

Обязательно.

У Вас дома есть розетка на 20А?

  1. Механическая прочность. Основание: ПУЭ 7
  2. Циркуляр постом выше
  3. Опять же циркуляр постом выше.
  4. Ок гугл. Розетка силовая 20А. Используется для подключения плит.
0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

18.03.2015 в 13:07:01

idv написал : уже весело

Почему весело, что-то не так с автоматом питающим розетки кухни и коридора?

0
dm_rn4
dm_rn4
Новичок

Регистрация: 29.08.2014

Самара

Сообщений: 11

18.03.2015 в 13:10:03

Очень большой ток автомата. При замыкании на балконе скорее отгорит провод, чем отключится автомат.

В Вашем случае оптимальным вариантом будет выполнение проводки в пластиковых негорючих трубах, гофре открытом способом или скрытым в штробе. На потолке трубу или гофру можно крепить металлическими скобами, это не проблема. Труба жестче и прочнее, по ней проще тянуть кабель (если мало углов). Гофра дешевле. Металлорукав не нужен.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

18.03.2015 в 13:21:37

dm_rn4 написал : Очень большой ток автомата. При замыкании на балконе скорее отгорит провод, чем отключится автомат.

В Вашем случае оптимальным вариантом будет выполнение проводки в пластиковых негорючих трубах, гофре открытом способом или скрытым в штробе. На потолке трубу или гофру можно крепить металлическими скобами, это не проблема. Труба жестче и прочнее, по ней проще тянуть кабель (если мало углов). Гофра дешевле. Металлорукав не нужен.

Спасибо, автомат думаю поменять на дифавтомат, номинал не подскажете?

0
dm_rn4
dm_rn4
Новичок

Регистрация: 29.08.2014

Самара

Сообщений: 11

18.03.2015 в 13:26:31

Не более 20А с током утечки 30 мА. Что у вас еще подключено к этому автомату? Заземление есть в доме?