18.03.2015 в 12:19:58
adidas452017, почитайте:
Спасибо avmal.
18.03.2015 в 12:21:44
Можно. Проводку лучше делать скрытой в штробе, кабелем ВВГнг 3х2.5. Проход через стенку выполнить в пластиковой, а лучше железной трубке. Можно провести проводку под обшивкой, но обшивка должна быть не горючей. Это условие сложно выполнить, а прокладывать в металлических трубах запрещено и ведет к усложнению монтажа. Самое важное - номинал автоматического выключателя, который защищает "кухонную" группу, от которой планируется подключение. Нагрузка у Вас маленькая, и менять автомат скорее всего не нужно. Желательно, но не обязательно, применение УЗО или дифференциального автомата с током утечки не более 30 мА.
Подключение через штепсельную вилку абсолютно не нужно и не имеет никакого смысла.
Немного теории:
Вся суть проблемы: обеспечить защиту от перегрузки новой сети балкона. Номинал автомата выбирается так, чтобы защитить самую "тонкую" линию. В данном случае узкое место - сеть освещения балкона. Выключатели чаще всего делают на токи 6А, 10А, 16А. Розетки 16А и 20А. Автомат, защищающий "распаячную коробку на кухне" должен иметь номинал не превышающий максимальный допустимый ток для каждого элемента цепочки. Нельзя использовать выключатель на 6А, только 16А. Нельзя использовать кабель 3х1.5, только 3х2.5. Исходя из таких условий и выбирайте материалы для использования.
18.03.2015 в 12:35:37
dm_rn4 написал : Проход через стенку выполнить в пластиковой, а лучше железной трубке.
Зачем?
dm_rn4 написал : прокладывать в металлических трубах запрещено
Что??
dm_rn4 написал : Желательно, но не обязательно
Обязательно.
dm_rn4 написал : Розетки 16А и 20А
У Вас дома есть розетка на 20А?
18.03.2015 в 12:47:00
dm_rn4 написал : Можно. Проводку лучше делать скрытой в штробе, кабелем ВВГнг 3х2.5. Проход через стенку выполнить в пластиковой, а лучше железной трубке. Можно провести проводку под обшивкой, но обшивка должна быть не горючей. Это условие сложно выполнить, а прокладывать в металлических трубах запрещено и ведет к усложнению монтажа. Самое важное - номинал автоматического выключателя, который защищает "кухонную" группу, от которой планируется подключение. Нагрузка у Вас маленькая, и менять автомат скорее всего не нужно. Желательно, но не обязательно, применение УЗО или дифференциального автомата с током утечки не более 30 мА.
Подключение через штепсельную вилку абсолютно не нужно и не имеет никакого смысла.
Немного теории:
Вся суть проблемы: обеспечить защиту от перегрузки новой сети балкона. Номинал автомата выбирается так, чтобы защитить самую "тонкую" линию. В данном случае узкое место - сеть освещения балкона. Выключатели чаще всего делают на токи 6А, 10А, 16А. Розетки 16А и 20А. Автомат, защищающий "распаячную коробку на кухне" должен иметь номинал не превышающий максимальный допустимый ток для каждого элемента цепочки. Нельзя использовать выключатель на 6А, только 16А. Нельзя использовать кабель 3х1.5, только 3х2.5. Исходя из таких условий и выбирайте материалы для использования.
Розетки кухни и коридора запитаны от автомата номиналом 25А. А почему нельзя выполнить проводку в гофрированном шланге? Пусть даже и в металлическом? Как крепить кабель к потолку, если он сразу будет обшиваться без оштукатуривания? Да и распаечные коробки планирую наружней установки, всё равно потом будет обшиваться лоджия. Из материалов обшивки это пол-евровагонка потолок и стены либо ПВХ-панели, либо МДФ-панели без утепления.
18.03.2015 в 12:48:25
adidas452017 написал : Розетки кухни и коридора запитаны от автомата номиналом 25А. А почему нельзя выполнить проводку в гофрированном шланге? Пусть даже и в металлическом? Как крепить кабель к потолку, если он сразу будет обшиваться без оштукатуривания? Да и распаечные коробки планирую наружней установки, всё равно потом будет обшиваться лоджия. Из материалов обшивки это пол-евровагонка потолок и стены либо ПВХ-панели, либо МДФ-панели без утепления.
Какую обшивку лучше выбрать с меньшими заморочками по прокладке проводки?
18.03.2015 в 12:48:56
adidas452017 написал : Розетки кухни и коридора запитаны от автомата номиналом 25А.
уже весело
18.03.2015 в 12:59:26
Johnny написал : Зачем?
Что??
Обязательно.
У Вас дома есть розетка на 20А?
18.03.2015 в 13:07:01
idv написал : уже весело
Почему весело, что-то не так с автоматом питающим розетки кухни и коридора?
18.03.2015 в 13:10:03
Очень большой ток автомата. При замыкании на балконе скорее отгорит провод, чем отключится автомат.
В Вашем случае оптимальным вариантом будет выполнение проводки в пластиковых негорючих трубах, гофре открытом способом или скрытым в штробе. На потолке трубу или гофру можно крепить металлическими скобами, это не проблема. Труба жестче и прочнее, по ней проще тянуть кабель (если мало углов). Гофра дешевле. Металлорукав не нужен.
18.03.2015 в 13:21:37
dm_rn4 написал : Очень большой ток автомата. При замыкании на балконе скорее отгорит провод, чем отключится автомат.
В Вашем случае оптимальным вариантом будет выполнение проводки в пластиковых негорючих трубах, гофре открытом способом или скрытым в штробе. На потолке трубу или гофру можно крепить металлическими скобами, это не проблема. Труба жестче и прочнее, по ней проще тянуть кабель (если мало углов). Гофра дешевле. Металлорукав не нужен.
Спасибо, автомат думаю поменять на дифавтомат, номинал не подскажете?
18.03.2015 в 13:26:31
Не более 20А с током утечки 30 мА. Что у вас еще подключено к этому автомату? Заземление есть в доме?