226Nik
Нашёл я эту листовку в инете - http://www.aquart.ru/data/xml/articles/ru/PDF-pprrtr.pdf. "Композитные трубы АКВАРТ PP-R / FB/ PP-R со средним слоем из стекловолокна" - оно? Однако же "...Новые трубы АКВАРТ производятся в Китае, на одном из заводов , принадлежащих AQUART GROUP". Почему в Китае и что значит "новые"? :)

Кроме того, в этом дацзыбао приведена диаграмма тестирования различных труб на выносливость к температуре и давлению (странно, что на диаграмме есть несколько разных труб - ПП, ПВХ, ещё каких-то - но нет именно той трубы, о которой речь) и табличка коэффициентов теплового расширения различных труб (в т.ч. и "акварта" - но без фольгированных ПП труб, у которых ТКР в раз 5-6 ниже такового у нефольгированных). Ещё упоминается об антиультрафиолетовых особенностях новой трубы (опять же - скромно умалчивается, что фольгированный ПП защищён от УФ слоем металла) и о том, что свариваются трубы не за слой стекловолокна (для прочности), а за внешнюю оболочку. В общем, преимуществ перед фольгированным PN-25 не вижу. И стОит этот китайский стекловолокнированный ПП в раза полтора дороже, чем приличный турецкий PN-25 ("фират", к примеру)...

0
Error440
Error440
Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

18.11.2006 в 23:05:08

Рыжий Тигра написал : Хм. А при 90 град и стандартном для 5-этажек давлении 10 атм? А при 105 градусах (допускаются стандартом как кратковременные выбросы)? А при тепловых испытаниях трасс, если нерадивый жэковский сантехник забудет перекрыть вентиль на дом? Не, всё ж стрёмно...

У меня одна знакомая на котельной работает. Знали бы Вы че там иногда бывает...

Я поэтому в соседней теме так и напрягаюсь по поводу ПП.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

19.11.2006 в 07:19:52

2Crystal_m
А Вы что, проектировщик?? И зачем в новостройке менять радиаторы ??? А мож у Вас конвектора ? Гарантия на отопление кончилась?

система однотрубная? так какие вообще могут быть вопросы????????
только сталь.
Читаем нормативную . документацию. ссылки неоднократно мелькали.

0
Crystal_m
Crystal_m
Новичок

Регистрация: 20.07.2006

Подольск

Сообщений: 17

20.11.2006 в 14:07:54

!A_n_d_y! написал : 2Crystal_m
А Вы что, проектировщик?? И зачем в новостройке менять радиаторы ??? А мож у Вас конвектора ? Гарантия на отопление кончилась?

система однотрубная? так какие вообще могут быть вопросы????????
только сталь.
Читаем нормативную . документацию. ссылки неоднократно мелькали.

Я уже понял, что сталь. Но с чем связано столь категоричное решение, что при однотрубной системе только сталь? Я не проектировщик - я потребитель, а мне сантехники могут впарить все что угодно, поэтому хочу разобраться и сразу себя огородить от будущих проблем.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25114

20.11.2006 в 14:13:42

Crystal_m написал : только сталь?

Медь тоже приемлимо, если химические свойства теплоносителя позволяют...

0
Crystal_m
Crystal_m
Новичок

Регистрация: 20.07.2006

Подольск

Сообщений: 17

20.11.2006 в 14:26:09

Наверное я не совсем корректно обрисовал ситуацию. Я не собирался менять стояки, я собирался сделать только подводку к радиаторам.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121754

20.11.2006 в 14:38:47

Error440 написал : Знали бы Вы че там иногда бывает...

Расспроси, расскажи .... интересно же.....

А насчет ПП - в системах с элеваторными узлами может быть повышение T до 105 градусов..... - => там пп и мп отдыхает, если не хотите в мороз в кипятке вариться....

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

20.11.2006 в 14:42:35

2Crystal_m

Но с чем связано столь категоричное решение, что при однотрубной системе только сталь

проблема только в одном - для однотрубной системы допустимая температура теплоносителя согласно СНиП может достигать 105 градусов.(и не как кратковременный выброс, а нормальный режим) Давление - зависит от схемы, и может быть от 4 до 10-12 атм (выше обычно не дают ) . характеристики ПП при этих значениях посмотрите ? (а заодно и МП)

0
Crystal_m
Crystal_m
Новичок

Регистрация: 20.07.2006

Подольск

Сообщений: 17

20.11.2006 в 14:54:30

Спасибо огромное всем! Буду делать стальные соединения.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121754

20.11.2006 в 15:21:27

2Crystal_m Есть еще одни "враги" не замурованных ПП и МП труб - дети...

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

20.11.2006 в 15:21:56

То есть получается, что сталь лучшая по устойчивости к давлению/температуре. Как минусы - недолговечность... что еще? Почему тогда все всё сталью не делают? Ну еще монтаж наверное более сложен...

0