Belyaev
Belyaev
Новичок

Регистрация: 27.01.2015

Москва

Сообщений: 5

23.03.2015 в 23:26:09

Добрый день, уважаемые форумчане. Есть желание самому собрать щиток в квартире, все линии уже доведены до щитка - дальше стала задача собрать щиток.... Читал форум, что то понял, что то нет :) Кабель на розетки 3*2,5, свет 3*1,5, варочная панель 3*6,0. Все NYM "Севкабель" Составил список всех линий, практически на все поставил по своему автомату - скорее всего это перебор?
Что поставить на ввод? вводной кабель 3*10 в этажном щитке стоит УЗО на 50А Не знаю как лучше разбить линии по УЗО?Может быть поставить ДИФ автоматы?Автоматы тип C илиB?
Список: 1)Духовка 16А 2)Плита 32А 3)Стиралка 16А 4)Свет комната дочери 10А 5)Свет комната родителей 10А 6)Свент кухня/коридор 10А 7)Свет коридор 10А 8)Свет ванная 10А 9)Свет гардероб 6А 10)Розетки комната дочери 16А 11)Розетки комната родителей16А 12)Розетки компьютер16А 13)Розетки холодильник + около стола 16А 14)Линия на балкон / на будущее 3*2,5 16А 15)Подсветка кухни 6А 16)Розетки фартук +телевизор 16А 17)Розетки фартук 3шт 16А 18)Свет маленький туалет 6А 19)Розетки WiFI+2шт около входной двери 16А

Это мой первый опыт создания тем на форумах :)

0
a20a15a
a20a15a
Новичок

Регистрация: 08.02.2015

Москва

Сообщений: 52

23.03.2015 в 23:36:48

Belyaev написал : Добрый день, уважаемые форумчане. Есть желание самому собрать щиток в квартире, все линии уже доведены до щитка - дальше стала задача собрать щиток.... Читал форум, что то понял, что то нет :) Кабель на розетки 3*2,5, свет 3*1,5, варочная панель 3*6,0. Все NYM "Севкабель" Составил список всех линий, практически на все поставил по своему автомату - скорее всего это перебор? Что поставить на ввод? вводной кабель 3*10 в этажном щитке стоит УЗО на 50А Не знаю как лучше разбить линии по УЗО?Может быть поставить ДИФ автоматы?Автоматы тип C илиB? Список: 1)Духовка 16А 2)Плита 32А 3)Стиралка 16А 4)Свет комната дочери 10А 5)Свет комната родителей 10А 6)Свент кухня/коридор 10А 7)Свет коридор 10А 8)Свет ванная 10А 9)Свет гардероб 6А 10)Розетки комната дочери 16А 11)Розетки комната родителей16А 12)Розетки компьютер16А 13)Розетки холодильник + около стола 16А 14)Линия на балкон / на будущее 3*2,5 16А 15)Подсветка кухни 6А 16)Розетки фартук +телевизор 16А 17)Розетки фартук 3шт 16А 18)Свет маленький туалет 6А 19)Розетки WiFI+2шт около входной двери 16А

Это мой первый опыт создания тем на форумах :)

На ввод Вы можете поставить или не поставить,на свое усмотрение, устройство которое позволит Вам обесточить всю квартиру. А там решать Вам. Можно поставить контактор, ВН или АВ. Зависит от Ваших предпочтений.

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

23.03.2015 в 23:38:40

духовки плиты стиралки розетки, всё на диф автоматы 30мА, на балкон такой же диф, на ввод как правило 40А ставят (сами застройщики) освещение можно объединить и оставить 3-4 группы вместе со всеми подсветками и "светами маленькими" розетки на стиралку нет?

0
Belyaev
Belyaev
Новичок

Регистрация: 27.01.2015

Москва

Сообщений: 5

23.03.2015 в 23:53:09

sava_174 написал : духовки плиты стиралки розетки, всё на диф автоматы 30мА, на балкон такой же диф, на ввод как правило 40А ставят (сами застройщики) освещение можно объединить и оставить 3-4 группы вместе со всеми подсветками и "светами маленькими" розетки на стиралку нет?

На вводе стоит автомат на 100А (сейчас от застройщика, возможно ошибаюсь), розетка на стиралку есть пункт "3". На какие именно группы разбить линии чтобы защитить диф автоматом?

0
Belyaev
Belyaev
Новичок

Регистрация: 27.01.2015

Москва

Сообщений: 5

23.03.2015 в 23:55:14

a20a15a написал : На ввод Вы можете поставить или не поставить,на свое усмотрение, устройство которое позволит Вам обесточить всю квартиру. А там решать Вам. Можно поставить контактор, ВН или АВ. Зависит от Ваших предпочтений.

А можно поставить просто рубильник двух полюсный?контактор, ВН или АВ -что это?)

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.03.2015 в 00:01:10

Вы меня не правильно поняли, у нас квартиру когда берёшь там как правило стоит щит (в квартире) и там 40А автомат, счетчик, и пара/тройка других автоматов. по дифам я уже сказал, все розетки на дифы лучше посадить. стиралку не заметил.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.03.2015 в 00:27:29

Belyaev написал : Стиралка 16А

И где она стоять будет? Если в санузле, УЗО 16А 10мА + автомат 16А или автомат 16А под общее розеточное УЗО 63А 30мА, если на кухне.

Belyaev написал : )Плита 32А

Дифф 32А 30мА.

Belyaev написал : Розетки холодильник + около стола 16А

Отдельный дифф 16А 30мА и вынести перед вводным ВН 63А.

Belyaev написал : Линия на балкон / на будущее 3*2,5 16А

На балконе розетки запрещены, но если это лоджия, то по уму надо УЗО 16А 10мА + автомат 16А, а если особо не напрягаться, то автомат 16А под общее розеточное УЗО 63А 30мА.

Belyaev написал : Автоматы тип C илиB?

С Перед ВН на вводе УЗМ-51М.

0
Belyaev
Belyaev
Новичок

Регистрация: 27.01.2015

Москва

Сообщений: 5

24.03.2015 в 11:53:54

avmal написал : И где она стоять будет? Если в санузле, УЗО 16А 10мА + автомат 16А или автомат 16А под общее розеточное УЗО 63А 30мА, если на кухне.

Дифф 32А 30мА.

Отдельный дифф 16А 30мА и вынести перед вводным ВН 63А.

На балконе розетки запрещены, но если это лоджия, то по уму надо УЗО 16А 10мА + автомат 16А, а если особо не напрягаться, то автомат 16А под общее розеточное УЗО 63А 30мА.

С Перед ВН на вводе УЗМ-51М.

Стиралка будет стоять в санузле. Сегодня вечером постараюсь сделать схему, думаю так нагляднее будет и исправления вносить проще...

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

24.03.2015 в 12:20:57

avmal написал : Перед ВН на вводе УЗМ-51М.

Почему не наоборот?

0
a20a15a
a20a15a
Новичок

Регистрация: 08.02.2015

Москва

Сообщений: 52

24.03.2015 в 14:25:55

Belyaev написал : А можно поставить просто рубильник двух полюсный?контактор, ВН или АВ -что это?)

АВ? Автоматический выключатель. Такого же наминала как и стоящий перед счетчиком (если у вас действительно 100А - это повод крепко задуматься). Можно и 2-х полюсный контактор, дело ваше. Некоторые из-за экономии вообще ничего не ставят. Я ставлю, если зак согласен. ИМХО.

0
Belyaev
Belyaev
Новичок

Регистрация: 27.01.2015

Москва

Сообщений: 5

24.03.2015 в 15:53:17

Эммм, у меня получилось вот так... Сильно не бейте :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу