19.11.2006 в 02:32:54
2Morrgana
Током раньше не било, потому что чугунная ванна, вероятно, была соединена стальной перемычкой с водопроводными стояками. В первую очередь необходимо исключить автомат, разрывающий цепь нуля (под счетчиком). Или, что лучше, поставить двухполюсный, как здесь предлагали. Это может сделать любой электрик, даже из Жека :) Выложите фотки двух автоматов под счетчиком. У вас в доме есть еще розетки с третьим контактом ("с заземлением"), кроме той что для СМ?
Чтобы решить проблему со "щипанием", вам надо пригласить квалифицированного электрика (не из тех, что вам СМ подключали). Он должен провести некоторые измерения и сможет, возможно, либо устранить причину возникновения разности потенциалов, либо поставить систему их выравнивания. А также пусть щиток посмотрит, желательно поставить УЗО.
skirp написал : Похожая ситуация между водопроводом и рабочим нулём 12В при попытке уровнять потенциалы идет ток 30А как лечить?
Поставьте выпрямитель и заряжайте автомобильные аккумуляторы :) Если серьезно, то радикально решить может только реконструкция общей сети. Где-то на верхних этажах живете? Между батареей отопления и рабочим нулем такая же разность потенциалов?
19.11.2006 в 02:41:26
может просто соединить смеситель, слив и металлический каркас вместе
19.11.2006 в 08:39:41
_ Кашшмарр! Я даже не знаю, с чего начать. При таком состоянии щитка я представляю, какое состояние проводки в квартире... Если щиплет при отключении напряжения, то надо заземлять ближайший к крану металлический проводник, т. е. коллектор. А вот как - надо смотреть по месту. Вероятно, посадив на хомут провод 6 мм2, опустить его вниз и найти там арматуру не тоньше 12 мм в фундаменте или как советовал Леонард. Заодно, к этому заземлению и всю квартиру можно подключить. Делать, конечно, надо не самим, а с помощью специалиста. Но что-то делать надо обязательно. "может просто соединить смеситель, слив и металлический каркас вместе" - можно, но проблему заземления всей квартиры не решает, если стоять, например, босиком на мокром полу.
19.11.2006 в 11:39:11
caver написал : Где-то на верхних этажах живете
второй этаж я прикинул, что любая квартира в любом подъезде может пользоваться водопроводом как рабочим нулём и при плохой СУП будет такая картина блин вычислить бы кто и набить лицо
19.11.2006 в 14:10:45
2skirp
Не факт, что кто-то подключился к водопроводу.
Возможно, разность потенциалов возникла из-за падения напряжения на нулевом проводе стояка из-за его недостаточного сечения и слишком большой его длины от реального заземления.
20.11.2006 в 09:20:12
caver написал : 2skirp
Не факт, что кто-то подключился к водопроводу.
Возможно, разность потенциалов возникла из-за падения напряжения на нулевом проводе стояка из-за его недостаточного сечения и слишком большой его длины от реального заземления.
Че непонятного дамочка сама разлохматила ДСУП, врезав в стояки металлопластик. Таку свинью устроила всему дому.
20.11.2006 в 13:10:00
2filvik дамочка то неправа, но в моём случае металлопластика нет в бойлере встретились зануление от электрического стояка и естественное заземление водопровода в результате сгорела заземляющая жила в кабеле 3х1,5 (ток 30А)
20.11.2006 в 13:23:06
ВТБ! написал : Сомневающиеся в полезности включения смесителя в ДСУП сан.узла остались?
Вот к чему бы только этот ДСУП в зацепить в хрущевке где нет PE в стояке как класса....?
Вот ниже результат попытки сделать ДСУП в подобном доме:
skirp написал : при попытке уровнять потенциалы идет ток 30А как лечить?
Лечить никак, кроме как приведением проводки минимум подьезда в соответствии с ПУЭ ред7
20.11.2006 в 15:12:01
Че непонятного дамочка сама разлохматила ДСУП, врезав в стояки металлопластик. Таку свинью устроила всему дому.
Так у нас пол подъезда до меня это сделали и было всё нормально.
20.11.2006 в 15:13:10
2Morrgana Читайте, что вам написал Arr. Я полностью присоединяюсь.
20.11.2006 в 15:28:03
Вообщем хочу поменять проводку в коридоре ,кухне,санузле,а в комнатах оставить. Заменить щиток и все автоматы,поставить УЗО на СМ и розетки в ванной,а также на галогенки 220 вольт:как лучше сделать на всё по отдельности или можно объеденить в одну группу,какой мощности УЗО. А так же на микроволновку. На холодильник, надо ставить или нет. Какие лучше выбрать кабели,какого размера(сечения),какие автоматы,подходящие к моему случаю. Естественно будем искать специалиста,но хочеться быть хоть немного подкованной в этой области,чтобы понимать ,что предлогает электрик.А то, что вы видели на нашем щетке,переделывали раза 3 и каждый говорил:"КТо ЭТо так накосячил".А в конечном итоге все косячат,да и ещё с опасностью для жизни.
21.11.2006 в 07:48:27
Morrgana написал : Вообщем хочу поменять проводку в коридоре ,кухне,санузле,а в комнатах оставить. Заменить щиток и все автоматы,поставить УЗО на СМ и розетки в ванной,а также на галогенки 220 вольт:как лучше сделать на всё по отдельности или можно объеденить в одну группу,какой мощности УЗО. А так же на микроволновку. На холодильник, надо ставить или нет. Какие лучше выбрать кабели,какого размера(сечения),какие автоматы,подходящие к моему случаю. Естественно будем искать специалиста,но хочеться быть хоть немного подкованной в этой области,чтобы понимать ,что предлогает электрик.А то, что вы видели на нашем щетке,переделывали раза 3 и каждый говорил:"КТо ЭТо так накосячил".А в конечном итоге все косячат,да и ещё с опасностью для жизни.
Читать форум - думать, а потом уже задавать вопросы.
17.01.2009 в 13:49:59
на нулевом рабочем большое падение пусть даже не большое, а стояк каналюги явно выполнен из чугунины и имеет частичное заземление в подвале на крепежах, как обяснил пострадавший бьет между смесителем и сифоном. ток утечки идет от труб воды которые подключены к куп и пр. - смеситель - человек - сифон, а дальше по грязи в каналюгу. выход каналюгу тоже в куп.
17.01.2009 в 17:02:01
Morrgana написал : Металлические стояки заменили на пластик,трубы на металлопласт.
Если поменяли стояки на пластик то Вы подвергли всех соседей выше и себя смертельной опасности! Компитентный сантехник должен знать что такое СУП и ДСУП, особенно кто меняет железные трубы на пластиковые.
Morrgana написал : Две разетки.Рабочие сказали,что разетки заземлили(вообщем использовали провод из 3 жил).
В Хрущевке нет земли! Подключат розетки должен электрик, а не рабочий который плиточник, маляр, сантехник и т. п..
Валена написал : провод подключите к заземлению в щитке и прижмите к крану.
Валена написал : Опять-же с проводом можно пройтись по квартире и протестировать так все приборы.
Не делайте этого даже если немного разбираетесь в электрике, это смертельно опасно!
Валена написал : Если да, то ваше заземление просто не работает.
Оно в хрущевке ни когда не будет работать, так как его там нет!
ВТБ! написал : Неизвестно, допустимо ли зануление в вашем доме.
В хрущевке однозначно нет! Даже при наличии зануленных электроплит проект не предусматривает зануление всех бытовых электроприборов.
leonard написал : к арматуре приварить металлический проводник, второй конец электрически надежно соединить с водопроводной трубой (можно тоже приварить).
Не нужно этого делать, не исключено что кто то другой на эту арматуру заземлился и в случае пробоя у него фаза будет и у Вас.
Morrgana написал : Левый автомат вверху в ванну
Номинал автоматов должен быть не более 16А и лучше с буквочкой В в начале, то есть должно быть В16, а не С25. Автомат С25 как минимум пожароопасен! Я перед новым годом устранял последствия небольшого пожара в ванной комнате из-за того что на джакузи стоял автомат С25.
Arr написал : Немедленно пригласить СПЕЦИАЛИСТА для уточнения возможности зануления СМ в вашем случае.
Повторюсь, в хрущевке проектом не предусмотрено зануление бытовых электроприборов, кроме электроплиты. Зануление самовольно можно сделать но в случае последствий прийдется отвечать, если останитесь живы.
Arr написал : Немедленно заменить два вводных автомата на один двухполюсный. Немедленно установить узо на мокрые линии.
Поддерживаю, УЗО 10 мА.
Судя по фотографиям сделано смертельно опасное зануление с грубым нарушением электромонтажа, третий защитный проводник подключен к шине нейтрали в однофазной сети, что запрещено правилами. Усугубляет все это наличие однополюсного автомата в цепи нейтрали. Также не соблюдено цветовое подключение проводов.
Morrgana написал : и слив то же металлический.
Если слив и предположительно труба переполнения ванны металические, на фото не понятно медная или пластиковая труба переполнения, может вырабатываться ток как в гальваническом элементе, поэтому их нужно как минимум соединить с смесителм, чтоб урвнять гальванический ток.
leonard написал : Есть хороший способ заземлить ваш кран, сами решайте подойдет он вам или нет. Очень подходит на первом этаже. Есть заземлительные электроды по 1,5-2 метра в длину, вбейте в почву два, сначало один, сверху второй.
Трубы в первую очередь должны быть подключены к СУП, которая должна быть соединена с нейтралю и землей. В приведенной ситуации СУП неисправна, опасный совет.
Morrgana написал : почему при полном отключении щетка,всё равно остаёться покалывание на смесителе.
Первое и очевидное, неисправна испорченная Вами СУП дома и ДСУП ванной комнаты, кто то заземлился на водопровод, воруют электроэнергию, ну и как я писал может быть гальванический ток.
skirp написал : при попытке уровнять потенциалы идет ток 30А как лечить?
Это очень опасно, вызвать аварийку электросети, записать номер или фамилию диспечера, подать заявление в двух экземплярах в энерго передающюю организацию, жек и т. п., на том экземпляре что остается у Вас должна стоять мокрые дата, фамилия принявшего, подпись, печать.
Morrgana написал : На счёт заземления и зануления в нашем доме,что мне конкретно делать.
В Вашем доме только полная реконструкция электропроводки, что мало вероятно, поэтому