27.03.2015 в 21:23:22
Купил контактор CL03A310M.Хотелось бы поподробней узнать что означают параметры написанные на нем- А именно-что такое- Ue 400\690V , Ith=45A , HP=16.5 при U=400V ?Прошу обьяснить кто это знает.:o
27.03.2015 в 22:12:05
Ue - номинальное напряжение: 400V на постоянном токе, 690V - на переменном.
Наибольшая мощность - 16,5кВт при U=400V
Ith -номинальный тепловой ток 45А
Подробная информация по Вашему контактору здесь:
27.03.2015 в 22:16:59
Но там еще есть мощность KW=12 при U=400V.А это что за мощность ?
27.03.2015 в 22:29:01
mr.energo написал : Ue - номинальное напряжение: 400V на постоянном токе, 690V - на переменном.
Не верно. Это максимальные напряжения управления Из вашей ссылки цитирую – Цепь управления: Переменный ток до 690В Постоянный ток до 440В Топикстартер не указал последнюю букву своего контактора. Это и есть напряжение управления.
mr.energo написал : Наибольшая мощность - 16,5кВт при U=400V
Опять мимо 16,5 - это HP(HorsePower - Лошадиная сила). В киловаттах это 12кВт.
Это максимальная нагрузка индуктивная, т.е. мотор.
slonikdva написал : Но там еще есть мощность KW=12 при U=400V.А это что за мощность ?
Это те же самые 16HP только в кВт(kW)
mr.energo написал : Ith -номинальный тепловой ток 45А
Это максимальный ток при неиндуктивной нагрузке, т.е. ТЭН
28.03.2015 в 07:09:51
Спасибо. И еще вопрос.У нас в спортзале на потолке стоят большие лампы(которые долго разгораются)Не знаю их название.Какой тип пускателя лучше всего подходит для их питания ?
28.03.2015 в 08:06:54
slonikdva написал : Какой тип пускателя лучше всего подходит для их питания ?
Вы имеете в виду контактор для коммутации?
28.03.2015 в 09:18:42
DA
28.03.2015 в 10:24:37
Любой подойдёт соответствующей мощности
31.03.2015 в 06:13:15
Последняя буква N
01.04.2015 в 00:17:22
Ну вот всё встало на свои места. N - управляющее напряжение 220-230В 50Гц.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу