bladensk
bladensk
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7

31.03.2015 в 09:20:11

В процессе реконструкции проводки встал вопрос о переносе автоматов с площадки в квартиру. Щит получился вот такой

Вводной 2п40А,три линии по 16А,две 10А,и одна 25А на эл.плиту

Сейчас в подъездном щите стоят пакетный выключатель перед счетчиком,сам счетчик и старый блок автоматов

Каков порядок подключения этого добра? В подъздом щите поставить диф 2п50А 300мА (или можно обойтись дублирующим 2п40А?) от счетчика к нему L и N проводом ПВ1 10 и от него в квартирный на вводной ВВГ 3*10?

Линии ввг 3*4 на эл.плиту,3*2,5 на розетки и 3*1,5 на свет

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.03.2015 в 09:55:09

bladensk написал : Линии ввг 3*4 на эл.плиту,3*2,5 на розетки и 3*1,5 на свет

1) Кабель должен быть ВВГнг-LS 2) Линия на однофазную плиту должна быть сечением не менее 6 квадрат

bladensk написал : В подъздом щите поставить диф 2п50А 300мА (или можно обойтись дублирующим 2п40А?)

А это вы согласуйте с УК, с местными электриками.. 40 или 50А дадут вам поставить на ввод...

bladensk написал : Щит получился вот такой

Ужас. Единственное УЗО стоит после автомата 10А - это какой линии счастье досталось?

Не надо такой щит в квартиру ставить, тут явно дифзащиты не хватает для безопасной эксплуатации электроприборов.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

31.03.2015 в 09:59:01

bladensk написал : Каков порядок подключения этого добра? В подъздом щите поставить диф 2п50А 300мА (или можно обойтись дублирующим 2п40А?)

Можно обойтись ВА 40А2п.

bladensk написал : от счетчика к нему L и N проводом ПВ1 10 и от него в квартирный на вводной ВВГ 3*10?

Да. Разводку на счетчике можно ПВ1 6 сделать, можно и 10 кой.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

31.03.2015 в 10:12:34

bladensk написал : В подъздом щите поставить диф 2п50А 300мА (или можно обойтись дублирующим 2п40А?) от счетчика к нему L и N проводом ПВ1 10 и от него в квартирный на вводной ВВГ 3*10?

А какой кабель (медь или алюминий) и его сечение подключен к пакетнику? Исходя из этого и нужно выбирать номинал вводного автомата.

Solovey написал : Ужас. Единственное УЗО стоит после автомата 10А - это какой линии счастье досталось? Не надо такой щит в квартиру ставить, тут явно дифзащиты не хватает для безопасной эксплуатации электроприборов.

Судя по всему автор планирует общий диф. на все линии в этажном щитке, а УЗО 10 мА на розетку в ванной.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.03.2015 в 10:16:33

D_A_N написал : Судя по всему автор планирует общий диф. на все линии в этажном щитке, а УЗО 10 мА на розетку в ванной.

bladensk написал : В подъздом щите поставить диф 2п50А 300мА

Я и говорю - ужас!

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

31.03.2015 в 10:18:35

D_A_N написал : А какой кабель (медь или алюминий) и его сечение подключен к пакетнику? Исходя из этого и нужно выбирать номинал вводного автомата.

Его можно просто заменить (при желании).

D_A_N написал : Судя по всему автор планирует общий диф. на все линии в этажном щитке, а УЗО 10 мА на розетку в ванной.

Не планирует, ибо диф 2п50А 300мА человека не защищает.

0
bladensk
bladensk
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7

31.03.2015 в 10:37:20

D_A_N написал : А какой кабель (медь или алюминий) и его сечение подключен к пакетнику?
Исходя из этого и нужно выбирать номинал вводного автомата.

Судя по всему автор планирует общий диф. на все линии в этажном щитке, а УЗО 10 мА на розетку в ванной.

Кабель медь. Именно так,узо на ванну.что поставить в подъездном щите?

Solovey "Кабель должен быть ВВГнг-LS..." насколько я знаю,на данный момент его даже не во все адм. и общего пользования здания проектировщики закладывают

на пакетник приходит алюминий квадратов 6,не больше

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

31.03.2015 в 10:45:19

Songo написал : Его можно просто заменить (при желании).

Менять кабель под купленный автомат 40А? Обычно, как-то наоборот, автомат подбирают по кабелю.

Songo написал : Не планирует, ибо диф 2п50А 300мА человека не защищает.

А где сказано, что диф. 300 мА защищает человека?

bladensk написал : на пакетник приходит алюминий квадратов 6,не больше

Тогда у вас вводной автомат должен быть на 25А.

0
bladensk
bladensk
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7

31.03.2015 в 10:49:57

D_A_N написал : Менять кабель под купленный автомат 40А? Обычно, как-то наоборот, автомат подбирают по кабелю.

А где сказано, что диф. 300 мА защищает человека?

расширение квартирного щита и соответственно добавление диф.защиты планируется в будущем,сейчас банально не позволяют финансы. я так понимаю,мне нужно защитить вводной кабель на отрезке "этажный щит -- квартира"

D_A_N написал : Тогда у вас вводной автомат должен быть на 25А.

5,5 кВт на двушку с эл.плитой?

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

31.03.2015 в 10:57:08

bladensk написал : 5,5 кВт на двушку с эл.плитой?

Если

bladensk написал : на пакетник приходит алюминий квадратов 6,не больше

то да..25А, не больше. Понятно, что мало, но иначе провод будет не защищен и будет греться.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

31.03.2015 в 11:02:34

D_A_N написал : Менять кабель под купленный автомат 40А? Обычно, как-то наоборот, автомат подбирают по кабелю.

Менять провод из за его древности.

D_A_N написал : А где сказано, что диф. 300 мА защищает человека?

Нигде, но это единственная общая ДИФ защита.

D_A_N написал : Тогда у вас вводной автомат должен быть на 25А.

По таблички с ПУЭ 39А, значит 32А. И это пусть вводной аппарат ограничивает. bladensk Проще узнать в УК выделенную мощность на квартиру. Ещё бы узнать номинал нижнего пакетника.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу