Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.03.2015 в 11:05:01

bladensk написал : "Кабель должен быть ВВГнг-LS..." насколько я знаю,на данный момент его даже не во все адм. и общего пользования здания проектировщики закладывают

А вы для себя любимого делаете? Или вы прораб: купить подешевле, на материале на любимой точке на рынке откат в карман побольше...???

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

31.03.2015 в 11:06:44

Songo написал : По таблички с ПУЭ 39А, значит 32А.

  1. Это еще,если честные 6 кв.мм.
  2. Автомат в течение 1 часа может не отключаться при токе до 1,45 Iном...в итоге 32*1,45= 46,4 А, что > 39А....поэтому правильно будет автомат на 25А.
0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

31.03.2015 в 11:10:26

D_A_N написал : поэтому правильно будет

Правильно будет заменить алюминий на медь.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

31.03.2015 в 11:13:19

Songo написал : Правильно будет заменить алюминий на медь.

Вы ток в 39А указали для алюминия 6 кв.мм. Для меди 6 кв.мм. по ПУЭ будет 50А.

0
bladensk
bladensk
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7

31.03.2015 в 11:15:24

Solovey написал : А вы для себя любимого делаете?
Или вы прораб: купить подешевле, на материале на любимой точке на рынке откат в карман побольше...???

для себя любимого.не понятно просто,есть ли смысл в удорожании.

Songo написал : Правильно будет заменить алюминий на медь.

реконструкция сетей в ближайшем столетии,я так понимаю,у нас не планируется ((

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.03.2015 в 11:24:09

bladensk написал : для себя любимого.не понятно просто,есть ли смысл в удорожании.

Если честно, я большого смысла в этом не вижу. Но надо, значит надо!

Какова цена вопроса в масштабах квартиры и в масштабах ремонта купить правильный кабель? Лучше на плитке или на обоях сэкономьте - но только не на инженерных системах

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

31.03.2015 в 11:35:04

bladensk написал : есть ли смысл в удорожании.

  • для мкд - есть, т.е. должен быть

bladensk написал : "Кабель должен быть ВВГнг-LS..."

, для дачи - если - длина ограничивается 5 метрами - может и нет (но рисковать этим не следует).

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

31.03.2015 в 11:39:00

bladensk написал : реконструкция сетей в ближайшем столетии,я так понимаю,у нас не планируется ((

Не факт, что вам еще разрешат заменить алюминий на медь,т.к. тем самым вы увеличиваете себе выделенную мощность. Лучше всего позвонить в УК и у них спросить разрешение на замену вводного кабеля, т.к. 25А , конечно, маловато для квартиры с электроплитой.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.03.2015 в 12:19:12

Alex-Alex написал : , для дачи - если - длина ограничивается 5 метрами - может и нет (но рисковать этим не следует).

Откуда уточнение про 5 метров на даче?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

31.03.2015 в 12:24:27

Solovey, это к тому что 5 метров внутри дачи - опасны - теоретически. А так вы правы - если есть запрет (а он есть) - значит - нельзя ни метра.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

31.03.2015 в 12:32:49

bladensk написал : "Кабель должен быть ВВГнг-LS..." насколько я знаю,на данный момент его даже не во все адм. и общего пользования здания проектировщики закладывают

Проектировщики вообще люди от реальности оторванные по ходу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.