Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

31.03.2015 в 15:08:26

D_A_N написал : Для меди 6 кв.мм. по ПУЭ будет 50А.

Ну так замечательно.

bladensk написал : реконструкция сетей в ближайшем столетии,я так понимаю,у нас не планируется ((

А причём тут реконструкция и замена проводов от пакетника (стояка) до счётчика и от счетчика до вашего ВА? Эта ваша зона ответственности, посиму можно согласовать и заменить за свой счет.

D_A_N написал : Не факт, что вам еще разрешат заменить алюминий на медь,т.к. тем самым вы увеличиваете себе выделенную мощность.

Увеличиваем мощность, или пожаробезопасность? Наверное второе, а значит - хорошо.

D_A_N написал : Лучше всего позвонить в УК и у них спросить разрешение на замену вводного кабеля, т.к. 25А , конечно, маловато для квартиры с электроплитой.

Можно посмотреть на существующем пакетнике его номинал, а потом ещё и в УК спросить для сравнения.

0
bladensk
bladensk
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7

01.04.2015 в 12:37:05

созвонился с гл.энергетиком УК,сказал пакетник перед счетчиком стоит 40А,после счетчика ставить АВ 40-50А и заводить в квартиру ВВГ 6 квадратов и не париться..как то так

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

01.04.2015 в 12:48:31

Songo написал : Увеличиваем мощность, или пожаробезопасность? Наверное второе, а значит - хорошо.

Что мешает увеличить пожаробезопасность, не увеличивая мощности? А именно, медь 4 кв.мм.?

bladensk написал : после счетчика ставить АВ 40-50А и заводить в квартиру ВВГ 6 квадратов и не париться..как то так

И гори оно все синим пламенем. Кабель медь 6 кв.мм, автомат 32А. Кабель 10 кв.мм. , автомат 40-50А.

Раз разрешил автомат на 50А, значит заводите в квартиру кабель 10 кв.мм.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

01.04.2015 в 12:50:42

Если вы себе алюминий на медь замените, особенно если до счетчика и после, то избавите себя от множества проблем связанных с текучестью люминия. Я к примеру не раз вскрывал счетчики с отгоревшими алюминиевыми проводами, переделывал, а пломбировка для жильцов отнюдь не бесплатна. Кстати фото пакетника можно увидеть?

0
bladensk
bladensk
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7

01.04.2015 в 12:56:48

Раз разрешил автомат на 50А, значит заводите в квартиру кабель 10 кв.мм.[/QUOTE]

да,так и сделаю.10 кв. и 40А. А в счетчик ПВ 10 залезет?

0
bladensk
bladensk
Новичок

Регистрация: 31.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7

01.04.2015 в 12:58:09

volchenok написал : Кстати фото пакетника можно увидеть?

до пакетника не добраться,пластиной закрыт.сегодня попробую телефоном подлезть

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

01.04.2015 в 12:59:14

bladensk написал : да,так и сделаю.10 кв. и 40А. А в счетчик ПВ 10 залезет?

Да ставьте тогда уже на 50А. В счетчик 10 кв.мм. влезет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.