31.03.2015 в 14:01:07
Нужна помощь в составлении схемы щитка для 2-х комнатной квартиры-новостройке и распределении нагрузки между фазами. На этажном щитке стоит выключатель нагрузки 63А, счётчик, диф автомат трехфазный на 20А и автомат на 16А (выяснить его предназначение пока не удалось). Ввод в квартиру 5*4. В квартире кабели (ВВГ-нг LS) проложены в гофре по потолку. Щит на площадке:
Схема:
31.03.2015 в 15:01:37
Тёплый пол , аквасторож, ОПС будет ? Линию под слаботочку вывести без УЗО. Розетки фартука2 перевести на другую фазу.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.03.2015 в 15:48:51
Тёплый пол , аквасторож, ОПС - нет, ничего не будет. В слаботочном щитке планируется только WiFi роутер, его принципиально оставить без УЗО? Фартук2 перекинул, но это не будет критично, в одной комнате розетки на разных фазах?
31.03.2015 в 15:58:31
mf3dc написал : Схема:
это что за сечения кабелей? 5*4 для плиты только нормальный, остальное опечатка?
mf3dc написал : автомат на 16А (выяснить его предназначение пока не удалось).
вероятно сейчас в квартиру только 1 фаза подключена через этот С16 на время ремонта, остальные отключены в этажном щитке
31.03.2015 в 16:04:13
Solovey написал : это что за сечения кабелей?
5*4 для плиты только нормальный, остальное опечатка?
Да, опечатка. На второй схеме исправил.
Solovey написал : вероятно сейчас в квартиру только 1 фаза подключена через этот С16 на время ремонта, остальные отключены в этажном щитке
Вполне может быть, щиток не разбирал. А по номиналам УЗО все нормально?
31.03.2015 в 16:05:15
mf3dc написал : В слаботочном щитке планируется только WiFi роутер, его принципиально оставить без УЗО?
Оставляйте под УЗО, он же включается в обычную розетку на 220 В.
Правильно должно быть так. Вводной автомат 4Р на 20-25А, селективное (противопожарное) трехфазное УЗО на 40/0,1 А, далее в квартире вводной автомат или рубильник, далее УЗМ, УЗО по фазам на 25/0,03 или 40/0,03 А Если УЗО 16/0,01 , то на розетки ванной УЗО отдельно и на стиралку свое УЗО. Лучше освещение и розетки одного помещения "разнести" по разным УЗО.
31.03.2015 в 16:38:33
D_A_N написал : Вводной автомат 4Р на 20-25А
не надо без лишней необходимости в трехфазной сети ноль коммутировать!
mf3dc написал : А по номиналам УЗО все нормально?
по номиналам нормуль, а вот процесс деления - творческий...
D_A_N написал : Лучше освещение и розетки одного помещения "разнести" по разным УЗО.
Вот какой вариант предлагаю на обсуждение:
Почти все плиты подключаются на 2 фазы (на три фазы вариантов наверное не так много). Так вот у УЗО плиты остается бесхозным один полюс. Можно на него конечно какие розетки кухни повесить, или духовку например... А можно и весь свет собрать (кроме света коридора).
ЗЫ! Ну а на плиту в любом случае автомат на 16А просится.
16.10.2016 в 00:39:53
Доброй ночи, дабы не создавать новую тему, прошу помощи тут. В подвале стоит счётчик и вводной 3 фазный Moeller xPole PL6 C16/3 (поставлен поставщиком электро услуг) В квартире - пока стоят рубильник и АВ. Думаю сделать по схеме.
Подскажите что исправить, или добавить в щитке дома? Выкладываю схему, сам щиток(ещё не доделан, подключал на скорую абы как) - для 3 узо места не особо есть. 3х фазный узо один уже купил 20/0.03 - думаю только его и поставить. В схеме цветные АВ это которые уже есть, думаю докупить ещё 5 АВ C16A.
пс: И ещё такой вопрос, думаю поставить 3х фазный амперметр (на подобие -
16.10.2016 в 02:27:26
Фигня. Пытаться защитить трехфазным 30мА УЗО однофазные цепи - ещё то занятие. АВ ( 4Р к примеру) - счетчик - 100мА S УЗО 3ф - в квартире 4РАВ - далее на каждую фазу 2Р АВ - 30мА УЗО - 1Р или 2Р(1Р+N) АВ линий в нужном количестве Это как бы минимум).
16.10.2016 в 03:43:29
У меня АВ 4P стоит в подвале уже за счётчиком Я там менять не могу. А какой ставить в квартире 4РАВ ? и есть ли смысл его вообще ставить?
может тогда после ВН сразу 3штуки УЗО и потом 14штук - 1РАВ? Вот так? Не забывайте что у меня места там не много, а то ваш совет может хорош, но не реализуем у меня. По мне так ваше - АВ>счетчик>УЗО>4РАВ>АВ>УЗО>АВ - перебор.
16.10.2016 в 11:13:43
Жить-то вам и вам решать перебор или нет). Если вы хотите реально что-то отключить, то это могут только 2Р и 4Р АВ.
16.10.2016 в 12:59:05
SB3, так а зачем после 4РАВ идут 2РАВ, если потом за 2Р УЗО опять 1 или 2РАВ? 3фазных потребителей и линии нет, смысл 3х фазы защищать тогда? Поместится ещё так:
16.10.2016 в 17:18:30
УЗО только берите 63А 30мА тип А , однофазные которые. 2Р перед УЗО - можете "фазу" без проблем отключить, 2Р после - отключить нужную линию, при 1Р АВ на линиях( после 30мА УЗО) - мой вам совет отключать всё на фазе фазным 2Р). После АВ в подвале ничего не мешает вам 100мА 3ф УЗО селективное поставить. И тогда хотя бы так, только может над распределением нагрузок по фазам подумать, в вашем варианте, на мой взгляд, как-то не совсем удачно.
16.10.2016 в 21:10:19
sorcer, варку надо от нескольких фаз запитывать, иначе выбивать будет постоянно
16.10.2016 в 23:33:41