18.10.2016 в 07:15:30
sorcer написал:
andrejsheve написал: меня на весь дом вводной АВ С20, три дифа С16, счетчик, РН-113 (можно было и не ставить) с АВ С2 для защиты цепи питания РН.
3дифа перед счётчиком? может 3фазный диф?
sorcer, нет. Перечислено просто не по порядку установки. Если по порядку, то С20 ► Счетчик ► С2+РН113 ► два дифа по 16А. Еще один диф сразу от счетчика на уличную розетку.
18.10.2016 в 09:01:58
Оказывается всё на много проще, постовщик может поставить - что хотим. Цена вопроса 16евро/1100руб(за пол часа работы) Правда там 3 модуля свободные, нужно будет найти Селективное на 3 модуля. Похоже такого нет... Хотя все ящики просмотрел - у всех соседей стоят обычные выключатели(одной и той же фирмы). Или я один такой дотошный...
18.10.2016 в 18:23:14
SB3 написал: По поводу нужности УЗМ и прочего...))) На умышленность действий стрелков указывают следы дроби, которые отчетливо заметны на разрушенных изоляторах.
вот если б злоумышленники запускали мощные двигатели или электромагниты, тогда да, узм. а они просто стреляли по изоляторам во славу ПУЭ 7.1.21
человек-электрик
18.10.2016 в 21:17:24
jaja, я к тому, что у нас может быть всё, что угодно)
20.10.2016 в 00:01:58
Народ обясните по селективности. Если стоит 4РАВ>счётчик>4Р УЗО S>.... Вроде много кто так делает. Ав же будет выбивать из-за задержки Узо? Или не?
20.10.2016 в 00:59:28
sorcer, вы путаете функции АВ и УЗО, в вашем случае вводной АВ при коротком замыкании скорее всего 100% будет "выбивать".
УЗО же срабатывает при наличии утечки тока , необходимого для срабатывания уровня. При установке 100ма S - далее 30мА или 10мА - при срабатывании 30мА или 10мА УЗО , селективное срабатывать не должно, АВ при этом вообще срабатывать не должны.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу