fihka
fihka
Новичок

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 47

19.11.2006 в 15:07:44

Здравствуйте! Вопрос по указанномку девайсу. По каталогу МПО Электромонтаж: Дифф. автомат Dx 08013 40А-30мА 230/400В 3p+n, но по схеме расцепители стоят в каждой линии, нет обозначения "n", по схеме кнопка тест запитывается от 2-х центральных линий.

Отсюда вопросы: правильно ли понимаю, что запитка кнопки - от линейного напряжения
правильно ли понимаю, для нейтрали - любая крайняя линия и зачем расцепители в нейтрали? спасибо

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2006 в 15:49:52

2fihka
Если не указан N, то можно на любой, но принято крайний справа.
А нейтраль без расцепителя - это уже было бы не нормально. Аппарат защищает не только фазный провод от утечек и максимальных токов, но и нулевой.

0
fihka
fihka
Новичок

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 47

19.11.2006 в 21:23:49

а какая разница между УЗО/Диф автоматом с запиткой кнопки "тест" по линейному и фазному напряжениям для меня как потребителя? подразумевается наличие всех фаз.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2006 в 21:52:02

fihka написал : а какая разница между УЗО/Диф автоматом с запиткой кнопки "тест" по линейному и фазному напряжениям для меня как потребителя? подразумевается наличие всех фаз.

Для вас никакой. Кнопкой ТЕСТ коммутируется не напряжение, а ток. Иммитируется ток утечки. При помощи какого напряжения это делается - линейного или фазного - вам должно быть до лампочки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

20.11.2006 в 12:12:40

fihka написал : какая разница

Если у Вас симметричная трёхфазная нагрузка и к точке установки диф.автомата не подведён рабочий ноль, то небольшая разница имеется. В остальных случаях по барабану.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу