T@n'k@ написал : НЕ могу найти блог!
Я вам здесь покажу. Если уж делать с коробками на потолке - то наверное как-то так.
05.04.2015 в 07:00:19
T@n'k@ написал : НЕ могу найти блог!
Я вам здесь покажу. Если уж делать с коробками на потолке - то наверное как-то так.
05.04.2015 в 21:07:59
el-fi, спасибо, аккуратно не то что у меня :-)
05.04.2015 в 22:50:19
T@n'k@ написал : аккуратно
Это конечно здорово,эстетика и прочее.
T@n'k@ написал : не то что у меня
Обратите внимание на линии на потолке,то есть - не просто проложено аккуратно,но затрачено много времени и сил на подготовку,вроде бы,ну,что такого сложного,кинул по потолку,всё равно его не видно,а вот с этого и начинается халява,там не дотянул,там не досмотрел и опа!новая тема на форуме =(
И это пройдёт ...
08.04.2015 в 18:42:54
ну влезу я в тему, ибо я тот кого пригласили еще раз с диагностикой. диагноз печален 1.Ввод по словам самих исполнителей нарастили орехами и замуровали в стене 2.слаботочные сети (тв и витая пара) не скоммутированы и замурованы в стене, где находится щиток, зачем???????? чтобы сделать коммутацию опять ломать стену? 3.на кухне не работает половина розеток, на фотке видно(где 3*6 кстати похож на настоящий) что кабель два с половиной(духовой шкаф)поднимается от вывода на плиту, больше туда ничего не приходит.
Andre_K написал : Щиток переделать полностью, проварить коробки, померить утечки в линиях, добавить несколько линий и готовится к новоселью. По московским расценкам 10-15 т.р. + 20 т.р. на материалы.
ишь как просто все, делов то и правда на три копейки:)
08.04.2015 в 19:57:21
T@n'k@ написал : тк меня убедили что всем кому они делали ремонт оставались довольны!
Так они и следующему заказчику скажут что вы остались крайне довольны их работой.
P.S. Там наверняка кабель сопливый из серии "2.5 оказалось полторашкой"
Имхо, лучше переделать это порно (как я понял, штукатурка есть не везде).
10.04.2015 в 13:03:44
Уже не первый раз такое вижу. В Самаре явно орудует человек-паук.
Фольга порадовала - это чтобы ЦРУ трафик не палило?
10.04.2015 в 15:40:50
Нет, это они вместо гофры ее накрутили...
10.04.2015 в 17:06:46
Не лень им было накручивать... Объяснили назначение? Правда интересно, в чем их логика.
10.04.2015 в 18:04:30
Логики нет, я просила гофру, а накрутили скотч)))
12.04.2015 в 00:55:31
masol666 написал : 1.Ввод по словам самих исполнителей нарастили орехами и замуровали в стене
Проложить новый от этажного щита до квартирного в коробе.
masol666 написал : 2.слаботочные сети (тв и витая пара) не скоммутированы и замурованы в стене, где находится щиток, зачем???????? чтобы сделать коммутацию опять ломать стену?
При замене квартирного щитка установить дополнительный для слаботочки.
masol666 написал : на кухне не работает половина розеток, на фотке видно(где 3*6 кстати похож на настоящий) что кабель два с половиной(духовой шкаф)поднимается от вывода на плиту, больше туда ничего не приходит.
Добавить одну линию.
masol666 написал :
- теплые полы запитаны от самих розеток
Не хорошо, но не смертельно.
masol666 написал : 6.распайки сделаны просто отвратно, просто скрутки, сверху сизы, на фотках видна голая жила
Перебрать.
masol666 написал : 7.половина розеток без земли, но здесь вина ТС или знакомого который сказал, что землю везде делать необязательно.
Не смертельно.
masol666 написал : ишь как просто все, делов то и правда на три копейки
А разве нет?