Songo написал : Слабо я в таких немцов верю. Начнут делать более именитые бренды, тогда и посмотрим.

Они, конечно, не так раскручены, как АББ,Шнайдер и т.д., но то, что это немцы - это факт.

jaja написал : а что в квартире можно делить и анализировать? в любой момент времени в каждую из розеток может быть воткнута как зарядка для мобильника так и обогреватель.

Пылесос, утюг и т.д., особо что-то сложно спрогнозировать

Roz написал : Да всё у человека правильно сделано.

Вы схемы-то, вообще, смотрели?:)

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

07.04.2015 в 00:21:24

D_A_N, у вас есть специальная розетка к которой вы подключаете исключительно пылесос?

D_A_N написал : схемы-то, вообще, смотрели?

там разве что десятимиллиамперное узо заменить 0,03 и вводной автомат выкинуть.

0

человек-электрик

D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

07.04.2015 в 00:36:32

jaja написал : у вас есть специальная розетка к которой вы подключаете исключительно пылесос?

Нет, про это я пишу, что воткнул пылесос в комнате "попал" на одну фазу, перешел в зал "попал" уже на другую фазу, тем самым внося дисбаланс между нагрузкой по фазам. Тоже самое с утюгом.

jaja написал : там разве что десятимиллиамперное узо заменить 0,03 и вводной автомат выкинуть.

Пусть даже и так. Но не многовато 8 линий на одно УЗО?

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

07.04.2015 в 00:44:55

web-rr написал : Сколько можно линий повесить после УЗО 25/10? Практический опыт есть? Скажем 6-7 линий можно? А 10?

9 линий висело (вся 2-х комнатная квартира с эл.духовкой, пмм, стиралкой, кондеем и прочими плюшками. особо никто бережливость не отличается и всё включали как захочется, были моменты с потребление 26А, минуты на 3). По протяженности получалось так - 40 метров алюминиевой старой лапши и 100 м. NYM'а 3*2.5(1.5). Сначала висел ABB 30ma тип AC, потом 4 месяца SE 25/10ma тип А, как у топикстартера, потом всё было разделено на 4 УЗО, чисто для селективности.

0
looser777
looser777
Новичок

Регистрация: 06.04.2015

Красногорск

Сообщений: 15

07.04.2015 в 01:42:06

переделал схему:

[*] Изменил номинал вводного атомата в щите квартиры 20A и номинал ВП [*] [*] Убрал разрывы N [*] [*] Перенес УЗМ до ВП. Как я понял НОЛЬ УЗМ нужен только для питания, и через него его пропускать не обязательно. В случае если надо с какого из 3-х УЗМ его брать? [*] [*]Разделил 2 санузла по 2-м УЗО. D_A_N, не могу до конца понять почему под УЗО 10mA не может быть более одного автомата. Единственный ответ который я для себя нашел это естественный ток утечки, который расчитывается 1A = 0.4mA. Если подробно то в первом санузле будет стиральная машина, свет из 4 спотов , 1 спот в душе и подсветка зеркала(все лампы led =5*6W + 8W) . Во втором санузле в основном будет работать только свет, болер как правило включается в наших краях 1 раз в год,( 2 недели). Solovey, ваше мнение [*]

В щитке у меня стоит "автомат" 100A потом счетчик, УЗО 40A/0.1A и перед выводом на квартиру автомат на 20A. B16 - это времянка. ВВодной кабель так и неудаплось распознать, рабочие сказали что 6мм. Еще один вопрос стоит ли менять в подъездном щите автомат B20 на больший номинал, для увеличение вводного в квартире?

0
looser777
looser777
Новичок

Регистрация: 06.04.2015

Красногорск

Сообщений: 15

07.04.2015 в 02:05:26

web-rr написал : Замечаний очень много.

web-rr, в вашем сообщению я увидел только 2 замечания.
по мокрым как я понял из сообщений которые были позже тут спорный вопрос. Хотя в схеме v2 я разделил. анализ по фазам, он если честно проведен. разделить по фазам действительно сложно. Самое главное: там были косяки по номиналу вводного автомата и естественно неправильный номинал на УЗО с учетом вводного 32A.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.04.2015 в 09:16:08

looser777 написал : Еще один вопрос стоит ли менять в подъездном щите автомат B20 на больший номинал, для увеличение вводного в квартире?

особой необходимости в этом нет, да и просто так заменить нельзя, а вот согласовать... Не заморачивайтесь. Что есть от застройщика, то есть.

looser777 написал : Solovey, ваше мнение

В общем, мне нравится.

Ну с УЗО на 10мА еще можно поиграться... Хотя в двухступенчатой дифзащите на санузел тоже есть какой-то смысл...

После УЗО на 10мА про пару нулевых шинок не забудьте.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.04.2015 в 09:17:07

D_A_N, не могу до конца понять почему под УЗО 10mA не может быть более одного автомата. Из-за высокой чувствительности УЗО. Ну два автомата и две линии конечно можно (вообще зависит от протяжённости линий, их качества, собственно подключаемой техники), но это уже противоречит ПУЭ. Но никак не пять и не восемь! Это уже противоречит здравому смыслу.

Схема # 2 1) Кто-то посоветовал ставить УЗО каскадом? (правая, "мокрая" веточка) 2) Освещение лоджии? Лоджия мокрая зона, приравнена к санузлам. Делайте выводы.

Относительно распределения по фазам. Каким принципом руководствовались? Можно делать так: одно помещение - только одна фаза (никто не попадёт под межфазное). А можно считать нагрузки в амперах по фазам (вспоминая что не вся нагрузка работает одновременно). А как у Вас? Первая фаза весьма нагружена (но только до тех пор пока человек занимается готовкой на кухне). Выбивает УЗО (хотя бы из-за тёплого пола) и кухня сидит в темноте. Вторая фаза нагружена меньше, будет нагружаться периодически больше (когда люди перемещаются в комнаты жилые). Опять же малейший чих и две комнаты сидят в темноте, ибо УЗО сработало непонятно от чего. Третья фаза весьма интересно нагружена. Тут и посудомойка (кухня) и детская и санузлы. За счёт тёплых полов и бойлера, а также посудомойки и стиральной машины нагрузка будет всегда и временами большая.

Я бы советовал нарисовать схему с нуля. Про эту схему забыть, пока не рисовать всякие красивости, просто нарисовать схему на три фазы, на каждой фазе по 2-3 УЗО. Попытайтесь воспользоваться хоть каким-то разумным принципом разделения нагрузки по фазам. Возможно новая схема будет лучше.

0
looser777
looser777
Новичок

Регистрация: 06.04.2015

Красногорск

Сообщений: 15

07.04.2015 в 09:19:52

На нулевые шинки я заложился, уже засыпал лень было рисовать.
Solovey, большое спасибо за помощь!

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

07.04.2015 в 09:23:50

looser777 написал : переделал схему:

Нету схемы.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.04.2015 в 09:24:24

looser777, А какая необходимость покупать серию N,может купить серию К и везде поставить двухполюсный автоматы,с таким количеством линий под одним УЗО надежнее будет,автомат на вводе лучше увеличить,если получиться(я про ввод в квартиру)

0