ebf написал : покупать серию N,может купить серию К
Вы с кем и о чём? Расшифруйте.
07.04.2015 в 09:34:33
ebf написал : покупать серию N,может купить серию К
Вы с кем и о чём? Расшифруйте.
07.04.2015 в 09:39:56
web-rr, на схему,посмотрите,человек хочет купить серию автоматов IC60N,почему не IC60K и вместо однополюсный,двухполюсные.Так понятнее?
07.04.2015 в 09:58:32
ebf написал : web-rr, на схему,посмотрите,человек хочет купить серию автоматов IC60N,почему не IC60K и вместо однополюсный,двухполюсные.Так понятнее?
Вы про iC и iK? :)
07.04.2015 в 10:05:12
D_A_N написал : У меня нет, я больше ориентируюсь по производителю и на отзывы с форумов.
А что отзывы? Я пока не встречал сообщений об отказах Easy 9, хотя с интересом их жду.
07.04.2015 в 10:06:30
web-rr, Про них ,спасибо что напомнили, как правильно пишутся.Это не стёб.
07.04.2015 в 10:20:02
web-rr написал : Относительно распределения по фазам. Каким принципом руководствовались?
Лучше бы дали людям 1 фазу с вводным ВА 50-63А и всем было бы хорошо :). looser777 Вводной ВА 20А 3п на схеме, это в квартире? В этажном щите тоже оставляете ВА 20А 3п? Если так, то в квартире лучше поставьте выключатель нагрузки ВН 63А 3п.
07.04.2015 в 11:29:00
Songo написал : Вводной ВА 20А 3п на схеме, это в квартире? В этажном щите тоже оставляете ВА 20А 3п? Если так, то в квартире лучше поставьте выключатель нагрузки ВН 63А 3п.
В подъездном щите как менять неизвестно, что для этого нужно согласовывать и вряд ли мне это разрешат, соседи не меняли.
Думал о рубильнике, но тогда мои УЗО будут защищены только автоматом который в подъездном щите B20, сколько он проживет неизвестно. А с мосэнергосбыта или кто там УК взятки гладки.
07.04.2015 в 12:15:02
Songo написал : Вводной ВА 20А 3п на схеме, это в квартире? В этажном щите тоже оставляете ВА 20А 3п? Если так, то в квартире лучше поставьте выключатель нагрузки ВН 63А 3п.
Если в этой схеме выбирать что поставить на ввод в квартирный щит - я за автомат В20. Это явно не хуже по функционалу чем рубильник, а по факту еще и дешевле будет. Да и в мощности мы себя не обрежем.
07.04.2015 в 12:56:39
Автоматов под УЗО может быть сколько угодно. Вот линий много лучше не делать.
Я бы начал с маленького кол-ва УЗО (по одному на "много" линий), а если будут ложные срабатывания, то докупил бы УЗОшек еще. Всё-таки УЗО, как в схеме, стоят приличных денег и если не страдать "перфекционизмом селективности", то их должно хватить.