Выделенная мощность Ру составляет 15 кВт.
Суммарная мощность приемников 21,4 кВт
Возможно ли согласование с учетом того факта, что все приемники НИКОГДА не работают одновременно?
Какой принимать коэф использования?
19.11.2006 в 22:25:00
Выделенная мощность Ру составляет 15 кВт.
Суммарная мощность приемников 21,4 кВт
Возможно ли согласование с учетом того факта, что все приемники НИКОГДА не работают одновременно?
Какой принимать коэф использования?
19.11.2006 в 23:52:59
СП 31-110-2003. Там есть коэффициент спроса.
20.11.2006 в 00:54:37
А просто коэффициент спроса можно узнать?
Вопрос -то несложный
20.11.2006 в 07:45:27
2старыймастер Как сказать, их там несколько таблиц
20.11.2006 в 09:20:08
старыймастер
Почему бы не поменять входные автомат и УЗО местами? УЗО формально должно быть типа S. Входной автомат лучше бы заменить на что-нибудь поприличнее.
УЗО второго уровня предпочтительнее F372.
Разделите кухонные розетки на две группы.
Автоматам к духовке, кондиционеру, панели не помешал бы ещё один полюс.
Следование моим советам вредит кошельку
20.11.2006 в 09:22:28
Коэф. использования или спроса при согласавании Ростехнадзор и Энергосбыты любят значение 0,8 для освещения 1,0 (согласно СП31-110-2003) на практике я эти значения применяю если возникают проблемы применяю Коэф. одновременности. - любое удобное значение в конце всех расчетов
20.11.2006 в 12:49:18
спасибо
а если не прокатывает 0,8 по розеткам и приборам?
можно сос сылкой взять меньший?
что за коэф одновременности?
не подскажите поподробнее?
20.11.2006 в 12:52:57
Спасибо.
Чем предпочтительнее F372?
Двухполюсные автоматы к перечисленным устройствам обязательно поставлю. Места бы хватило только :-))
На что заменить входной автомат?
20.11.2006 в 14:09:08
старыймастер написал : Чем предпочтительнее F372?
Тип А.
старыймастер написал : На что заменить входной автомат?
Если Abb, то, к примеру, S203 или S263. Можете ориентироваться на ток КЗ 6000А - у брендов это будут достойные аппараты.
Следование моим советам вредит кошельку
21.11.2006 в 08:54:35
старыймастер написал : спасибо а если не прокатывает 0,8 по розеткам и приборам? можно сос сылкой взять меньший? что за коэф одновременности? не подскажите поподробнее?
лучше 0,8 по розеткам иначе могут возникнуть проблемы при согласовании к тому же все значения этих коэффициентов приведены в СП31-110-2003 коэф одновременности - любое удобное значение отражающее неодновременное включение электроприемников если у вас вводной автомат стоит на 40А то больше потреблять Вам будет сложнее отсюда и получается что коэфф.одновременности будет равняться Kодн=Sразр/Sрасч
21.11.2006 в 14:48:02
Хм.. нтересно, у нас в прошлом году в садоводстве на общем собрании, приглашенный из Курортэнерго специалист коэффициент одновременности указал 0,42.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу