старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

19.11.2006 в 22:25:00

Выделенная мощность Ру составляет 15 кВт.

Суммарная мощность приемников 21,4 кВт

Возможно ли согласование с учетом того факта, что все приемники НИКОГДА не работают одновременно?

Какой принимать коэф использования?

0
Вложение
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

19.11.2006 в 23:52:59

СП 31-110-2003. Там есть коэффициент спроса.

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

20.11.2006 в 00:54:37

А просто коэффициент спроса можно узнать?

Вопрос -то несложный

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

20.11.2006 в 07:45:27

2старыймастер Как сказать, их там несколько таблиц

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

20.11.2006 в 09:20:08

старыймастер

Почему бы не поменять входные автомат и УЗО местами? УЗО формально должно быть типа S. Входной автомат лучше бы заменить на что-нибудь поприличнее.

УЗО второго уровня предпочтительнее F372.

Разделите кухонные розетки на две группы.

Автоматам к духовке, кондиционеру, панели не помешал бы ещё один полюс.

0

Следование моим советам вредит кошельку

LoveJoy
LoveJoy
Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

20.11.2006 в 09:22:28

Коэф. использования или спроса при согласавании Ростехнадзор и Энергосбыты любят значение 0,8 для освещения 1,0 (согласно СП31-110-2003) на практике я эти значения применяю если возникают проблемы применяю Коэф. одновременности. - любое удобное значение в конце всех расчетов

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

20.11.2006 в 12:49:18

спасибо

а если не прокатывает 0,8 по розеткам и приборам?

можно сос сылкой взять меньший?

что за коэф одновременности?

не подскажите поподробнее?

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

20.11.2006 в 12:52:57

Спасибо.
Чем предпочтительнее F372?

Двухполюсные автоматы к перечисленным устройствам обязательно поставлю. Места бы хватило только :-))

На что заменить входной автомат?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

20.11.2006 в 14:09:08

старыймастер написал : Чем предпочтительнее F372?

Тип А.

старыймастер написал : На что заменить входной автомат?

Если Abb, то, к примеру, S203 или S263. Можете ориентироваться на ток КЗ 6000А - у брендов это будут достойные аппараты.

0

Следование моим советам вредит кошельку

LoveJoy
LoveJoy
Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

21.11.2006 в 08:54:35

старыймастер написал : спасибо а если не прокатывает 0,8 по розеткам и приборам? можно сос сылкой взять меньший? что за коэф одновременности? не подскажите поподробнее?

лучше 0,8 по розеткам иначе могут возникнуть проблемы при согласовании к тому же все значения этих коэффициентов приведены в СП31-110-2003 коэф одновременности - любое удобное значение отражающее неодновременное включение электроприемников если у вас вводной автомат стоит на 40А то больше потреблять Вам будет сложнее отсюда и получается что коэфф.одновременности будет равняться Kодн=Sразр/Sрасч

0
ous
ous
Местный

Регистрация: 13.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 244

21.11.2006 в 14:48:02

Хм.. нтересно, у нас в прошлом году в садоводстве на общем собрании, приглашенный из Курортэнерго специалист коэффициент одновременности указал 0,42.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу