kznt
kznt
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Москва

Сообщений: 656

07.04.2015 в 18:15:07

В деревне на новом участке на электрическом столбе будет ставиться такой ящик для последующей проводки кабеля в новвый деревянный дом (куда владельцы будут приезжать только летом время от времени).

Вопросы:

1) При общедоступном подключении 15КВт за 550 рублей сам щиток (с установкой) должен оплачивать гражданин или РЭС? Какова известная вам практика?

2) За образец будет браться щиток соседей (см. на фотографии). Входной трёхполюсной автомат при уезде в город будет выключаться, чтобы подстраховать счётчик и последующую электрику от скачков в сети (в том числе от молний). Правильно ли сделано, что на нейтрали (рабочем нуле) не поставлен автомат, то есть в отсутствие хозяев скачок может дойти до деревянного дома? Каковы плюсы и минусы замены на четырёхполюсной входной автомат или хотя бы установка дополнительного разрывающего автомата на нейтраль?

3) Или при сохранении трёхполюсного автомата достаточно будет в доме поставить УЗО, разрывающее все 4 провода? Правда, скачки всё равно дойдут до деревянного дома, а не остановятся в ящике на электрическом столбе.

4) Ящик заземлён двухметровым уголком, вбитым в землю. Правильно ли ли сделано, что нейтраль и земля не соединены? В дом пойдёт кабель 5x6 кв.мм, у которого земля будет подсоединена к ящику (т.е. уголку в земле)

5) Предлагаемые 15Квт - это при равномерно распределённой по всем фазам нагрузке (тогда автоматы надо уменьшать до 25А), или при любом распределении нагрузки (и автоматы по 50А на каждую фазу)?

Спасибо!

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

07.04.2015 в 18:24:05

kznt написал : сам щиток (с установкой) должен оплачивать гражданин или РЭС? Какова известная вам практика?

А как думаете?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.04.2015 в 18:44:49

kznt написал : 1) При общедоступном подключении 15КВт за 550 рублей сам щиток (с установкой) должен оплачивать гражданин или РЭС? Какова известная вам практика?

Всё за Ваш счёт

kznt написал : Правильно ли сделано, что на нейтрали (рабочем нуле) не поставлен автомат

Правильно

kznt написал : 3) Или при сохранении трёхполюсного автомата достаточно будет в доме поставить УЗО, разрывающее все 4 провода? Правда, скачки всё равно дойдут до деревянного дома, а не остановятся в ящике на электрическом столбе.

Сделайте повторное заземление

kznt написал : 4) Ящик заземлён двухметровым уголком, вбитым в землю. Правильно ли ли сделано, что нейтраль и земля не соединены? В дом пойдёт кабель 5x6 кв.мм, у которого земля будет подсоединена к ящику (т.е. уголку в земле)

Неправильно

kznt написал : 5) Предлагаемые 15Квт - это при равномерно распределённой по всем фазам нагрузке (тогда автоматы надо уменьшать до 25А), или при любом распределении нагрузки (и автоматы по 50А на каждую фазу)?

15кВт - это 3 фазы по 25А

0
ilyarepin
ilyarepin
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

07.04.2015 в 19:54:44

kznt написал : Входной трёхполюсной автомат при уезде в город будет выключаться

Если счетчик двухтарифный с ЖК дисплеем, то при уезде в город его не надо выключать, чтобы сборщики показаний могли смотреть на них.

0

Электрик в Екатеринбурге

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.04.2015 в 22:17:10

kznt написал : 1) При общедоступном подключении 15КВт за 550 рублей сам щиток (с установкой) должен оплачивать гражданин

да.

kznt написал : 2) За образец будет браться щиток соседей (см. на фотографии). Входной трёхполюсной автомат при уезде в город будет выключаться, чтобы подстраховать счётчик и последующую электрику от скачков в сети (в том числе от молний).

Счетчик может выйти из строя только при ПУМ в ВЛ. Для грозозащиты следует использовать УЗИП I класса.

kznt написал : хотя бы установка дополнительного разрывающего автомата на нейтраль?

Запрещена.

kznt написал : Каковы плюсы и минусы замены на четырёхполюсной входной автомат

Это возможно после разделения нулевого проводника на рабочий и защитный. Теоретически это может уберечь вас от потенциала на нулевом рабочем проводнике в результате аварии на ВЛ.

kznt написал : 3) Или при сохранении трёхполюсного автомата достаточно будет в доме поставить УЗО, разрывающее все 4 провода? Правда, скачки всё равно дойдут до деревянного дома, а не остановятся в ящике на электрическом столбе.

При установке в щите учета УЗИП I класса в доме желательно установить УЗИП II класса. Для защиты от типичной аварии "обрыв ноля" нужно РН (реле напряжения, например УЗМ) или же АВДТ с функцией защиты от повышенного напряжения.

kznt написал : 4) Ящик заземлён двухметровым уголком, вбитым в землю. Правильно ли ли сделано, что нейтраль и земля не соединены? В дом пойдёт кабель 5x6 кв.мм, у которого земля будет подсоединена к ящику (т.е. уголку в земле)

Нет. Сопротивление повторного ЗУ должно составлять не более 30 Ом. РЕN проводник от ВЛ должен быть присоединен к ГЗШ. (при типе заземления системы TN-C-S). В доме должна быть выполнена система уравнивания потенциалов.

kznt написал : 5) Предлагаемые 15Квт - это при равномерно распределённой по всем фазам нагрузке (тогда автоматы надо уменьшать до 25А), или при любом распределении нагрузки (и автоматы по 50А на каждую фазу)?

Это по 5 кВт на каждую фазу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу