mcuser написал : Понял, то есть, перестраховка.

Любая автоматическая защита является перестраховкой.

mcuser написал : Некоторые пишут, что УЗО на освещении выполняет, так же, противопожарные функции — это так?

Если это УЗО до 30мА, то оно, прежде всего, выполняет функции защитника человека.

mcuser написал : в голове "висит установка", что для правильной работы УЗО должна быть земля

Если защитный проводник присутствует, то УЗО является дополнительным средством защиты, а при отсутствии этого проводника единственным.

0
_dan_
_dan_
Новичок

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 23

22.04.2015 в 12:19:56

007 написал : Чтобы какой-то мощный пылесос при пуске автомат не вырубал, например.

Solovey написал : Найдите такой бытовой пылесос сначала

Примерно вот такой Electrolux Clario, выпуска начала нулевых, без плавного пуска: http://bronevik.com.ua/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0-Electrolux-Z-7545-18.html

В городской квартире установил на свет B10, в попытке добиться селективности с вводным C32 при перегорании лампочек с дуговым кз. Добиться удалось, но заодно этот автомат стал уверенно срабатывать при включении означенного пылесоса в розетку, запитанную от освещения (блок розетки с трехклавишным выключателем возле ванной).
Сейчас пылесос трудится на даче, и проверять выдержит ли его B16 как-то не хочется. По ощущениям не выдержит, свет ну очень хорошо "промигивает" в момент пуска... Тем более что C16 при кз отрабатывает уверенно, что подтверждается и измерениями с помощью чайника :) , и случайными экспериментами..

0
SKazurov
SKazurov
Новичок

Регистрация: 27.09.2015

Саратов

Сообщений: 13

27.09.2015 в 22:13:16

Здравствуйте, уважаемые мастера! Не стал создавать отдельную тему, т.к. ситуация у меня схожа - тоже новостройка, 2х комнатная квартира. Почитал эту тему, и много других. Всё-равно, в голове "каша", на ее основе накидал схему :) Прошу вас, посмотрите, пожалуйста её, у меня сомнения насчет правильности применения УЗО 25А 30мА, может что-то еще не так? Заранее благодарен.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.09.2015 в 22:27:29

О, Господи. Номинальный ток УЗО вы выбирали функцией Random?

Ошибок слишком много, еще раз втыкать, в том числе, тему про бытовую электрику.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SKazurov
SKazurov
Новичок

Регистрация: 27.09.2015

Саратов

Сообщений: 13

27.09.2015 в 23:55:34

Alexey_Spb, да вот с номинальным током непонятно. Пошёл в указанном направлении... Updt. Кажется, немного понял... Надо идти от вводного автомата. Поправил схему, теперь больше похоже на правду?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.09.2015 в 08:07:02

100 мА - ообязательно селективное. Еще рекомендую сразу посчитать бюджет - наверняка сразу расхочется ставить по отдельному узо на каждую линию.

А так по данным производителя, узо всегда выбирается по номиналу вышестоящего автомата. Тут некоторые допускают выбор по номиналам нижестоящих, но пусть это будет на их совести.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.09.2015 в 08:09:08

SKazurov, аквасторож, тёплый пол, реле напряжения, индикация напряжения, измельчитель, ОПС, отключаемые линии, посудомой планируете ? При одном УЗО на освещение при сработке может оказаться вся квартира без освещения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SKazurov
SKazurov
Новичок

Регистрация: 27.09.2015

Саратов

Сообщений: 13

28.09.2015 в 14:34:47

Alexey_Spb написал : 100 мА - ообязательно селективное. Еще рекомендую сразу посчитать бюджет - наверняка сразу расхочется ставить по отдельному узо на каждую линию.

А так по данным производителя, узо всегда выбирается по номиналу вышестоящего автомата. Тут некоторые допускают выбор по номиналам нижестоящих, но пусть это будет на их совести.

Почитал про селективные УЗО. Ваша правда. На 100мА нашел ВД1-63S 4Р 63А 100мА ИЭК и АСТРО-УЗО Ф-4311. И то не знаю, у нас их нет, надо заказывать...

megrad написал : SKazurov, аквасторож, тёплый пол, реле напряжения, индикация напряжения, измельчитель, ОПС, отключаемые линии, посудомой планируете ? При одном УЗО на освещение при сработке может оказаться вся квартира без освещения.

Хорошо Вы мне напомнили - теплый пол в ванной хотел, да. Еще индикацию напряжения и посудомойку тоже. Остальное наверно нет. Т.е. Вы как бы намекаете, что теплы пол и посудомойка через свои УЗО на 10мА должны подключаться? :) А на свет тогда хотя бы два УЗО надо выделять?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.09.2015 в 15:19:28

SKazurov написал : Вы как бы намекаете, что теплы пол и посудомойка через свои УЗО на 10мА должны подключаться

Я на посудомой, водогрей и стиралку обычно диф ставлю. И веду отдельную линию. Так как посудомой стоит на кухне можно и 30 мА обойтись.

SKazurov написал : А на свет тогда хотя бы два УЗО надо выделять

В идеале да. НО ни кто меня так и ни смог убедить необходимостью УЗО на освещение. В "мокрых" помещениях может быть, но в комнате вариант зацепить светильник и что то проводящее ничтожен. Ставить УЗО для того чтобы при замене лампочки в светильнике не шибануло считаю маразмом. Если выключатель рвёт фазу, а не ноль-то о чём беспокоится. Это только моё мнение. Я ни кому не навязываю. Вот на реле напряжения не советую экономить, реально помогает. Хотя качество РН оставляет желать лучшего. Поставьте на освещение автоматы с характеристикой "В"

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SKazurov
SKazurov
Новичок

Регистрация: 27.09.2015

Саратов

Сообщений: 13

28.09.2015 в 16:15:55

megrad, По поводу света - согласен с Вами, тут и без навязывания понятно. Не припомню, чтобы кого-то из моих знакомых било при замене ламп. Наверно тогда и вправду не нужны там УЗО. А РН, как я понял, актуально для частных домов - там более вероятны скачки напряжения, а в квартире вроде более-менее стабильно?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.09.2015 в 16:27:58

А пробой фазы на металлический корпус светильника вы не рассматриваете?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике