12.04.2015 в 16:17:03
ebf написал : 50А и 63А ампера,на кабель 10мм это значит нормально.Ясно
Я такого не говорил. Я сказал, что для двух проводов, проложенных в одной трубе, как в данном случае, защита 63А для 10,0 кв.мм нормально. Для ВВГ, скажем, 3х10,0 я бы выбрал защиту 50А.
12.04.2015 в 16:25:10
avmal написал : Для ВВГ, скажем, 3х10,0 я бы выбрал защиту 50А.
При том,что допустимый длительный ток для него 55 А(если не ошибаюсь)?
12.04.2015 в 16:34:21
ebf написал : При том,что допустимый длительный ток для него 55 А(если не ошибаюсь)?
Именно при том, что длительный ток для него 55А - автоматы с номиналом 55А к сожалению не выпускаются, хотя, автомат с номиналом 50А будет держать ток 55А без срабатывания.
12.04.2015 в 16:46:20
avmal написал : Именно при том, что длительный ток для него 55А - автоматы с номиналом 55А к сожалению не выпускаются, хотя, автомат с номиналом 50А будет держать ток 55А без срабатывания.
Спасибо,вы мне очень помогли.Если бы вы как старожил форума.попросили администрацию форума,разместить это на видном месте ,было бы хорошо.А то многие здешние электрики глубоко убеждены,что автомат на 50А может отключится только когда по нему будет протекать ток 72,5 А и только тогда он сработает по теплу,а кабель прикажет долго жить,так как он только на 55А. Ещё раз спасибо
12.04.2015 в 16:51:37
ebf, Где вы это прочитали?
12.04.2015 в 17:16:22
Что 50А автомат отключится только при токе 72,5. Сколько здесь читаю, никогда такого от местных профи не видел. Если речь о работе автомата с коэф. 1,45 от номинала в течение часа, то это да.
12.04.2015 в 17:24:32
bnmuyt, Это цитата,которая была для меня "А вы в курсе, что автоматические выключатели, от теплового расцепителя должны отключаться в течение 1 часа при достижении 1,45*Iном ? А теперь немного математики, и получаем, что АВ на 16 А может пропускать ток 16х1,45=23,2 А. "Сгорит" ваш кабель 1,5 кв.мм. при токе 23А, к тому же 90% кабелей в продаже имеют заниженное сечение."
12.04.2015 в 17:29:54
ebf написал : "Сгорит" ваш кабель 1,5 кв.мм. при токе 23А, к тому же 90% кабелей в продаже имеют заниженное сечение."
Если ещё учесть тот факт, что любой кабель на токе 1,45 греется в 2 раза сильнее, часа может и не понадобиться - изоляция поплывёт раньше.
12.04.2015 в 17:34:50
ksiman написал : Если ещё учесть тот факт, что любой кабель на токе 1,45 греется в 2 раза сильнее, часа может и не понадобиться - изоляция поплывёт раньше.
Значит поплывёт:как тогда это стыкуется с утверждением ув.avmal о 50А автомате на кабель 55А,не поплывёт через час?
12.04.2015 в 17:41:43
ebf написал : Значит поплывёт:как тогда это стыкуется с утверждением ув.avmal о 50А автомате на кабель 55А,не поплывёт через час?
Для кабеля 2(3)х10 адекватная защита - автомат 40А :) Это уже с учётом занижения.