avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.04.2015 в 16:17:03

ebf написал : 50А и 63А ампера,на кабель 10мм это значит нормально.Ясно

Я такого не говорил. Я сказал, что для двух проводов, проложенных в одной трубе, как в данном случае, защита 63А для 10,0 кв.мм нормально. Для ВВГ, скажем, 3х10,0 я бы выбрал защиту 50А.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.04.2015 в 16:25:10

avmal написал : Для ВВГ, скажем, 3х10,0 я бы выбрал защиту 50А.

При том,что допустимый длительный ток для него 55 А(если не ошибаюсь)?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.04.2015 в 16:34:21

ebf написал : При том,что допустимый длительный ток для него 55 А(если не ошибаюсь)?

Именно при том, что длительный ток для него 55А - автоматы с номиналом 55А к сожалению не выпускаются, хотя, автомат с номиналом 50А будет держать ток 55А без срабатывания.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.04.2015 в 16:46:20

avmal написал : Именно при том, что длительный ток для него 55А - автоматы с номиналом 55А к сожалению не выпускаются, хотя, автомат с номиналом 50А будет держать ток 55А без срабатывания.

Спасибо,вы мне очень помогли.Если бы вы как старожил форума.попросили администрацию форума,разместить это на видном месте ,было бы хорошо.А то многие здешние электрики глубоко убеждены,что автомат на 50А может отключится только когда по нему будет протекать ток 72,5 А и только тогда он сработает по теплу,а кабель прикажет долго жить,так как он только на 55А. Ещё раз спасибо

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.04.2015 в 16:51:37

ebf, Где вы это прочитали?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.04.2015 в 16:56:33

bnmuyt написал : Где вы это прочитали?

Что именно,хоть цитату вставьте?

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.04.2015 в 17:16:22

Что 50А автомат отключится только при токе 72,5. Сколько здесь читаю, никогда такого от местных профи не видел. Если речь о работе автомата с коэф. 1,45 от номинала в течение часа, то это да.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.04.2015 в 17:24:32

bnmuyt, Это цитата,которая была для меня "А вы в курсе, что автоматические выключатели, от теплового расцепителя должны отключаться в течение 1 часа при достижении 1,45*Iном ? А теперь немного математики, и получаем, что АВ на 16 А может пропускать ток 16х1,45=23,2 А. "Сгорит" ваш кабель 1,5 кв.мм. при токе 23А, к тому же 90% кабелей в продаже имеют заниженное сечение."

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.04.2015 в 17:29:54

ebf написал : "Сгорит" ваш кабель 1,5 кв.мм. при токе 23А, к тому же 90% кабелей в продаже имеют заниженное сечение."

Если ещё учесть тот факт, что любой кабель на токе 1,45 греется в 2 раза сильнее, часа может и не понадобиться - изоляция поплывёт раньше.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.04.2015 в 17:34:50

ksiman написал : Если ещё учесть тот факт, что любой кабель на токе 1,45 греется в 2 раза сильнее, часа может и не понадобиться - изоляция поплывёт раньше.

Значит поплывёт:как тогда это стыкуется с утверждением ув.avmal о 50А автомате на кабель 55А,не поплывёт через час?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.04.2015 в 17:41:43

ebf написал : Значит поплывёт:как тогда это стыкуется с утверждением ув.avmal о 50А автомате на кабель 55А,не поплывёт через час?

Для кабеля 2(3)х10 адекватная защита - автомат 40А :) Это уже с учётом занижения.

0