007 написал : Чтобы какой-то мощный пылесос при пуске автомат не вырубал, например.

Найдите такой бытовой пылесос сначала ;)

jaja написал : Давайте, расскажите уже про характеристику бэ и цэ у плавких предохранителей

:) не выдумывайте.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 14:47:33

avmal написал : В городскую квартиру не с ветхой электропроводкой разумнее С.

Вот я вас читаю и постоянно удивляюсь,у меня не ветхое жильё, ТП от моего подъезда 15 метров, новая,дому 10 лет,в квартиру 2 ввода по 50А .,автоматы стоят Сименс В 3кА ,ни одной сработки за всё время,нагрузка не в какое сравнение с ТС. Так что надо более убедительный довод,чем ветхое жилье

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

21.04.2015 в 15:33:46

jaja написал : Ничего кроме удорожания щита и некоторых не совсем приятных особенностей эксплуатации вы не получите.

  • имхо, установка в новую городскую квартиру ВА с хар. В - это желание обрести селективность при КЗ - что, по-моему, весьма наивно (ну не верю я в селективность по току в квартирных условиях).
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 15:54:45

Alarm написал : (ну не верю я в селективность по току в квартирных условиях).

Зря зря это смотря какая селективность,в смысле смотря какие нижестоящие и вышестоящие

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

21.04.2015 в 15:57:03

ebf написал : это смотря какая селективность

ну, например, вводной с25 )

0

человек-электрик

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 16:04:04

jaja написал : ну, например, вводной с25 )

Так я о том же

ebf написал : смотря какие нижестоящие и вышестоящие

мне нравится 10 и 16 (кат В) к 40(В) или к 63(С)

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

21.04.2015 в 16:29:47

jaja написал : ну, например, вводной с25 )

-Вот мой случай: В этажном щите С25, в квартирном С40 (используется как рубильник). Дом середины 80-х, стояк алюминий, ТП метров 120-150 от подъезда. Когда делал ремонт устроил два КЗ.

  1. На линии В10 - выбило его и С25. С40- устоял.
  2. На линии С16 - выбило и его и С25 и С40. В новом доме, думаю вынесло бы всё вплоть до 100А
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 16:56:53

Alarm написал :

  1. На линии В10 - выбило его и С25. С40- устоял.

В10 к С25 0,19 кА С16 к С25 0,19 кА

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.04.2015 в 20:49:32

ebf написал : Вот я вас читаю и постоянно удивляюсь,у меня не ветхое жильё, ТП от моего подъезда 15 метров, новая,дому 10 лет,в квартиру 2 ввода по 50А .,автоматы стоят Сименс В 3кА ,ни одной сработки за всё время,нагрузка не в какое сравнение с ТС. Так что надо более убедительный довод,чем ветхое жилье

"Вот я вас читаю и постоянно удивляюсь" ( у меня сразу ассоциировалось с "Дорогая редакция! Пишу я вам и ох...ваю ..." ) вашей простоте. Какие вам ещё доводы нужны при рядом стоящей КТП и неветхой проводке, чтобы вместо автоматов с характеристикой В ставить с С? Что за необходимость? У вас ни разу не сработало и что? На основании этого "богатого" опыта надо рекомендовать и другим ставить этот более дорогой, неоправданный технически, аппарат?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 20:56:11

avmal написал : "богатого" опыта надо рекомендовать и другим ставить этот более дорогой, неоправданный технически, аппарат?

У меня есть опыт не только по одному объекту недвижимости и именно пользованием таким объектом,поэтому вам и сказал приведите более убедительные доводы,чем вы привели выше.Если таковых нет так и скажите.Вот интересно какую мощность КЗ вы ждёте в новостройке ?

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

21.04.2015 в 21:13:33

ebf написал : поэтому Хагер поступает честно,дёшево продаёт остатки АС

Т.е. в скором времени УЗО типа АС от Хагер в России не будет?Раз Хагер прекращает выпуск таких УЗО?

Solovey написал : Не можете обосновать - ставьте тип "В" - "по умолчанию", ибо они уже легко доступны в свободной продаже.

Там разница в цене менее 100 руб, чтоб было на чем экономить))

ebf написал : ни одной сработки за всё время

а это аргумент